integra satel jaka konfiguracja??

art_o 25 Lis 2008 21:48 1652 2
  • #1 25 Lis 2008 21:48
    art_o
    Poziom 18  

    witam,

    przyjmujemy tekie założenia:
    dwie strefy,
    trzy grupy użytkowników,
    1 wspólne wejście (czujka na wejsciu),
    jeden manipulator za wejsciem.

    1 grupa użytkowników - dostęp do strefy 1
    2 grupa użytkowników - dostęp do 2 strefy
    3 grupa użytkowników - dostęp do 1 i 2 strefy.

    "wspólne wejście" dla wszystkich (chyba należy przyjać strefę typu "AND")

    w takiej konfiguracji nie pracuje funkcja "blokuj wejscie przy braku wyjścia z obiektu"
    Chciałbym aby "linia wejściowa (czukja na wejściu)" pracowała w konfiguracji wejście/wyjscie dla strefy numer 2.

    co zrobić??

    pozdr. z góry dziękuje.

  • Pomocny post
    #2 25 Lis 2008 22:17
    segami
    Poziom 14  

    strefa wejścia zależna and czuwa gdy czuwają strefy 1 2
    albo tak strefa 1 strefa 2 strefa wejście a uprawnienia do strefy1lub2 i wejście ale tak można kogoś zamknąć

  • #3 25 Lis 2008 23:33
    art_o
    Poziom 18  

    segami napisał:
    strefa wejścia zależna and czuwa gdy czuwają strefy 1 2


    tak jest, ale w takim ustawieniu nie dziala funkcja "blokuj wejście przy braku wyjścia..."

    na tej funkcji mi zależy.

    Dodano po 1 [minuty]:

    segami napisał:
    albo tak strefa 1 strefa 2 strefa wejście a uprawnienia do strefy1lub2 i wejście ale tak można kogoś zamknąć


    nic z tego nie rozumiem.