Impulsator (taki jak np: w cyfrowym pre-ampie z EP)

Jaco18 02 Paź 2002 13:36 1863 4
REKLAMA
  • #1 49777
    Jaco18
    Poziom 26  
    Posty: 1122
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Czy ktoś moze bawił się obsługą impulsatorka w Bascomie. Znam mniej/ więcej :roll: zasadę działania, próbowałem napisać program, ale nie zawsze dobrze odczytywał kierunek ruchu osi.

    Za każdą pomoc będę wdzięczny :idea:

    Pozdrawiam Jacek
  • REKLAMA
  • #2 52673
    Kuba_eM
    Poziom 24  
    Posty: 654
    Pomógł: 36
    Ocena: 77
    Heja!
    W którymś z programów z EP (chyba układ do regulacji prędkości obrotowej silnika - na AVRze, ale nie jestem pewien) była pełna procedura do obsługi klikera. Program kiedyś byłna stronie EP.
  • REKLAMA
  • #3 52847
    Jaco18
    Poziom 26  
    Posty: 1122
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Dzięki, poszukam, a moze ty coś o tym wiesz? Nie wiem czy zajmujesz się programowaniem, ale warto zapytać ;-)

    Pozdrawiam

    Jacor
  • REKLAMA
  • #4 53002
    Kuba_eM
    Poziom 24  
    Posty: 654
    Pomógł: 36
    Ocena: 77
    Heja!
    Grzebię w głównie Delphi. Kiedyś starałem się coś zrobić z klikerem, ale w międzyczasie wpadło co innego do roboty i trzeba było się zająć czym innym. Co do klikera, najbliższy projekt z klikerem jakie będę chciał zrobić, to sterowanie do zasilacza (właściwie wymuszalnika U i I) poprzez uC. Ale to za kawałek...
    Pozdrawiam,
    Załączniki:
  • #5 2256683
    1985matti
    Poziom 15  
    Posty: 180
    Pomógł: 10
    Ocena: 103
    Witam mam taki programik pod bascoma znalazłem go w jednym z projektów EP


    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Dim Regulation_counter As Byte
    Regulation_counter = 0

    Do
    Reset Portd.0 : Reset Portd.1
    If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 0 Then
    Do
    If Pind.1 = 1 Then Exit Do
    Loop
    Do
    If Pind.0 = 0 Then Exit Do
    Loop
    Incr Regulation_counter
    If Regulation_counter > 100 Then Regulation_counter = 100
    End If

    Reset Portd.0 : Reset Portd.1
    If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 1 Then
    Do
    If Pind.0 = 1 Then Exit Do
    Loop
    Do
    If Pind.1 = 0 Then Exit Do
    Loop
    Decr Regulation_counter
    If Regulation_counter > 100 Then Regulation_counter = 0
    End If
    Loop
    End