logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy schemat instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym jest poprawny?

gxs5 08 Sty 2009 10:24 277492 64
Najlepsze odpowiedzi

Jak poprawnie zaprojektować instalację elektryczną w domu jednorodzinnym i jakie zmiany wprowadzić do mojego schematu?

Schemat jest zasadniczo poprawny, ale nie warto upraszczać go do jednej różnicówki dla całego domu — lepiej zostawić rozdział obwodów, żeby awaria jednego odbiornika nie wyłączała całego oświetlenia i gniazd; przy pojedynczych obwodach można rozważyć aparat nadmiarowo-różnicowoprądowy [#5967730][#5970793][#6106614] Ogranicznik przepięć jest jak najbardziej wskazany, najlepiej klasy B+C, ale jego dobezpieczenie trzeba dobrać zgodnie z kartą katalogową konkretnego producenta; w wątku wskazywano też, że B daje się w złączu, a C w rozdzielnicy głównej, z zachowaniem odpowiedniego odstępu [#5967756][#5969268][#6072527][#16620470] Trzeba wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze oraz poprawnie prowadzić L, N i PE, bez kombinowania z rozłączaniem N w typowych obwodach oświetleniowych [#5969268] Warto też wydzielić osobne obwody dla pralki, lodówki, piekarnika/kuchenki i pieca gazowego, zamiast mieszać je z oświetleniem albo kilkoma innymi gniazdami na jednym obwodzie [#5967730][#6100603][#6105639][#6100664]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 5967651
    gxs5
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ocena: 14
    Witam.

    Mam wielką prośbę do forumowiczów. Przymierzam się do samodzielnego zrobienia instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Dodam że nie mam wielkiego doświadczenia z elektrycznością, choć skończyłem technikum elektroniczne i mam uprawnienia SEP do 1kV, ale mimo tego przy wykonywaniu instalacji będę się konsultował ze znajomym elektrykiem. Jednak wcześniej mam prośbę, czy może ktoś się wypowiedzieć na temat poniższej instalacji, czy schemat jest poprawny, ewentualnie jakie zmiany należałoby wprowadzić, żeby ewentualnie nie ośmieszać się jak mu przedstawię ten schemat.
    Czy schemat instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym jest poprawny?

    Jak ktoś ma chęć to proszę o ewentualne naszkicowanie zmian będę bardzo wdzięczny:).
  • #2 5967730
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Jak dla mnie poprawnie nawet bardzo poprawnie, oddzielne obwody do gniazd lodówki i oświetlenia. Osobna Róźnicówka na pralkę, rodówkę. W czym rysowałeś ten schemat? Bardzo mi się podoba jak graficznie jest to rozrysowane.
  • #3 5967750
    wd40
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 61
    Za tą kasę, którą przeznaczasz na instalację to można byłoby zrobić z 2-3 domki.
  • #4 5967756
    gxs5
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ocena: 14
    Schemat rysowałem w....... EXCELU :), sam go nie stworzyłem, zrobiłem zdjęcie z planszy z Castoramy(Legrand), i narysowałem go od nowa w Excelu, żeby powprowadzać ewentualne zmiany. Zastanawia mnie w tym schemacie ogranicznik przepięciowy czy jest konieczny i czy klasy B+C będzie odpowiedni w tej sytuacji.W tej chwili mieszkam w domu który był budowany ok 8 lat temu i dziwi mnie że tam jest tylko jeden wyłącznik różnicowy i 8 wyłączników nadprądowych na poszczególne obwody, czego w ogóle nie można porównać do tego schematu.

    Dodano po 1 [minuty]:

    wd40 napisał:
    Za tą kasę, którą przeznaczasz na instalację to można byłoby zrobić z 2-3 domki.


