Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

podłączenie do rury wodociągowej (uziemienie)

kordirko 05 Paź 2007 07:15 12174 26
  • #1 05 Paź 2007 07:15
    kordirko
    Poziom 21  

    Witam,

    potrzebuję podpiąć się do rury wodociągowej Fi pól cala (uziemienie).
    Rura jest stalowa ocynkowana, lutowanie odpada, może spawarka ... ale to chyba przerost formy nad treścią ;) Co mam kupić żeby był dobry styk przez lata - jakąś obejmę na rurę?

    1 26
  • #2 05 Paź 2007 07:44
    Maly
    Poziom 28  

    Ja bym dał obejmę w miarę dobrze dopasowaną. Np są takie ocynkowane uchwyty do mocowania rur do ściany. Przewód dobrze oczyszczony, zlutowany z "oczkiem" pod śrobę i dobrze przykręcony. Wszystkie części metalowe posmarować jakimś smarem, aby nie śniedziało.

    0
  • #3 05 Paź 2007 08:27
    cyruss
    Poziom 30  

    a można ciut wiecej szczegółów? Np do czego ma służyć to uziemienie (robocze? ochronne?), czy to rura wodociągu czy też wbita w ziemię samodzielna rura jako uziom pogrążany?
    Najlepsze byłoby dospawanie kawałka bednarki ocynkowanej, zabezpieczenie spawu bitexem a złącza przewodu z bednarką gęstym smarem.
    Dobra będzie też solidna ocynkowana obejma, gotowa lub z płaskownika perforowanego, zasmarowana po skręceniu gęstym smarem (najlepszy jest ten do konserwacji luf armatnich...).

    1
  • #4 05 Paź 2007 10:49
    jozefg
    VIP Zasłużony dla elektroda

    A ja mam niejakie obawy z podłączaniem uziomu do wodociągu...
    Można trafić na instalację częściowo wykonaną z rur plastikowych. :|

    2
  • #5 05 Paź 2007 10:58
    Maly
    Poziom 28  

    Stosujemy tylko wtedy, gdy jesteśmy absolutnie pewni ciągłości rury stalowej.
    Dobrze by było zrobić jeszacze pomiar takiego uziemienia

    0
  • #6 05 Paź 2007 16:16
    wola
    Poziom 26  

    kordirko napisał:
    Witam,

    potrzebuję podpiąć się do rury wodociągowej Fi pól cala (uziemienie).
    Rura jest stalowa ocynkowana, lutowanie odpada, może spawarka ... ale to chyba przerost formy nad treścią ;) Co mam kupić żeby był dobry styk przez lata - jakąś obejmę na rurę?


    Witam. Wodociąg przerobią hydralicy i rura może wtedy nie być stalowa.
    Wodociąg nie powinien pracować jako uziemienie

    0
  • #7 05 Paź 2007 18:21
    histeria
    Poziom 19  

    Zgadzam się z tym że wodociąg nie powinien być stosowany jako uziemieni.
    Dawno temu (40lat) takie coś było dopuszczalne pod warunkiem zastosowania mostków na każdej złączce.A co z zerowaniem lub z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.Na obecną chwilę trudno mi przypomnieć sobie urządzenie czy maszynę która wymaga uziemienia.Jest albo PEN lub
    PE.A to jest co innego niż uziemienie.

    0
  • #8 05 Paź 2007 20:59
    wola
    Poziom 26  

    histeria napisał:
    Zgadzam się z tym że wodociąg nie powinien być stosowany jako uziemieni.
    Dawno temu (40lat) takie coś było dopuszczalne pod warunkiem zastosowania mostków na każdej złączce.A co z zerowaniem lub z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.Na obecną chwilę trudno mi przypomnieć sobie urządzenie czy maszynę która wymaga uziemienia.Jest albo PEN lub
    PE.A to jest co innego niż uziemienie.


    Witam.Wbrew pozorom instalacje z tamtych lat maja odnośniki do obecnych przepisów, chocby dlatego ,by tamte instalacje mogły byc eksploatowane. I tak dawne "zerowanie" ,to obecnie PEN (w sieci TN-C).Przedtem było-jak pamiętam- uziemienie a teraz jest TT.
    Co prawda nowe sieci są robione w/g innych przepisów niż stare ,ale PE w sieci TT (i w innych) nadal jest(powinien) po prostu uziemiony . W zasadzie urządzenia i maszyny pod tym kątem się nie zmieniły.-albo wymagają przewodu ochronnego ,albo nie.Faktem jest ,że zmieniła się technologia zastosowana do tych celów

    0
  • #9 05 Paź 2007 22:15
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 01 Lis 2007 00:50
    kizior69
    Poziom 10  

    instalacja wodociągowa to nie uziom, bebe. Pozdro.

    0
  • #11 01 Lis 2007 01:10
    Madrik
    Moderator Robotyka

    kizior69 napisał:
    instalacja wodociągowa to nie uziom, bebe. Pozdro.


    No to kolega babola strzelił... :D Metalowe sieci wodociągowe zalicza się do uziomów naturalnych. Inna sprawa to zasadność ich wykorzystywania. Nie mniej, prawidłowo wykonane uziemienie tego typu ma z reguły bardzo dobre parametry. To w końcu kilka kilometrów metalu w glebie. Żadna opaska, czy szpilka nie da takiej ochrony. Ale - podłączenie mus być wykonane prawidłowo i w zgodzie ze sztuką.
    Ciężko obecnie znaleźć sieć, która wymaga osobnego uziemienia, i to dorabianego przez odbiorcę.
    Mam wrażenie, że autor ma starą sieć jeszcze z zerowaniem i własnie kupił nową pralkę :) I usiłuje oszczędzić na koszcie adaptacji instalacji do nowych warunków... ;)

    1
  • #12 01 Lis 2007 01:27
    kizior69
    Poziom 10  

    a jeśli hydraulik-amator wstawił odcinek z rury PE, to mamy załatwioną kuchareczke jeśli wystąpi przebicie. Wiedziałem że wyolbrzymiam.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Co do wodociągów to przez ostatnie 15-20 lat większość jest z PCV+PE do wodomierza.

    1
  • #13 01 Lis 2007 22:13
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Krany i kuchnie należy podłaczać pod przewód ochronny!

    2
  • #14 01 Lis 2007 22:28
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Cytat:
    potrzebuję podpiąć się do rury wodociągowej Fi pól cala (uziemienie).


    A może by tak zaczekać aż kolega kordirko ujawni więcej szczegółów?
    Gdzie ta rura się znajduje – w piwnicy, na 10 pietrze??
    Czy jest to dom jednorodzinny, czy blok??

    Bez tych danych to można jedynie wróżyć.

    1
  • #15 01 Lis 2007 22:38
    kizior69
    Poziom 10  

    Jeśli kolega Kordirko chce podłączyć przewód ochronny (PE) urządzenia elektrycznego do rury to nadal sądze że nie powinien tego robić. Chyba że chodzi o coś innego, proszę o szczegóły. A powróżyć też można. pozdro.

    1
  • #16 04 Lis 2007 18:41
    histeria
    Poziom 19  

    Obserwując temat doszedłem do wniosku że wszyscy "gdybią".Od bardzo dawna nie widziałem urządzenia w miarę powszechnego użytku które wymaga uziemienia.Sposoby obecne to zerowanie i przewód ochronny.
    Trochę historycznie(nie histerycznie) pamiętam pralki "Frania" z dodatkowym przewodem odizolowanym który podłączało się właśnie do uziemienia,pamiętam również radioodbiorniki(lampowe) które miały gniazdko
    antenowe i uziemienia-"wysocy" specjaliści radzili aby uziemienie włożyć do doniczki z kwiatkiem-tam jest "ziemia".Podobno to pomagało.I dlatego wokół
    dawniejszych radioodbiorników było dużo kwiatków co było bardzo dobre dla zdrowia i samopoczucia.

    Przypomniało mi się że,kiedyś mnie uczono,że nie można w obrębie jednej sieci łączyć bez zgody ZE zerowania i uziemienia.Może się mylę?.Proszę poprawić!!!!.

    0
  • #17 04 Lis 2007 22:05
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    histeria napisał:
    Od bardzo dawna nie widziałem urządzenia w miarę powszechnego użytku które wymaga uziemienia.


    Jestem niezwykle!!!!! ciekawy, na jakiej podstawie kolega doszedł do takich wniosków?


    histeria napisał:
    Sposoby obecne to zerowanie i przewód ochronny.


    A jakie to przepisy mówiły o zerowaniu? Proszę o konkretne namiary.

    histeria napisał:
    Przypomniało mi się że,kiedyś mnie uczono,że nie można w obrębie jednej sieci łączyć bez zgody ZE zerowania i uziemienia.


    No właśnie, dlaczego ??

    0
  • #18 04 Lis 2007 22:56
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 04 Lis 2007 23:12
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Kolego geguś......... przecież nie Ciebie o to pytałem :cry:

    Chyba, że mamy do czynienia z przypadkiem Wash and go, czyli dwa w jednym :D

    0
  • #20 04 Lis 2007 23:28
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 04 Lis 2007 23:36
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Jak zwykle okazałeś sie niebywale rozmowny :D:D:D

    0
  • #22 05 Lis 2007 04:57
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #23 05 Lis 2007 05:19
    histeria
    Poziom 19  

    Drodzy Koledzy-poprzednicy-co ta jałowa dyskusja wniosła do rozwiązania problemu?.

