Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

licznik pradu 3-fazowego dwutaryfowy

ronaldo1204 12 Lis 2008 15:43 4166 5
  • #1 12 Lis 2008 15:43
    ronaldo1204
    Poziom 9  

    Witam kolegow elektrykow i zwracam sie z prosba.Do licznika pradu 3-fazowego dwutaryfowego (instalacja 4-przewodowa)do ktorego podlaczone sa dwa obwody kazdy zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo pradowym B25 1 obwod -przeplywowy ogrzewacz wody drugi- gniazdo 3-fazowe,czy moge zastosowac zabezpieczenie roznicowo-pradowe kazdego z obwodow lub razem i czy moge podlaczyc jakikolwiek obwod 1-fazowy np.gniazdko 230v

    -1 5
  • Pomocny post
    #2 12 Lis 2008 23:04
    zbigniew furdak
    Poziom 13  

    z licznika wychodzi 3 fazy a co do nich podepniesz to twoja sprawa lisznik i tak zliczy zyżycie energi czy podepniesz 2 czy też 4 obwody jakie potrzebujesz więc możesz podłączyć 230V a różnicowo-prądowy możesz podłączyć ale musisz wtedy w całym domu mieć piąty przewód PE który jest wyprowadzany od neutralnego przed różnicówką a punkt ten powinien być dodatkowo uziemiony

    0
  • #3 13 Lis 2008 07:51
    ronaldo1204
    Poziom 9  

    Dziekuje kolego,nie mam za bardzo, jak uziemic tego punktu polaczenia .musialbym wykonac uziom sztuczny .Mam pytanie czy na zabezpieczeniu nadpradowym B25 moge puscic kabel 5*4mm i do niego podlaczyc gniazdo 3 fazowe 32 A do ktorego bedzie podlaczona spawarka ,czy moze wystarczy kabel o przekroju 5*2,5mm.Czy na tej samej linii moge zalozyc (puszke rozgalezna )i dodatkowo do niej podlaczyc gniazda 1 fazowe.instalacja ta dotyczy pomieszczeniu garazu,z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam

    0
  • #4 13 Lis 2008 11:24
    zbigniew furdak
    Poziom 13  

    zabezpieczenie B25 na spawarke za słabe a różnicówke możesz podłączyc bez uziemiania kabel wystarczy 2.5 możesz założyć puszke tyle że do niej podciąg 5.4 a do gniazda możesz dać 5*2.5 i do gniazdka 3*2.5

    0
  • #5 21 Lis 2008 19:27
    ronaldo1204
    Poziom 9  

    Zrobilem jak kolega mowil podciagnalem kabel 5*4mm od zabezpieczenia B32A do puszki rozgaleznej od niej do gniazda 3-fazowego 32A kabel 5*2,5mm dodatkowo z puszki podciagnalem 3 kable 3*2,5mm do pojedynczych gniazdek 1-fazowych tylko ze myslalem ze na pionie mam 63A zabezpieczenie a mam niestety 35A,co zrobic pozdrawiam i czekam na odpowiedz

    0
  • #6 23 Lis 2008 11:04
    zbigniew furdak
    Poziom 13  

    witam masz dwa wyjścia albo poprosiś zakład energetyczny o zwiększenie mocy co podniesie rachunki za energie lub założyć zabezpieczenie C25 to i tak sporo bo 10kW mocy a oznaczenia na eskach B C D to grupy maksymalnych pródów zwarcia dla B=5 C=10 D=15 czyli dla twojego zabezpieczenia B25 wynosi 125 a dla C wynosi 250 a od puszki w garażu miałbyś szanse uziemić przewód N

    0