Transformator przecinarki, 3f, jak liczyć przekładnię itp?.

251mz 30 Paź 2007 15:01 1750 4
REKLAMA
  • #1 4429908
    251mz
    Poziom 18  
    Posty: 384
    Pomógł: 8
    Ocena: 8
    Witam , potrzebuje wykonac transformator o działaniu takim jak spawalniczy.
    założenia :
    zasilanie 3f
    na wyjsciu po wyprostowaniu mostkiem chce uzyskac napiecie pod obiazeniem okolo 150V , z firmowych urzadzen wynika iż napiecie w stanie jałowym wynosi 300V.
    prad jaki chce uzyskac jest w granicach 150A

    o ile przy trafach 1f umiem sobie poradzic obliczeniem przekładni i dobrac rdzen na podst innych projektów i opisów to jakoś do 3f nie ma nigdzie info.

    transformator ma byc wykonany na zamówienie

    nie oczekuje iż ktoś Mi wyliczy wszystko.

    pragne dowiedzieć się jak liczyć , jakie podłączenia wykorzystac w trafie , aby uzyskac zamierzony cel.

    z góry dziekuje i pozdrawiam

    ps. dodam iż przejżałem juz elke i satysfakcjonujacych danych i odpowiedzi nie uzyskałem:(
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 4430470
    kszumek
    Poziom 17  
    Posty: 251
    Pomógł: 10
    Ocena: 33
    Witam
    interesowałem sie tak samo tematem i mogę ci podpowiedzieć tylko tyle że
    w przyblizeniu dla trafa 3 faz liczysz podobnie jak dla 1 faz z tym że moc będzie 3 krotnie większa całego trafa
    prąd na jednym uzwojeniu wtórnym liczysz na 50 A
    mam przed sobą schemat fabryczny oba uzwojenia połączone w gwiazdę
    regulacja prądu na pierwotnym jak i na wtórnym odczepami
    opadającą charakterystykę uzyskasz przez nawinięcie uzwojeń pierwotnego
    i wtórnego obok siebie na kolumnie oraz przez wydłużenie drogi obwodu magnetycznego,
    próbowałem liczyć nawet przybliżone koszta i wychodzi dość sporo :-( dla takiego trafa , może wyjściem będzie przewinięcie trafa od jakiegoś prostownika spawalniczego odpowiedniej mocy
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 4430824
    251mz
    Poziom 18  
    Posty: 384
    Pomógł: 8
    Ocena: 8
    aha , w tej sposob, a jak okreslic w przypadku 3f wymiary rdzenia ??
  • REKLAMA
  • #4 4432022
    -RoMan-
    Poziom 42  
    Posty: 8781
    Pomógł: 766
    Ocena: 408
    Mocno się zastanawiam, czy przy takiej mocy nie warto choć spróbować policzyć przetwornicy...
  • #5 4432177
    251mz
    Poziom 18  
    Posty: 384
    Pomógł: 8
    Ocena: 8
    ja tez się zastanawiałem ,
    po pierwsze rdzeń troszke trudno bedzie zdobyc zdolny przeniesc 25kW
    po 2 uklad bedzie zaopatrzony w HV który przy trafie i tyrystorkach został sprawdzpny i działa ładnie
    wpływ "domowych" HV na el. polprzewodnikowe przetwornicy moze miec rozny wplyw... a szkoda mi tracic pieniadze na kolejne elementy....

    po 3 jestem troche wygodny i wole mniej roboty:)