    0
  • #24 05 Lis 2007 12:24
    Madrik
    Moderator Robotyka

    histeria napisał:
    Obserwując temat doszedłem do wniosku że wszyscy "gdybią".Od bardzo dawna nie widziałem urządzenia w miarę powszechnego użytku które wymaga uziemienia.Sposoby obecne to zerowanie i przewód ochronny.


    WSZYSTKIE urządzenia AGD z metalowymi obudowami wymagają uziemienia. Jedynie urządzenia wykonane w drugiek klasie ochrony nie wymagają uziemienia. Tyle tylko, że w nowoczesnych instalacjach "uziemienie" nazywa się przewodem ochronnym i jest częścią obwodu. To tylko nomenklatura.
    To zerowanie znika.

    0
  • #25 05 Lis 2007 19:17
    histeria
    Poziom 19  

    Ale poprzednik "walnął".Proponuję przeczytać literaturę i zacząć rozróżniać
    sposoby ochrony przeciwporażeniowej -to są tylko 3 sposoby-uziemienie,zerowanie,przewód ochronny dalsze sposoby zawarte są w stosownej literaturze -egzamin kwalifikacyjny SEP przeprowadzony prawidłowo ocenił by zasób wiedzy.

    Zerowanie nie znika-jednak widzę brak podstawowej znajomości obowiązujących przepisów i norm.Proponuję trochę poczytać,spytać się kolegów którzy coś wiedzą i wtedy dopiero udzielać "odjazdowych" rad.
    Całe życie się uczymy-jeśli chcemy!!!!!!

    0
  • #26 05 Lis 2007 20:28
    lukas1850
    Poziom 14  

    Żaden przepis niczego nie likwiduje. Zwracam tylko uwagę na to, że warto stosować jednoznaczną terminologię, zwłaszcza jeśli zależy nam na wzajemnym zrozumieniu.
    Proponuję pisać: układ TN-C, TN-S, TT, przewód PEN, L, PE, N itd...
    Jeżeli nie ma przewodu zerowego, to o jakim zerowaniu mowa? Ktoś pisze uziemienie w gniazdku - jedni myślą: układ TT, inni przewód ochronny. Nie ma wspólnej płaszczyzny porozumienia.

    1
  • #27 05 Lis 2007 20:38
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    histeria napisał:
    Drodzy Koledzy-poprzednicy-co ta jałowa dyskusja wniosła do rozwiązania problemu?


    Nic nie wniosła, ale jak sam zauważyłeś jeden z kolegów usilnie zabiegał oto, aby wprowadzić zamęt.

    Ale do rzeczy. Kolego histeria, zaniepokoiły mnie Twe słowa:

    Cytat:
    Od bardzo dawna nie widziałem urządzenia w miarę powszechnego użytku które wymaga uziemienia.Sposoby obecne to zerowanie i przewód ochronny.


    Zwróciłem Ci na nie uwagę, prosząc jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na zadane prze zemnie pytania.
    Tym samym chciałem przestrzec autora tematu przed przekonaniem o słuszności Twoich absurdalnych wypowiedzi.
    Jak widać odpowiedź nie nadeszła, ale część wyjaśnień przedstawili koledzy Madrik i lukas 1850.
    Ja do tych urządzeń wymagających „uziemienia”, czyli przewodu ochronnego dodałbym jeszcze takie, które stoi dziś chyba w każdym domu – komputer.
    Co do zerowania, to jak wspomniał inny kolega, przepisy (PBUE) które o tym zerowaniu stanowiły, zostały wycofane w roku 1995, a więc szanowny kolego minęło już 12 lat...... i niestety dla Ciebie, ale to kolega Lukas ma rację.


    Pozwolę sobie przy okazji odnieść się do jeszcze jednej niefortunnej wypowiedzi sprawcy wspomnianego zamieszania:

    geguś napisał:
    Co do rur wodociągowych, to należy je objąć połączeniami wyrównawczymi ( jeżeli są z metalu), ale nie wolno bez zgody właściciela sieci wykorzystywać ich jako uziomy


    O to, co pisze Alojzy Rogoń w książce „ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych”
    Praktycznie odbiorca komunalny (w mieście i na wsi) nie ma możliwości skorzystania z dobrego uziomu naturalnego, jaki do tej pory stanowiła sieć wodociągowa. Może on uwzględnić tylko tę cześć uziomu (rezystancji), która stanowi odcinek wodociągu na jego parceli. Może to być użyteczne przy zastosowaniu wyłącznika różnicowoprądowego.

    Czy w tej sprawie potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienia???

    0