Jaki przekrój przewodu 5-żyłowego do silnika 7kW na 100m pod ziemią?

jak1000 07 Wrz 2007 08:21 42187 9
REKLAMA
  • #1 4258636
    jak1000
    Poziom 10  
    Posty: 16
    Ocena: 2
    Witam,

    mam taki problemik:

    - chce podłaczyć silniczek elektryczny o mocy 7 kW. Problem polega na tym, ze nie wiem jaki przewod do tego zastosowac (poza tym, że 5 żył). e Silnik będzie znajdował się w odległości ok 100 metrów od zródła prądu i bedzie biegł pod ziemia. Będę wdzięczny za poradę.
  • REKLAMA
  • #2 4258708
    Jerzy Węglorz
    Poziom 39  
    Posty: 3447
    Pomógł: 501
    Ocena: 451
    Witam!
    Zakładam, że to jest silnik 3-fazowy, i zasilany będzie napieciem 400V miedzyfazowo (230V faza - ziemia). Z podzielenia mocy na poszczególne fazy wynika, ze 1 faza daje 2,33kW, czyli prąd 1 fazy wynosi 10A. Jeżeli chcemy, żeby straty na przesyłaniu energii nie były większe, niż np. 5%, to oporność 100m odcinka przewodu nie powinna być większa, niż 0,05*(230V/10A)=1,15 ohma.
    Miedź ma oporność właściwą 0,017 ohm*mm2/m, czyli przy 100m przewodu 1,5mm2 oporność jego wyniesie 1,13 ohma, a więc kryterium strat jest spełnione.
    Oczywiście, można zastosować większy przekrój, ale to kosztuje, a "przyrostu" mocy z 95% na 98% raczej się nie zauważy ... ...
  • REKLAMA
  • #3 4258725
    MMarcin76
    Poziom 13  
    Posty: 72
    Pomógł: 2
    Ocena: 19
    reasumując 2,5mm2 ci wystarczy

    :D
  • REKLAMA
  • #4 4258833
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1380
    Pomógł: 170
    Ocena: 256
    Witam!
    I nie 5 razy tylko 4 razy - 3 fazy i PE
    Pozdrawiam
  • #5 4258927
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    No tak a co z pętlą zwarcia?

    Filip
  • #6 4259098
    PIXOSTAT
    Poziom 24  
    Posty: 544
    Pomógł: 52
    Ocena: 132
    Przy 7kW i 100m dałbym 4mm2 - nic nie wiemy o reszcie instalacji, a w przypadku kiepskiego zasilania, pętla może nie wyjść.
    Na szybko wg nomogramu Moellera dla silnika 7,5kW(15,2A) ~400V zabezpieczonego wkładką 32Agl/Gg i przy rozruchu bezpośrednim przewód 2,5mm2 max długość tylko 65m!
  • REKLAMA
  • #7 4263934
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3098
    Pomógł: 283
    Ocena: 421
    Jerzy Węglorz napisał:
    Witam!
    Zakładam, że to jest silnik 3-fazowy, i zasilany będzie napieciem 400V miedzyfazowo (230V faza - ziemia). Z podzielenia mocy na poszczególne fazy wynika, ze 1 faza daje 2,33kW, czyli prąd 1 fazy wynosi 10A. ...


    Po uwzględnieniu cos fi = 0,7 wyjdzie z tego 14A :!::idea:
  • #8 4264270
    Jerzy Węglorz
    Poziom 39  
    Posty: 3447
    Pomógł: 501
    Ocena: 451
    bonanza !

    Taki cosinus masz dla silnika na biegu luzem, a wtedy nie pobiera 7kW, tylko 0,7kW, prawda? Im bardziej silnik obciążony, tym bardziej cos fi zbliżony do jedności, dlatego w wielu zakładach "walczy się" z silnikami niedociążonymi i na biegu luzem, bo "psują" cosinus i trzeba za to płacić (limit na moc bierną) ...
  • #9 4264569
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3098
    Pomógł: 283
    Ocena: 421
    Proszę spojrzeć na pierwszą lepszą tabliczkę znamionową, a potem zedytować swą wiedzę i wcześniejsze posty.
  • #10 4264848
    Jerzy Węglorz
    Poziom 39  
    Posty: 3447
    Pomógł: 501
    Ocena: 451
    bonanza!

    Mam tu katalog producenta silników 3-fazowych: http://www.qnisz.pl/katt/katt.pdf
    szukam w katalogu typu o zbliżonej mocy: jest!, na str. 6, typ Sb132s-2B, moc 7,5kW, WSPÓŁCZYNNIK MOCY (cos fi) = 0,9.
    Cosinus w granicach ok. 0,7 spotyka się głównie dla silników o mocy kilkuset wat. Oczywiście, mogą być też jakieś starsze wykonania o gorszych parametrach, ale nie opierał bym się na tak pesymistycznych danych, zresztą, nie wiemy nic o tym, w jakim stopniu będzie ten silnik wykorzystany i czy rzeczywiście będzie to pełne 7kW i zatem ile amper rzeczywiście będzie pobierane. A drut 1,5mm2 gdyby był użyty dla instalacji, a więc "leżący płasko", wytrzyma Twoje 14A też bez problemu.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju przewodu 5-żyłowego do zasilania silnika trójfazowego o mocy około 7 kW, zlokalizowanego 100 m od źródła zasilania, układanego pod ziemią. Przyjmując napięcie międzyfazowe 400 V i prąd fazowy około 10-14 A (uwzględniając współczynnik mocy cos φ około 0,9), sugerowane przekroje przewodów to od 1,5 mm² do 4 mm². Przekrój 1,5 mm² spełnia kryterium strat napięcia do 5%, jednak ze względu na długość kabla i wymogi dotyczące pętli zwarcia oraz zabezpieczeń, zaleca się stosowanie przewodu o przekroju 2,5 mm² lub 4 mm². Nomogram Moellera wskazuje, że dla silnika 7,5 kW i zabezpieczenia 32 A maksymalna długość przewodu 2,5 mm² wynosi około 65 m, co jest krótsze niż wymagana odległość 100 m, dlatego większy przekrój jest bezpieczniejszy. W dyskusji podkreślono również, że silnik o mocy 7 kW ma współczynnik mocy około 0,9, a wartości cos φ około 0,7 dotyczą głównie silników o mniejszej mocy i pracy na biegu jałowym. Wskazano także, że przewód powinien mieć 4 żyły (3 fazy + PE), a nie 5, jeśli nie ma potrzeby dodatkowego przewodu neutralnego.