Vaillant VUW 242/2-3 turbo - kocioł sie nie zapala

19 Gru 2008 13:13 10905 18
  • Poziom 9  
    Witam. Od nowości mam problem z kotłem dwufunkcyjnym. Usterka jest zobrazowana migającą diodą na wylocie spalin. Z tego co zdążyłem się zorientować, przyczyną jest czujnik spalin, który to przy zwiększonej wilgotności powietrza po prostu się zapycha kroplami wody. Wtedy wyciągam gumowy przewód, przedmuchuję go i tak znowu do następnego zapchania. Poradźcie co można z tym zrobić.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Może masz długi przewód spalinowy i brak odskraplacza i woda ci się leje przez rurkę pitota do wężyka?
  • Poziom 9  
    Przewód kominowy ma tak około 10m łącznie z załamaniami. Jeżeli chodzi o skraplacz to nie mam zielonego pojęcia czy jest czy też nie. Piec od zamontowania go trzy lata temu robi takie "cyrki" właśnie w tym okresie grzania. Zapycha rurkę dosłownie kropelką wody. Mogę zamontować coś dodatkowego aby zbierać tę wilgoć?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Przy takiej długości komina musi być zamontowany tzw. zbieracz kondensatu, który montuje się tuż nad kotłem. Skropliny z komina wpadają do takiego kołnierza i są odprowadzane do kanalizacji. Niestety koszt tego ustrojstwa to coś koło 400 zł.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Koszt może spory ale problem zniknie i święty spokój będziesz miał.Swoją drogą -kto ci tak spartolił instalację komina i kotła?
  • Poziom 9  
    Już się poprawiam w temacie. Skraplacz z odprowadzeniem kondensatu jest zamontowany jaknajbardziej na swoim miejscu. Problem jest we wlocie powietrza. Kiedy jest duża wilgoć zapycha taką małą rureczkę (są dwie: biała i niebieska - wlot, wylot) przy czujniku wylotu spalin.
  • Poziom 2  
    miałem podobny problem tyle, że ja mam zaledwie 2 metry wentylacji i to prawie w poziomie, bo rura wylotowa wychodzi w ścianie w łazience !! po jakimś czasie czujnik zdechł, i to tak, że w ogóle nie włączał wentylatora (był ciągle zwarty i blokował piec całkowicie) i żeby odpalić piec to musiałem odłączyć przewody elektryczne do czujnika odkręcić wodę, załączała się dmuchawa i wtedy kabelki do czujnika, iskra i działało, ale ogrzewanie już nie działało, bo musiałbym tam stać cały czas i rozłączać obwód. powiem tyle serwisant chciał mi wymieniać płytę główna (ok. 600 pln) ale skończyło się na wymianie czujnika, minęło kilka miesięcy i problem na nowym czujniku zaczyna się pojawiać ponownie, jeszcze nie aż do tego stopnia jak wcześniej ale jednak...
    nie chcę wyrokować ale chyba coś innego wpływa na tą usterkę i nikt mi nie może powiedzieć co, nawet autoryzowani serwisanci
  • Poziom 11  
    Ja mam podobnie, tzn 2m rurę w łazience w poziomie i problem z odpaleniem pieca, ale u mnie raczej definitywnie to wina presostatu, bo wentyl. się załącza, tylko nie otwiera gazu i iskry nie ma, kiedy zdejmę wężyk wylotowy z presostatu to piec startuje, po założeniu chodzi bez problemu, z tym że każdego dnia ok 17tej się tak dzieje, nie mam na to wytłumaczenia, czekam na serwisanta z presostatem i się okaże...
  • Poziom 9  
    Panowie , powiem tak. Piec posiadam już trzeci rok i tak jak napisałem wcześniej, czujnik ten jest niezwykle czuły na wilgotność powietrza. Niewielka kropla, która się dostanie do wężyka (białego). powoduje unieruchomienie całego pieca. Z tego co się dowiedziałem w/w czujniki posiadają różne zakresy oddziaływania ciśnienia. Mój został wymieniony na wyższą wartość niż oryginalny (nie pamiętam jaką) i problem nadal istnieje ale już nie na taką skalę jak poprzedni.
  • Poziom 11  
    Ja mam dokładnie te same objawy. Mam VU202/5 turbo. W kominie zamontowany skraplacz kondensatu (zbiera się w nim woda więc działa) a mimo to presostat co jakiś czas zapycha się kroplą wody.