    Co mogę zrobić żeby obniżyć koszt instalacji, ale jednocześnie żeby wszystko było dobrze zabezpieczone ?
  • #5 5967765
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Ale zależy w jakiej konfiguracji, to nie kiedyś że stosowało się jeden bezpiecznik na cał dom i to w dodatku bez różnicówki. Teraz mamy inne czasy. Stosowanie osobnej różnicówki i wyłącznika na pralkę jest kosztownym rozwiązaniem, ale przecież na swoim i innych bezpieczeństwie nie powinniśmy oszczędzać. Pozatym jeżeli pralka spowoduje wyłączenie różnicówki to prąd i oświetlenie mamy nadal w pozostałej części domu.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nic nie zmieniaj, wszystko jest ok. Nie powienno stosować się zabezpieczenia przeciwprzepięciowego B i C blisko siebie zalecany jest odstęp 10m Ale chyba że kupisz zestaw Mellera który jest połączniem B i C w jednej obudowie. Najlepiej jednak jest zastosować B w złączu, a C w roździelni głównej w domu.
  • #7 5967821
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Niekoniecznie jest potrzebny RDC 300mA na wejściu, w takiej konfiguracji może działać jako dodatkowa ochrona przeciwpożarowa.
  • #8 5967867
    wd40
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 61
    Może się przyczepiam do kosztów, ale jak juz w nie tak stanowczo brniesz, to np. włączniki oświetlenia powinny wyłączać również przewód neutralny.
  • #9 5967874
    gxs5
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ocena: 14
    A tak na marginesie jakiej firmy polecacie osprzęt elektryczny ?

    Dodano po 1 [minuty]:

    wd40 napisał:
    Może się przyczepiam do kosztów, ale jak juz w nie tak stanowczo brniesz, to np. włączniki oświetlenia powinny wyłączać również przewód neutralny.


    Nie mam zamiaru brnąć w jak największe koszty, po prostu chcę mieć dobrą i bezpieczną instalację, a że nie bardzo na tym się znam dlatego proszę o wszelkie sugestie.
  • #10 5967895
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Kolego wd40 a gdzie widziałeś aby wozłączać przewód N w oświetleniu? Czy w jakiś sposób nie rozłączenie przewodu N stanowi zagrożenie?

    A co do osprzętu to szczególnie polecam osprzęt Mellera tanszy od legranda i z tego co rozmawiałem w moim środowisku lepszy jakościowo od Legranda.
  • #11 5967932
    wd40
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 61
    Owszem w przypadku niesprawnej instalacji ochronnej na N może pojawić się pełne napięcie!
  • #12 5967950
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    W jaki sposób ma to się zrobić samo? A w domu też masz wyłączniki na przewód N w obwodach oświetleniowych?
  • #13 5967966
    wd40
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 61
    Farad1985 napisał:
    A w domu też masz wyłączniki na przewód N w obwodach oświetleniowych?

    Ja w swoim mam i każda sprzedawana obecnie lampa posiadająca znak CE ma wyłącznik na 2 żyły.
    Farad1985 napisał:
    W jaki sposób ma to się zrobić samo?

    Wystarczy upalić PEN na początku instalacji.
  • #14 5967994
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Ale chcyba coś mylisz ja mam na myśli instalacje trójprzewodową gdzie mamy L, N, PE. I czywiście kolega w swoim projekcie uwzględnił RDC więc nie rozumiem Twojego podejścia z tym rozłączaniem tego N. I niby w którym miejscu go rozłączasz? A i jeszcze nam wytłumacz w jaki sposób można upalić żarówką 100-200W przewód 1,5mm2 Chyba tylko wtedy jak ktoś zamiast żyrandola podłączy tam ze dwie farelki po 2KW....
  • #15 5969268
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Chodzi o upalenie PEN nie w konkretnym obwodzie tylko na odcinku od transformatora aż do punktu jego rozdziału (rozdzielnica lub złącze). Wtedy to nie ma znaczenia czy obwód końcowy jest 3 czy 1-fazowy.

    Co do szkicu to świetna instalacja.
    Ogranicznik przepięć jak najbardziej jest konieczny. Może być B+C. Najlepsze będą chyba firmy DEHN, ale pewnie są za drogie...
    Wykonaj jeszcze połączenia wyrównawcze.
    Raczej nie ma potrzeby stosowania wyłączników rozłączających i N, po pierwsze w polskich realiach zapewne trudniejsze do zdobycia i droższe, po drugie dobre jest to może np. w Norwegii gdzie jest 2 fazy w gniazdku.

    Do kuchenki zastosuj przewód 5x4, myślę, że nie warto 5x2.5 (nie wiem jaki chcesz).

    Nie naciągnij się na przewody 1.5 do gniazdek, zakładaj 2.5, czyli tak, jak być powinno, do światła 1.5 i nie zapominaj o przewodzie PE do żyrandoli i lamp (czyli tu znajdą zastosowanie tylko przewody 3x1.5 i 4x1.5, 2x1.5 nie będzie gdzie zastosować.
    Przestrzegaj kolorów przewodów, do wyłączników światła trzeba stosować przewody ze wszystkimi żyłami koloru fazowego (czarny, brązowy, szary).

    Jako zwieńczenie instalacji warto kiedyś wykonać instalację piorunochronną, w domu podczas burzy będzie można się bezpiecznie czuć i to samo z urządzeniami.
  • #16 5970152
    gxs5
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ocena: 14
    michcio napisał:
    Chodzi o upalenie PEN nie w konkretnym obwodzie tylko na odcinku od transformatora aż do punktu jego rozdziału (rozdzielnica lub złącze). Wtedy to nie ma znaczenia czy obwód końcowy jest 3 czy 1-fazowy.

    Co do szkicu to świetna instalacja.
    Ogranicznik przepięć jak najbardziej jest konieczny. Może być B+C. Najlepsze będą chyba firmy DEHN, ale pewnie są za drogie...
    Wykonaj jeszcze połączenia wyrównawcze.
    Raczej nie ma potrzeby stosowania wyłączników rozłączających i N, po pierwsze w polskich realiach zapewne trudniejsze do zdobycia i droższe, po drugie dobre jest to może np. w Norwegii gdzie jest 2 fazy w gniazdku.

    Do kuchenki zastosuj przewód 5x4, myślę, że nie warto 5x2.5 (nie wiem jaki chcesz).

    Nie naciągnij się na przewody 1.5 do gniazdek, zakładaj 2.5, czyli tak, jak być powinno, do światła 1.5 i nie zapominaj o przewodzie PE do żyrandoli i lamp (czyli tu znajdą zastosowanie tylko przewody 3x1.5 i 4x1.5, 2x1.5 nie będzie gdzie zastosować.
    Przestrzegaj kolorów przewodów, do wyłączników światła trzeba stosować przewody ze wszystkimi żyłami koloru fazowego (czarny, brązowy, szary).

    Jako zwieńczenie instalacji warto kiedyś wykonać instalację piorunochronną, w domu podczas burzy będzie można się bezpiecznie czuć i to samo z urządzeniami.


    Dzięki za wszystkie porady, będę miał to wszystko na uwadze przy wykonywaniu instalacji.
  • #17 5970793
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3158
    Pomógł: 449
    Ocena: 828
    Jeżeli za różnicówką stosujesz tylko jedną eskę to możesz kupić aparat nadmiarowo-różnicowoprądowy. Oszczędzisz miejsce w rozdzielnicy.
  • #18 5971324
    adasw
    Poziom 13  
    Posty: 94
    Pomógł: 5
    Ocena: 27
    jestem w trakcie projektowania mojej instalacji i ta ktora przedstawiles jest ok ale dodalbym RCD na wszystkie linie poza domem (garaz, oswietlenie podworka, domofon brama wjazdowa czy zasilanie gniazd tarasu) i jak moge doradzic to dodaj jeszcze jeden obwod osobno do pralki w przyszlosci na suszarke.
    poczytaj o EIB moze na etapie instalacji rozlozysz kilka kabli (wg uznania),zeby w przyszlosci mozna bylo ja rozbudowac bez kucia scian
  • #19 5972411
    gxs5
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ocena: 14
    czesiu napisał:
    Jeżeli za różnicówką stosujesz tylko jedną eskę to możesz kupić aparat nadmiarowo-różnicowoprądowy. Oszczędzisz miejsce w rozdzielnicy.


