logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przewód położyć na 230m i obciążeniu 40-50A

fido 07 Gru 2007 11:24 25365 6
REKLAMA
  • #1 4561176
    fido
    Poziom 26  
    Posty: 1246
    Pomógł: 12
    Ocena: 133
    Witam
    Znajomy ma problem z doborem przewodu, musi pociągnąc przewód 3 fazowy o długości 230m gdzie pójdzie przez niego ok 40-50A, i problem polega na tym że nie wiem jaki przewód położyc, czy może ktoś doradzić lub podpowiedzieć jak to się oblicza, przy czym spadek napięcia nie może być duży
    z góry wielkie dzieki za pomoc
  • REKLAMA
  • #2 4561451
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    witam.
    Jaki jest sposób ułożenia tego przewodu ( w ziemi, na drabinkach, na tynku )?
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 4561463
    Jerzy Węglorz
    Poziom 39  
    Posty: 3447
    Pomógł: 501
    Ocena: 451
    Witam!
    Obliczenie można zrobić na 2 sposoby:
    - w/g warunków cieplnych (żeby kabel tylko wytrzymał ...);
    - w/g dopuszczalnych strat.

    Jeśli chcemy położyć instalację "wolnoleżącą", to gestość prądu w przewodach miedzianych nie powinna przekraczać 15A/mm2 w instalacji 1-fazowej 2-przewodowej, albo 10A/mm2 w instalacji 3-fazowej 4-przewodowej. Z tego warunku wynika, że dla pradów ok. 40 - 50A należało by zastosować kabel o przekrojach przewodów większych, niż 5mm2 każdy (bo cieńsze stopią izolację ...).

    Obliczenie dla drugiego warunku: zakładamy, że dopuszczalne straty na tej instalacji to 5%. Oporność obciążenia (w układzie faza - ziemia) to 230/50=4,6 ohma, a więc oporność linii przesyłowej o długości 230m może wynosić najwyżej 5% z tego, czyli 0,23 ohma. Oporność miedzi jest 17,5 miliohma przy 1mm2 przekroju i 1 m długości. Z przeliczenia wynika, że warunek strat <5% jest spełniony, jeśli żyła w kablu ma przekrój 17,5 mm2. Do wyboru mamy 2 zbliżone znormalizowane przekroje: 16mm2 i 25mm2. Użycie tego pierwszego spowoduje, ze straty będą przekroczone i wyniosą 5,46% (chyba można to jeszcze akceptować ...), a w drugim przypadku straty bedą mniejsze (tylko 3,5%), ale koszt kabla będzie wyższy o ponad 50%.

    Teraz masz wybór.
  • REKLAMA
  • #4 4561552
    fido
    Poziom 26  
    Posty: 1246
    Pomógł: 12
    Ocena: 133
    HeSz napisał:
    witam.
    Jaki jest sposób ułożenia tego przewodu ( w ziemi, na drabinkach, na tynku )?
    pozdrawiam


    z tego co wiem to bedzie tylko rozwiązanie tymczasowe i kabel będzie szedł na powierzchni przymocowany gdzieś do jakiego płotka
  • REKLAMA
  • #5 4561590
    lesrog
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Przy tak długim odcinku i takim obciążeniu wychodzi przekrój 50 mm². Oblicza się to tak:
    Spadek napięcia na 1 fazie nie więcej niż 4%; ΔU=230V*4%=9,2V.
    Dobór przewodu obliczmy wg wzoru:
    - dla nierównomiernego obciążenia faz:
    S=(długość przewodu *2*natężenieprądu/przewodność miedzi*ΔU)*cosφ
    - dla równomiernego obciążenia faz
    S=√3*(długość przewodu*natężenie prądu/przewodność miedzi*ΔU)*cosφ
    W takim układzie przekrój wyjdzie 35 mm².

    przewodność miedzi= 57 m/Ωmm²
  • #6 4561725
    Jerzy Węglorz
    Poziom 39  
    Posty: 3447
    Pomógł: 501
    Ocena: 451
    lesrog !
    Proponowany przez Ciebie przewód miedziany o przekroju 35mm2 ma na długości 230m oporność 0,115 ohma. Prąd fazowy 50A w takim przewodzie powoduje spadek napięcia 5,75V, co jest znacznie mniej, niż założone przez Ciebie 9,2V.
    Przewód 230m o przekroju 25mm2 ma oporność 0,161 ohma i prąd 50A daje w nim spadek 8,05V, a więc też lepiej, niż założone 9,2V.
    Może zatem nie warto dawać aż 35mm2?
  • #7 4561829
    lesrog
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Przy nierównomiernym obciązeniu liczyłem jak dla 1 fazy. W takim przypadku długość należy liczyć * 2 a to dla przekroju 35 mm² daje oporność 0,23Ω. Dla obciążenia równomiernego zgadzam się z kolegą Węglożem. ΔU=16V. Przepraszam za błedne obliczenie.
    Reasumując:
    Dla równomiernego obciążenia faz wystarczy 25mm², natomiast przy nierównomiernym obciązeniu faz musi być 50mm² (zakładam, że może wystąpić sytuacja, w której będzie obciążona tylko 1 faza 50A).

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy doboru przewodu trójfazowego o długości 230 m, który ma przenieść prąd 40-50 A przy minimalnym spadku napięcia. Wskazano, że przekrój przewodu musi być dobrany zarówno pod kątem warunków cieplnych, jak i dopuszczalnych strat napięcia (maksymalnie 5%). Przy założeniu spadku napięcia do 4% (9,2 V) i przewodności miedzi 57 m/Ω·mm², obliczenia wykazały, że dla równomiernego obciążenia faz wystarczy przewód o przekroju 25 mm², natomiast przy nierównomiernym obciążeniu (np. jedna faza obciążona 50 A) konieczny jest przekrój 50 mm². Przewód o przekroju 35 mm² daje spadek napięcia poniżej założonego limitu, ale może być nadmierny. Wskazano również, że sposób ułożenia przewodu (na powierzchni, w ziemi, na drabinkach) ma wpływ na dobór przekroju. Autor potwierdził, że instalacja będzie tymczasowa i przewód będzie prowadzony na powierzchni, przymocowany do płotka.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA