Jakie jedenostki parametrów zwarciowych dla obliczeń zwarć?

20 Wrz 2007 10:20 818 2
  • Poziom 17  
    Witam, w jakich jedenostkach powinno sie podawać rezystancje ,reaktancje lub impedancje przy obliczaniu parametrów zwarciowych(linii, trafo) dla zwarć trójfazowych .Spotkałem się z oznaczeniem ohm/fazę .
    dziękuje
  • Poziom 20  
    1. Bez kombinowania, po prostu w omach.
    Transformator, czy Linia ma stałe parametry(R, X, G, B) wynikające z danych znamionowych(np. reaktancji jednostkowej x' w omach na kilometr) i tyle. Generatory mają w danych reaktancje podprzejściowe xd" i tym podobne sprawy. To wystarczy do wyznaczenia impedancji w konkretnym przypadku(dla konkretnego schematu sieci) dla poszczególnych składowych symetrycznych.

    2. Albo w jednostkach względnych(pu - per unit).

    3. Polecam normę dotyczącą zwarć: IEC 60909. Rozwieje wiele wątpliwości.
    Do pobrania np. przez eMule. Short Circuits in Power Systems, A practical Guide to IEC 60909.pdf
  • Poziom 17  
    Powiem w czym rzecz, pisałem prace mgr. i robiłem obliczenia.W jednostkach ohm, a mi tu promotor wyjeżdża z książka siemensa gdzie napisane jest w ohm/fazę i nie weim co jest grane