UPS APC Smart UPS 2200, wszystkie lampki mrugaja po wymianie baterii?

ASR16 19 Wrz 2008 16:10 2729 3
  • #1 19 Wrz 2008 16:10
    ASR16
    Poziom 11  

    Witam.
    Czy ja mogę coś z tym zrobić, ponieważ po wymianie baterii ( 4 x 12 V/ 17Ah), i podłączeniu do zasilania wszystkie lampki mrugają, a jeśli jest tylko na bateriach to wygląda na dobry tylko pokazuje niepełne naładowanie. Czy ktoś mi pomoże, bo naraziłem się na spore koszty baterii, i co teraz z tym zrobić.
    Proszę o pomoc.
    UPS APC Smart UPS 2200, wszystkie lampki mrugaja po wymianie baterii?UPS APC Smart UPS 2200, wszystkie lampki mrugaja po wymianie baterii?
    Poprawiłem i dodałem fotki.TONI_2003

    0 3
  • #2 21 Wrz 2008 11:34
    TONI_2003
    Moderator

    Co na to mówi instrukcja obsługi po wymianie AKU np. czy urządzenie jest z kalibrowane?

    0
  • #3 22 Wrz 2008 11:19
    clof
    Poziom 14  

    Trzeba dokładnie model, na przykład SU2200rmxlinet(5u), COM kabel 940-0024, + liczyć niektóre dane z terminalu. Wtedy można dokładnie register 0 podpowiedzieć. Macie możliwość?

    0
  • #4 04 Lis 2008 11:54
    SLAL
    Poziom 25  

    Jeżeli temat jest aktualny to proszę o odpowiedź na następujące pytania:

    1. Jakie jest zachowanie UPS-a przy starcie z baterii
    - nie podajemy napięcia z sieci,
    - naciskamy przycisk start czekając na sygnał dźwiękowy, w momencie pisku zwalniamy przycisk UPS powinien rozpocząć pracę z baterii - czy tak jest?
    2. Przy wyłączonym UPS-sie podajemy napięcie zasilające - sieć, i bez załączania na panelu mierzymy napięcie na bateriach. Proszę podać wartość, jeżeli jest niższe od 54V, to sprawdzić, czy rośnie.
    3. Czy mrugają wszystkie lampki, czy tylko 6 środkowych (bez słupka obciążenia i stanu naładowania baterii)?

    slal