Charakterystyka sieci zasilającej: sieć miękka vs sieć sztywna

karbon2003 26 Mar 2008 10:37 12497 8
REKLAMA
  • #1 4955630
    karbon2003
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Witam, czy mógłby mi ktoś wyjaśnić dokładniej czym charakteryzuje się "sieć miekką" oraz "sieć sztywna" ? Takie umowne pojęcia, coś tam o tym wiem.. ale nie jestem do końca przekonany i chciałbym sie Was poradzić.
    Mile widziane jakieś materiały, dziękuję!
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 4955678
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Witam!

    Te pojęcia są rzeczywiście raczej umowne, a nie ścisłe. Chodzi o to, jak zmienia sie napięcie w Twojej sieci przy zmianach obciążenia. Jeśli włączenie np. grzejnika 2kW powoduje wyraźne "przysiadanie" świateł zasilanych z tego samego obwodu, to można powiedzieć, że to sieć mniej czy bardziej "miękka". Jest to spowodowane istnieniem oporności sieci, a także ograniczoną wydolnością transformatorów SN/NN.
    Prawidłowo zaprojektowana i wykonana sieć jest raczej "sztywna", to znaczy, że nie zauważasz tego zjawiska. Czasem, gdy mamy do czynienia z siecią 3-fazową, a korzystamy z 1 fazy, możemy obserwować zmiany napięcia w "naszej" fazie spowodowane zmianami obciążenia w pozostałych fazach - to dzieje się wtedy, gdy "zero" ma za dużą oporność, a obciążenie faz jest wyraźnie niesymetryczne.
  • REKLAMA
  • #3 4955743
    karbon2003
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Dziękuje,
    Tak więc miękka sięc zasilająca ma wiekszą impedancje tak? Dołączając coś do takiej sieci zapewne indukcyjność sieci będzie większą, patrząc od strony urządzenia podłączanego, tak?
  • REKLAMA
  • #4 4955792
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Impedancja sieci praktycznie jest równa jej oporności, gdyż proste przewody dla 50Hz nie wnoszą ani znaczącej pojemności, ani indukcyjności.
    Przykład obliczania impedancji linii 2-przewodowej masz tu:
    http://150.254.13.26/lab/poen/doc/poen_1.doc
    Z przeliczenia wynika, że znaczące wartości mają dopiero linie o długości porównywalnej z długością fali, a dla 50 Hz to są tysiące kilometrów
  • #5 4955809
    karbon2003
    Poziom 10  
    Posty: 14
    dziękuje!!! prowadząc badania do pracy magisterskiej mam skupić się na miękkiej sieci , tzn aby ją zamodelować doradzasz dodać samą rezystancję aby zwiększyć oglną impedancję sieci ???
    (sieć 3-fazowa)
  • REKLAMA
  • #6 4955845
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Załóż jakąś tam geometrię: długość przewodów, średnica, odległość. Przelicz XL odcinka 100m, XC i R, i sprawdź, czy możesz pominąć w rozważaniach XL i XC. Jeśli R będzie np. tylko 10 razy większe od XL, to błąd wynikajacy z tego uproszczenia jest tylko 5%, a w rzeczywistości proporcja jest jeszcze bardziej skrajna!

    W linku są też obliczenia dla sieci 3-fazowej.
  • #7 4956096
    karbon2003
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Dziękuje!!
    Właśnie moim zadaniem jest zrobić to na trochę większa skalę, tzn. zakładając np. lokalną sieć na Pomorzu, z tego co czytałem integracja większej ilości wiatraków (przykład) nie jest możliwa ze względu na "miękkość" sieci zasilającej, czego miarą jest impedancja policzona w potencjalnym punkcie przyłączenia (jest duża)
    Chciałbym zamodelować właśnie taką sieć o tak niekorzystnych warunkach, a nigdzie nie mogę znaleść materiałów opisujących rzeczywiste parametry sieci.
  • #8 4956909
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    W przypadku wiatraka źródłem "miękkości" jest nie tyle sieć, co źródło prądu: wiatrak "na biegu luzem" daje jakieś tam napięcie, ale możliwy technicznie jest też stan, kiedy generator pracuje "na zwarcie", czyli napięcie wyjściowe = zero, w takim razie oporność źródła jest równa U(biegu luzem)/I(zwarcia), wartość wychodzi większa, niż oporność (lub impedancja) sieci. Ponadto jest zasadne, aby wiatrak produkował prąd stały, gdyż z prądu stałego możemy wytworzyć prad zmienny (przesyłowy) o dowolnych parametrach napięcia i częstotliwości.
    Widziałem taką dużą instalację (kilkadziesiąt wiatraków) między Wiedniem a Poisdorf, tam wiatraki pracują na linię przesyłową prądu stałego, a dla DC bez znaczenia jest impedancja, liczy się tylko oporność.
    Prosta integracja sieci wiatrakowej jest niemożliwa ze względu na synchronizację, każdy wiatrak może mieć w każdej chwili inne obroty.
  • #9 4956978
    karbon2003
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Tak to prawda, odnośnie integracji farm wiatrowych z siecią istnieje masa publikacji, kilka rozwiązać, z wydzielaną linią, bez itp..
    Istnieje też problem pracy przekształtnika energoel. za pośrednictwem którego zwracana jest energia do sieci. W przypadku miękkiej sieci wszystko się komplikuje i na tym się właśnie skupiam.

Podsumowanie tematu

✨ Pojęcia "sieć miękka" i "sieć sztywna" odnoszą się do charakterystyki sieci zasilającej pod kątem zmian napięcia przy zmieniającym się obciążeniu. Sieć miękka charakteryzuje się wyższą impedancją (głównie rezystancją), co powoduje zauważalne spadki napięcia przy włączaniu dużych odbiorników, natomiast sieć sztywna ma niską impedancję i stabilne napięcie. W sieciach 3-fazowych asymetria obciążeń i wysoka rezystancja przewodu neutralnego mogą powodować zmiany napięcia na poszczególnych fazach. Impedancja sieci w praktyce jest zdominowana przez rezystancję przewodów, gdyż indukcyjność i pojemność są przy 50 Hz zazwyczaj pomijalne dla krótkich odcinków. Modelowanie miękkiej sieci wymaga uwzględnienia rzeczywistych parametrów przewodów (długość, średnica, odległość) i obliczenia rezystancji oraz reaktancji, by ocenić ich wpływ na impedancję. W kontekście integracji farm wiatrowych problem miękkości sieci wynika także z charakterystyki źródła prądu (wiatraka), który może mieć zmienną impedancję i problemy z synchronizacją. Przykładem jest instalacja między Wiedniem a Poisdorf, gdzie wiatraki pracują na linię przesyłową prądu stałego, eliminując problem impedancji sieci. W przypadku miękkiej sieci integracja przekształtników energii elektrycznej komplikuje się ze względu na zmienność parametrów sieci i synchronizację.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA