Geco G-403-PO2 – jak zwiększyć maksymalną temperaturę CWU powyżej 60°C?

slawomir_z 04 Mar 2008 14:52 6334 9
REKLAMA
  • #1 4872043
    slawomir_z
    Poziom 12  
    Posty: 114
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Sterownik Geco G-403-PO2 w piecu centralnego ogrzewania ma możliwość ustawiania wody grzewczej do 60’C (sterowanie drugą pompą CWU)
    Czy ktoś wie jak przeprogramować eeprom, aby można było zwiększyć ten zakres do 70’C?
    Czemu zrobili takie ograniczenie?

    Pozd. Sławek
  • REKLAMA
  • #2 4872113
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Jak przeprogramować to nie wiem i pewnie nikt albo niewielu wie.
    Wiem natomiast, że to jest zabezpieczenie przed poparzeniem wodą z kranu.
  • REKLAMA
  • #3 4873341
    Amanda
    Poziom 17  
    Posty: 304
    Pomógł: 6
    Ocena: 21
    A co z tymi co mają np zawór termostatyczny przy wyjściu z bojlera?
  • #4 4873412
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Mają pecha.
    A tak na poważnie 60 stopni nie wzięło się z kosmosu. Ktoś to sprawdził i stwierdził, że tak jest w sam raz.
    Chcesz inaczej, kup inny sterownik.
  • REKLAMA
  • #5 4875206
    slawomir_z
    Poziom 12  
    Posty: 114
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    60’C myślałem że to raczej chodzi o zabezpieczenie uszczelek w kranach, ale elektrycznie mogę na tym zbiorniku podgrzać wodę do 95’C.
    Potrzebuje bardziej podgrzać zbiornik ponieważ robie ogień tylko po południu, potem korzystam z podgrzanej wody następnego dnia.
    Tam z tyłu panelu jest jakieś złącze 3 pinowe do programowania, może to jakiś RS232, może ktoś ma program obsługujący ten panel?
    Bo inaczej pozostaje grzebać w eeprom, a tam pewnie gdzieś będzie suma kontrolna.

    Pozd. Sławek
  • #6 4875213
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.
  • #7 4875225
    slawomir_z
    Poziom 12  
    Posty: 114
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    DonRomano napisał:
    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.


    Też tak myślałem z początku, ale może później wystąpić sytuacja, że zbyt szybko włączy się pompka i to zbiornik będzie podgrzewał piec (np. gdy w piecu wygaśnie ogień)

    Pozd. Sławek
  • #8 8721723
    grzesup
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Ja bym wymienił sterownik na ST-37 firmy TECH.
    Jest o wiele łatwiejszy w obsłudze i ma wiele fajnych funkcji i możliwość zmiany licznych ustawień łącznie z cwu.
    Oczywiście też ma pewne ograniczenia ale moim zdaniem jest super!
    No chyba, że masz piec zasypowy to wtedy ST-81.
  • REKLAMA
  • #9 10776094
    Rboj
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?
  • #10 10776914
    slawomir_z
    Poziom 12  
    Posty: 114
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Rboj napisał:
    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?


    Wstawiłem szeregowo opornik na przełączniku celem przesunięcia charakterystyki.
    Mogę ogrzewać zbiornik do 80’C, ale muszę szybko wyłączać przełącznik
    gdy temp. na piecu spada, aby spowrotem nie studzić zbiornika.
    Z tego co pamiętam jest tam 10kom NTC

Podsumowanie tematu

✨ Sterownik Geco G-403-PO2 w piecu centralnego ogrzewania ma ograniczenie maksymalnej temperatury CWU do 60°C, co jest zabezpieczeniem przeciw poparzeniom oraz ochroną uszczelek. Przeprogramowanie EEPROM w celu zwiększenia zakresu do 70°C jest trudne i wymaga znajomości sumy kontrolnej oraz dostępu do interfejsu programowania (prawdopodobnie RS232). Alternatywnie można "oszukać" sterownik, zmieniając wartość czujnika NTC lub wstawić szeregowo opornik na przełączniku, co pozwala podgrzać wodę do około 80°C, jednak wymaga to ręcznego wyłączania przełącznika, aby uniknąć niepożądanego chłodzenia zbiornika. W dyskusji pojawiła się sugestia wymiany sterownika na model ST-37 firmy TECH, który oferuje większą elastyczność ustawień temperatury CWU i jest łatwiejszy w obsłudze, a dla pieców zasypowych model ST-81.