logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaką moc się zakłada dla gniazda 3-fazowego ?

filu 15 Lis 2008 13:48 45190 19
REKLAMA
  • #1 5741293
    filu
    Poziom 16  
    Posty: 276
    Ocena: 15
    Dla obwodu gniazd ogólnego stosowania 230V przyjmuje się moc zainstalowaną 2kW a ile dla gniazda 3-fazowego? Konkretnie chodzi o jedno gniazdo 3-fazowe w garażu - oczywiście nie wiadomo jeszcze co tam będzie podłączone.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 5741555
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Posty: 968
    Pomógł: 60
    Ocena: 95
    Kolego no zależy jakie to gniazdo 3-fazowe założysz.Masz 16A,32A,63A a resztę przeliczasz ze wzoru.Uwzględnij tylko że masz tam 400V a nie 230V;)
    Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • REKLAMA
  • #4 5749941
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Jakm przewodem podłączyć to gniazdo 16A 5x2,5 czy 5x4 ?
  • REKLAMA
  • #5 5749988
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    5x2,5
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 5750028
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Właśnie to "przerabiałem" zgodnie z nowymi przepisami 5x4mm
  • #9 5750071
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Ja też nie jestem elektrykiem ale mam dobrego doradcę do którego mam 100% zaufanie (nie jest naciągaczem).
    Założyłem kabel YDYP 5x4

    ps

    Miał na uwadze ew. podłączenie piły, spawarki, małej betoniarki itp.
    (zależy Tobie na podaniu konkretnych przepisów?).

    Pozdrawiam.
  • #10 5750090
    igabriel
    Poziom 20  
    Posty: 308
    Pomógł: 35
    Ocena: 60
    na kablu 5x4² może spokojnie pracować ciagle silnik o mocy 15kW/400V..........
  • #11 5750103
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Odbiegając nieco od problemu to ja miałem 5x1 podłączony do podgrzewacza wody i o dziwo kabel robił się miękki jak guma i leżał luzem na drewnianym stropie od chyba 2 lat (też nikomu nie przeszkadzało).
    ps

    Mi przeszkadzało (choć 998 to numer darmowy).
  • #12 5750121
    filu
    Poziom 16  
    Posty: 276
    Ocena: 15
    To raczej na pewno musi być przewód 5X4mm2 dla gniazda 32A . Ja żle odczytałem z tabeli obciążalności długotrwałej przewodów .
    Dopuszczalna obciążalność prądowa dla przewodu 5X4mm2 ułożonego bezpośrednio w ścianie to 32A.
  • #13 5750140
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Całe szczęście, że się doszukałeś bo mogłeś kolegę pytającego wprowadził w błąd.

    ps

    Jak masz możliwość (i środki finansowe) to lepiej zastosuj 5x5 (5x4 to dopuszczalne minimum koszt metra około 7,5 zł).
    Zdecydowałem się na drugą opcję tym bardziej, że nie wiem co podłączę do tego gniazda teraz, a myślę też o przyszłości.
    (zrobiłem to raz, a dobrze na lata)

    :cry:
  • #15 5750212
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Zgadzam się z twoją opinią.
    To twoim zdaniem co ma zrobić pytający?
  • Pomocny post
    #17 5750272
    igabriel
    Poziom 20  
    Posty: 308
    Pomógł: 35
    Ocena: 60
    :?: a gdzie można kupić kabel 5x5² , chyba że to faktyczny przekrój chińskiego 5x6²,a tak na poważnie, przewody układane na stałe, wielożyłowe,ułożone pojedynczo bezpośrednio na tynku lub w tynku o liczbie żył 5-6 dla miedzi należą do V (piątej) klasy obciażalności przy temperaturze obliczeniowej 25 °C i ich obciążalność trwała wynosi: 31A dla przekroju 4mm² i 24A dla 2,5mm² , nie widzę więc powodu do stosowania przekroju 4mm² chociażby ze wzgledu ma zabezpieczenie (zakładam że nie będzie większe niż C25A), w zupełności wystarczy przekrój 2,5mm²,jedynym uzasadnieniem dla kabla 4mm² mogła by tu jego długość ale prosze zwrócić uwagę jaka to musiała by byc długość jeśli max. rezystancja kabla wielożyłowego to dla: 4mm² - 4,5 Ω/km a dla 2,5mm² - 7,15 Ω/km.
  • #18 5750478
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Ja zdecydowałem się na opcję drugą na jaką zdecyduje się kolega pytający nie wiem.
    Ja osobiście wyszedłem z założenia, że lepiej coś mieć na zapas niż potem "ryć" ściany i tynki bo przekrój kabla za mały.
    Jak zrobi kolega tego nie wiem tylko przedstawiłem na własnym przykładzie jak to zrobiłem.

    ps

    Pisałem nie jestem elektrykiem jeśli są inne opinie to ja się z nimi zgadzam ale zrobię i tak po "swojemu".
    (jeszcze nie wiem co podłączę "a wy już wiecie co i ile potrzebuje "prądu"?)

    Pozdrawiam.
  • #19 5752812
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Dzięki za Wasze wypowiedzi.
    Reasumując dla gniazda 16A przewód 5x2.5 natomiast dla gniazda 32A 5x4 mm2.
    5x5 raczej nie istnieje??
  • Pomocny post
    #20 5752911
    jorgkrab
    Poziom 21  
    Posty: 294
    Pomógł: 39
    Ocena: 71
    5x5mm² nie istnieje według norm. Do gniazda 32A - 5x4mm² jak wynikaz z wcześniejszej dyskusji. Gnizado jak jest o jeden stopien wyższe to nawet lepiej bo się tak mocno nie grzeje przy ciągłym obciążeniu prądem znamionowym.
    Widziałem takie gniazda, na któych było napisane 63A ale przy takim prądzie robiły się gorące a na większych 125A bodajże w sklepie obciążenie było określone tylko do 5godzin pracy.
    Zapas nigdy nie zaszkodzi w ramach rozsądku. :D

Podsumowanie tematu

✨ Dla gniazda 3-fazowego w garażu, przy braku dokładnej informacji o podłączonych urządzeniach, zaleca się dobór mocy i przekroju przewodu w zależności od natężenia prądu znamionowego gniazda. Standardowo dla gniazda 16A wystarcza przewód 5x2,5 mm², który ma obciążalność długotrwałą powyżej 20A przy napięciu 400V. Dla gniazda 32A rekomendowany jest przewód 5x4 mm², co wynika z tabel obciążalności i nowych przepisów. Przewód 5x5 mm² nie jest normowany i praktycznie nie występuje. Przy wyborze warto uwzględnić przyszłe potrzeby, np. podłączenie piły, spawarki czy betoniarki, dlatego często stosuje się przewód o większym przekroju dla zapasu mocy. Przydział mocy dla domku jednorodzinnego wynosi około 9 kW, co może ograniczać wybór gniazda. Gniazda o wyższych prądach (63A, 125A) mogą się nagrzewać przy ciągłym obciążeniu i mają ograniczenia czasowe pracy. W praktyce moc zainstalowana dla gniazda 3-fazowego obliczana jest ze wzoru uwzględniającego napięcie 400V i natężenie prądu, np. 16A x 400V = 6,4 kW. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z obowiązującymi normami i tabelami obciążalności przewodów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA