logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zabezpieczenie różnicowoprądowe dla obwodów 3-fazowych i 1-fazowych - porady

ronaldo1204 12 Lis 2008 15:43 4625 5
REKLAMA
  • #1 5730066
    ronaldo1204
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Witam kolegow elektrykow i zwracam sie z prosba.Do licznika pradu 3-fazowego dwutaryfowego (instalacja 4-przewodowa)do ktorego podlaczone sa dwa obwody kazdy zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo pradowym B25 1 obwod -przeplywowy ogrzewacz wody drugi- gniazdo 3-fazowe,czy moge zastosowac zabezpieczenie roznicowo-pradowe kazdego z obwodow lub razem i czy moge podlaczyc jakikolwiek obwod 1-fazowy np.gniazdko 230v
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 5732318
    zbigniew furdak
    Poziom 13  
    Posty: 58
    Pomógł: 4
    Ocena: 13
    z licznika wychodzi 3 fazy a co do nich podepniesz to twoja sprawa lisznik i tak zliczy zyżycie energi czy podepniesz 2 czy też 4 obwody jakie potrzebujesz więc możesz podłączyć 230V a różnicowo-prądowy możesz podłączyć ale musisz wtedy w całym domu mieć piąty przewód PE który jest wyprowadzany od neutralnego przed różnicówką a punkt ten powinien być dodatkowo uziemiony
  • REKLAMA
  • #3 5732801
    ronaldo1204
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Dziekuje kolego,nie mam za bardzo, jak uziemic tego punktu polaczenia .musialbym wykonac uziom sztuczny .Mam pytanie czy na zabezpieczeniu nadpradowym B25 moge puscic kabel 5*4mm i do niego podlaczyc gniazdo 3 fazowe 32 A do ktorego bedzie podlaczona spawarka ,czy moze wystarczy kabel o przekroju 5*2,5mm.Czy na tej samej linii moge zalozyc (puszke rozgalezna )i dodatkowo do niej podlaczyc gniazda 1 fazowe.instalacja ta dotyczy pomieszczeniu garazu,z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 5733214
    zbigniew furdak
    Poziom 13  
    Posty: 58
    Pomógł: 4
    Ocena: 13
    zabezpieczenie B25 na spawarke za słabe a różnicówke możesz podłączyc bez uziemiania kabel wystarczy 2.5 możesz założyć puszke tyle że do niej podciąg 5.4 a do gniazda możesz dać 5*2.5 i do gniazdka 3*2.5
  • REKLAMA
  • #5 5766637
    ronaldo1204
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Zrobilem jak kolega mowil podciagnalem kabel 5*4mm od zabezpieczenia B32A do puszki rozgaleznej od niej do gniazda 3-fazowego 32A kabel 5*2,5mm dodatkowo z puszki podciagnalem 3 kable 3*2,5mm do pojedynczych gniazdek 1-fazowych tylko ze myslalem ze na pionie mam 63A zabezpieczenie a mam niestety 35A,co zrobic pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  • #6 5772676
    zbigniew furdak
    Poziom 13  
    Posty: 58
    Pomógł: 4
    Ocena: 13
    witam masz dwa wyjścia albo poprosiś zakład energetyczny o zwiększenie mocy co podniesie rachunki za energie lub założyć zabezpieczenie C25 to i tak sporo bo 10kW mocy a oznaczenia na eskach B C D to grupy maksymalnych pródów zwarcia dla B=5 C=10 D=15 czyli dla twojego zabezpieczenia B25 wynosi 125 a dla C wynosi 250 a od puszki w garażu miałbyś szanse uziemić przewód N
REKLAMA