    Masz na myśli obwód pralki i lodówki i ewentualnie piekarnika ??
  • #20 5974029
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3158
    Pomógł: 449
    Ocena: 828
    gxs5 napisał:
    Masz na myśli obwód pralki i lodówki i ewentualnie piekarnika ??

    Tak. Kupujesz dwa urządzenia w jednym. Wychodzi chyba ciut drożej, ale czasem możesz wszystko zmieścić w mniejszej rozdzielnicy.
  • #21 5975887
    garfild1985
    Poziom 13  
    Posty: 68
    Pomógł: 4
    Ocena: 15
    cena takich RCD jest nieznacznie wyższa, co do marki polecam legrand lub GE tańsze ale dobre, z moellerem ja osobiscie miałem parę nieprzyjemności wiec sie nie bede wypowiadał.

    Główne zasilanie do domku daj 10 kwadrat bedzie przyszłościowo i odpowiednio.

    Pozdrawiam
  • #22 5976377
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Zapomniałem poprzednio dodać, że koniecznie trzeba zostawić w rozdzielnicy przynajmniej 30% zapasu miejsca, bo pewnie nastąpi kiedyś rozbudowa instalacji (np. dodanie jakiegoś automatu czasowego, może jakiś licznik itd...
  • #23 5976438
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Moim zdaniem zastosowanie zastosowanie różnicówki zespolonej z członem nadprądowym do piekarnika ,lodówki i pralki to błąd, ponieważ;
    włączenie pralki i piekarnika jednocześnie to prąd ponad 20A a włączenie lodówki dokończy dzieła .Proponuje zasilanie pralki i piekarnika z osobnych faz. Rozwiązanie droższe ale nie obciąża jednej fazy do granic możliwości wyłącznika nadprądowego przed licznikiem.
  • #24 5976623
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Przecież nikt nie napisał że ma być z jednej fazy, przecież kuchenka na schemacie jest zasilana z trzech faz. I jeżeli ktoś chce oszczędzić miejsca w roździelni to zastosowanie tylko i wyłącznie do pralki różnicówki z członem nadprądowym jest jak najbardziej na miejscu.
  • #25 6035282
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    witam,
    :sm9:
    schemat jak najbardziej do przyjęcia,
    :idea:
    zastanawiam się czy dokonując pewnych zmian i łącząc na jednej fazie obwód oświetlenia i lodówkę nie spowoduje to przygasania żarówek w momencie włączania się agregatu chłodniczego. Jeśli nie to w zasadzie układ niemal idealny ponieważ pralka ma osobną fazę, lodówka w obwodzie z oświetleniem i gniazda również na innej fazie.
    :?:
    Mam też pytanie co do zastąpienia bezpiecznika przepięciowego DehnVentil TNS 255 podobnym np. firmy Meler. Czy jest jakaś znacząca różnica prócz ceny ?
    pozdrawiam
    :bye:
  • #26 6038147
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Nie wolno mieszać obwodów oświetlenia z jakimikolwiek innymi obwodami! Dlatego jest to pomysł daleki od ideału.
    Aha, światło będzie przygasać.

