Sterownik do kotła CO firmy GECO

07 Nov 2007 16:11 4196 2
  • Level 13  
    Posiadam sterownik do sterowania nawiewem kotła co produkcji firmy GECO o symbolu G-406-P08.Problem z tym sterownikiem mam następujący,na wyświetlaczu pojawił się komunikat AL5 co według inst.obsługi znaczy (Osiągnięcie przez wodę wylotową temperatury wyższej niż 95 stopni celsjusza) kasowanie owego alarmu powino nastąpić po wyłączeniu sterownika,co w mojm przypadku nie następuje,alarm pojawia się ponownie .Moze ktoś na forum spotkał się z takim problemem.Za info.dzięki.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 14  
    Witam .Sprawdz czujnik temp. nie pamiętam czujnik ma przerwe wstaw do sprawdzenia opornik 2.2k .Omomierzem sprawdz czujnik.
  • Level 13  
    Dzięki kolego wergilek,uszkodzony czujnik temp.wody wylotowej po sprawdzeniu omomierzem wartość czujnika 1.6 oma,po wstawieniu opornika alarm się kasuje.Jest tam zastosowany czujnik typu NTC.Naj śmieśniejsze jet to żę ten piec został dopiero uruchomiony drugi raz.