    Jeden z serwisantów poradził mi aby całkowicie zdjąć niebieski wężyk z presostatu. Jak na razie to pomogło. Przez 2 tygodnie żadnych problemów. Okaże się czy na długo.
    Serwisant twierdzi, że są wykonania presostatów z tylko jednym wężykiem i że nawet przy zdjętym niebieskim wężyku presostat wykryje zatkanie komina.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Poradzę tak.
    Presostat ma dwie, lub jedną rurkę, ale najczęściej rurki skierowane są w dół. Presostat można zamontować tak aby rurki skierowane były w bok lub lekko w górę, a rurki od zwężki pitota powinny być skierowane w górę. To pomaga wypłynąć wodzie, gdyby tam wpłynęła. Przy tym zabiegu trzeba skrócić przewody, bez zmartwienia jeżeli ten manewr nie pomoże to z nowym presostatem są nowe wężyki.
    Dla tych którzy mają jeden przewód, to na przewodzie jest mały łącznik z wentylem. Musi on pozostać. Jest jeszcze jeden sposób na wilgoć o ile powyższe nie pomoże. Można zamontować dodatkowy łapacz kondensatu na przewodzie nadciśnienia. Łapacz można wykonać z filterka paliwa, należy go rozciąć na obwodzie tak aby usunąć wnętrze filtrujące i ponownie go połączyć - skleić taśmą izolacyjną. Jeżeli skroplina wpłynie to opadnie w dół w odstojnik-łapacz kondensatu, z biegiem czasu odparuje. Kiedyś takie filtry paliwa były stosowane w maluchach, inny sposób na zrobienie odstojnika to dwie rozcięte plastikowe strzykawki i połączone taśmą tak by z dwóch stron były wejścia na igłę, te wejście niestety są zbyt cienkie do średnicy przewodu, i trzeba nawinąć trochę taśmy. Zamontować na przewodzie tak aby beczka była w dole, a rurki w górze. Filtr jest lepszy bo ma odpowiednią średnicę rurek przyłączeniowych.
    Każdy przerabia konstrukcję kotła na własną odpowiedzialność. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak prawidłowo zbudowany system kominowy. Lepiej gdy oryginalny łapacz zamontowany jest w poziomie, pozwala to na jeszcze lepsze łapanie skropliny.
  • Poziom 11  
    DARIUS67 napisał:
    Lepiej gdy oryginalny łapacz zamontowany jest w poziomie, pozwala to na jeszcze lepsze łapanie skropliny.


    To można go zamontować w poziomie ??? Szkoda że wcześniej tego nie wiedziałem.
    A tyle się nakombinowałem aby zamontować go w pionie bo na początku wcale nie miałem skraplacza (i nikt mi na to nie zwrócił uwagi z 3 autoryzowanych instalatorów Vaillanta którzy oglądali piec). Po zamontowaniu skraplacza musiałem zrobić drugie wejście do komina bo inaczej skraplacz się nie mieścił.
    Obecnie wygląda to tak:
    Vaillant VUW 242/2-3 turbo - kocioł sie nie zapala

    Spróbuję jeszcze zamontować ten "filtr paliwa". To niezły pomysł.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Radzę przełóż presostat tak aby rurki były skierowane pod górę, przy kontroli serwisowej poproś o to serwisanta. Woda pod górę nie poleci, rurki skierowane w dół umożliwiają napływ skropliny. Niedorzeczność, że fabrycznie to nie jest poprawione.
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich
    Jeśli można to wtrącę się w temat gdyż posiadam podobny problem. A mianowicie posiadam piec Vaillant VU/VUWPL 202/2-5, często dochodzi do jego wyłączenia, i pojawia się błąd F22 (w opisie usterka mówi o grzaniu na sucho) serwisant mówi że zbiera mi się kropelka wody i to ona powoduje jego wyłączenie. Po drugie serwis twierdzi że to normalne ale nie wskazał mi drogi jak mam pozbyć się problemu. Może wy drodzy forumowicze pomożecie w rozwiązaniu problemu. Z góry dziękuję.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Najlepsza rada to zmień serwisanta, bo bredzi.
    O F22 było wiele na forum, a tu mamy wątek o instalacji kominowej, nie o pracy bez przyrostu temperatury na czujniku zasilania.
  • Poziom 2  
    Ale żeś pan miły, jestem nowy na tym forum może nie pod tym wątkiem zapytałem, ale podpowiedzi jakiejś rady też mógłbym uzyskać w tym wątku. Sory
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Mówią kto pyta nie błądzi, ale na forum wystarczy w "szukaj" wpisać f22 i opisów na Twój temat jest wiele, moich również, a wałkowanie o tym samym po raz któryś? Po co. Poczytaj i jeżeli masz problem który nie został jeszcze opisany, to pytaj w jakimś krótkim wątku i na temat.
  • Poziom 2  
    Dzięki wielkie jeśli nie znajdę podpowiedzi nic w kierunku co do mojego pieca będę prosił Pana o pomoc jeśli można
  • Poziom 1  
    Witam, miewałem podobny problem ze swoim de dietrichem whr 2.18 ff.. zastosowałem się do założenia pustych filtrów paliwa na przewodach (2x6zł), niestety na początku nie rozwiązywało to problemu, ale po obserwacji procesu doszedłem do wniosku że średnica wewnętrzna przewodów jest zbyt mała!!! woda skraplając się w przewodzie o tak małej średnicy od razu zapycha przewód nie spływając na dół... więc kupiłem wąż do prysznica za 14 zł, zdjąłem z niego pancerzyk tak żeby została sama przeźroczysta rurka i teraz woda skrapla się i spływa do filtra. Dwie uwagi przy montażu:
    - króćce sond mają zbyt małą średnicę zewnętrzną żeby szeroka rurka dobrze sie trzymała, więc obciąłem po 1cm starej rurki które założyłem na same króćce a dopiero na to założyłem szerokie... stary presostat zdechł wcześniej, nowy dietricha kosztuje 600zł, więc kupiłem na portalu handlowym ;) za 70 zł jakiś regulowany Fiński.
    - filterki zamontowałem pod kontem około 45* na bok żeby woda która sie skrapla nie przelewała się dalej, dodatkowo sam filterek w środku ma tak jakby wystający kawałek rurki, ale tylko z jednej strony, ta wystająca część ma być u dołu i już, działa, niestety mam za mało postów żeby móc wstawiać tu linki, ale jak ktoś będzie potrzebował to wyśle maila z fotkami.

    Pzdr

    Dodano po 41 [sekundy]:

    Vaillant VUW 242/2-3 turbo - kocioł sie nie zapala