    Ochronniki Dehn są jednymi z najlepszych, Moeler są już klasę niżej. Nie rezygnuj z ochrony.
  • #27 6051584
    el_kar
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 3
    Z tym przygasaniem oświetlenia to troche przesada - nie te czasy. I szkoda tylko, że całe oświetlenie na 1 fazie, a instalacja na mały domek 100 m. (pietro raczej)
    pozdrawiam
  • #28 6056008
    Jakumo
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Schemat elektryczny jest w porządku ale też nie należy przesadzać z tymi róznicówkami. Można przyjąć jedną trójfazową na pomieszczenia techniczne typu kotłownia, pralnia, gospodarcze a drugą na 3-faz. na pozostałe pomieszczenia. Jeśli chodzi o oświetlenie nie ma potrzeby stosować osobnej bo w domu przeważnie montuje się oprawy II klasy ochrony chyba że są takie gdzie mają styk PE. Jeśli chodzi o przepięciówkę to koniecznie B+C oraz są takie że nie wymagają zabezpieczenia C25 w zależności od zabezpieczenia głównego w złączu( karta katalogowa przepięciówki obrazuje czy stosować czy nie i w jakich warunkach). Koniecznie należy pamiętać o połaczeniach wyrównawczych miejscowych i głównych. Nie należy zapomnieć o pozostałych instalacjach typu: sieć strukturalna, antenowa, włamaniowa, do rolet, do termostatów ogrzewania, oświetleniowa placu , bramy wjazdowej i takie tam.
  • #29 6056293
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Na kotłownię, to jeśli jest tam kocioł na paliwa stałe, to polecał bym nawet wcale nie dawać różnicówki, bo potrafi wyłączyć w najmniej oczekiwanym momencie, a jak pompa przestanie działać to momentalnie zagotuje się woda.

    Ochronniki nie wymagają dobezpieczenia, jeśli zabezpieczenie główne jest mniejsze niż 80A (mogę się pomylić nieco cd do wartości).
  • #30 6069753
    Argos_ss
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 3
    Ocena: 2
    proponuję do tego schematu instalacji obwody światła rozdzielić na 3 fazy bo w przypadku zaniku jednej -tej od oświetlenia będziesz miał wszędzie ciemno oraz tak samo rozdzielić na różne fazy obwody wydzielone na pralkę / żelazko / lodówkę/ grzejnik bo choć przy grubych przewodach ty tego nie odczujesz ale możesz mieć z ZE pomiar "równego obciążenia faz"

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy oceny poprawności schematu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym oraz sugestii dotyczących zabezpieczeń i doboru osprzętu. Schemat uznano za poprawny, z osobnymi obwodami dla lodówki, pralki i oświetlenia oraz zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych (RCD) na poszczególne obwody, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Poruszono kwestię stosowania ograniczników przepięć klasy B+C, z zaleceniem stosowania ich zgodnie z instrukcjami producentów oraz koniecznością połączeń wyrównawczych. Dyskutowano o doborze przekrojów przewodów: 1,5 mm² dla oświetlenia, 2,5 mm² dla gniazdek, 5x4 mm² dla kuchenek trójfazowych oraz o konieczności stosowania przewodu ochronnego PE. Wskazano, że wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 40A są odpowiednie, gdyż zabezpieczenia nadprądowe ograniczają prąd obwodu. Zwrócono uwagę na rozdzielenie obwodów na różne fazy, aby uniknąć przeciążeń i zapewnić równomierne obciążenie. Omówiono także kwestie doboru osprzętu, polecając marki Legrand, Meller i DEHN, z uwzględnieniem kosztów i jakości. Poruszono temat rozłączników izolacyjnych FR, które pełnią funkcję rozłączającą i mogą mieć różne wartości prądowe (np. 63A lub 100A). Wskazano, że w obwodach oświetleniowych często nie stosuje się RCD, choć w przypadku metalowych opraw zalecane jest zabezpieczenie różnicowoprądowe. Podkreślono konieczność pozostawienia zapasu miejsca w rozdzielnicy na przyszłą rozbudowę. Wątpliwości dotyczące doboru zabezpieczeń do ograniczników przepięć wyjaśniono, podkreślając konieczność stosowania zabezpieczeń zgodnie z kartami katalogowymi producentów i unikaniu stosowania wyłączników nadprądowych zamiast bezpieczników topikowych, jeśli wymaga tego producent. Poruszono także temat centralnego sterowania instalacją z wykorzystaniem skrętki i sterowników PLC. Wskazano na potrzebę osobnych obwodów dla pieca gazowego i pralki oraz ewentualnego zasilania awaryjnego dla kluczowych obwodów. Ostatecznie schemat uznano za dobry, z zaleceniem konsultacji z elektrykiem przy realizacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA