logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak rozwiązać problem spalin w piecu 2-funkcyjnym Termet w starej kamienicy?

swid 23 Lip 2009 21:15 4324 9
REKLAMA
  • #1 6814609
    swid
    Poziom 11  
    Posty: 83
    Pomógł: 3
    Ocena: 25
    Witam.

    Piec dwu funkcyjny Termet. Stara kamienica. Stare kominy.
    Zakład fryzjerski. Ostatnimi dniami strasznie czuć spaliny w pomieszczeniu gdzie jest piec, czujnik czadu szaleje. Kominiarze stwierdzili, że komin jest drożny i se poszli, zwalając winę na pogodę. Zakład istnieje od jakiś 8 lat z tym samym piecem, nigdy nie było z tym problemu. Przyglądając się kominowi stwierdziłem, iż rura odprowadzająca spaliny z pieca biegnie wewnątrz niego, nie wiem tylko do jakiej wysokości. Powiedzcie po kogo mam zadzwonić aby stwierdził co jest nie tak, albo jakieś inne pożyteczne rady.

    Pozdrawiam i liczę na szybkie zainteresowanie.
  • REKLAMA
  • #2 6814915
    SzymonHK
    Poziom 21  
    Posty: 420
    Pomógł: 36
    Ocena: 56
    W przypadku grawitacyjnej instalacji kominowej, brak ciągu spowodowany jest brakiem dopływu powietrza do pomieszczenia. Pewną odmianą tej przyczyny są wentylatory wyciągowe wymuszające wywiew powietrza z pomieszczenia, przy zbyt małych kratkach nawiewnych, komin, staje się wtedy nawiewem zamiast wyciągiem. Sprawdź bilans nawiew/wywiew pomieszczenia z piecem.
  • REKLAMA
  • #3 6815020
    swid
    Poziom 11  
    Posty: 83
    Pomógł: 3
    Ocena: 25
    Co to jest grawitacyjna inst. kominowa ?
    Pomieszczenie faktycznie przeważnie jest zamknięte (toaleta). W pomieszczeniu tym zamontowany jest wentylator wyciągowy o średnicy ok 15 cm. Na zewn. ściany gdzie jest wentylator jest przejście pomiędzy budynkami. Jest jeszcze obok wyjścia rury od pieca kratka wentylacyjna do komina. Może zamienić wentylator wywiewny na nawiewny, czy to pomoże ?

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 6815181
    12B
    Poziom 21  
    Posty: 237
    Pomógł: 55
    Ocena: 139
    Ciąg kominowy jest zależny od wielu czynników. M.in. od ciśnienia i temperatury na zewnątrz. Im większa różnica temperatur między kominem a powietrzem na zewnątrz, tym większy jest ciąg. Jeżeli pomieszczenia wewnątrz budynku są ze sobą połączone, a wentylacja wywiewna usuwa więcej powietrza niż jest doprowadzone, to w niektórych pomieszczeniach budynku może pojawić się podciśnienie, które może odwrócić ciąg w kominie. Zapewne przy obecnych temperaturach pracują w zakładzie wentylatory może klimatyzacja itp. co może powodować właśnie wsteczny ciąg. Otworzyć okna dostarczyć powietrza do spalania. A swoją drogą kominiarz nie kwestionował przypadkiem wentylatora w łazience?? Przecież pracujący wentylator i kocioł w jednym czasie to prosta droga na tamten świat!!!!!
  • REKLAMA
  • #5 6815254
    dybas
    Poziom 38  
    Posty: 3128
    Pomógł: 419
    Ocena: 337
    Jako użytkownik małej kotłowni powiem tak: niezbędne jest doprowadzenie i odprowadzenie powietrza w pomieszczeniu (kratki). A na wylocie z komina tzw. "kominiarz" czyli obrotowa klapa zapobiegająca wtłaczaniu spalin z powrotem. Obecnie producent pieca nie uzna reklamacji bez tego.
  • #6 6815288
    SzymonHK
    Poziom 21  
    Posty: 420
    Pomógł: 36
    Ocena: 56
    Klimatyzacja nie ma wpływu na bilans powietrza, bo w większości przypadków nie wyrzuca powietrza na zewnątrz, podstawowym problemem jest wiatrak wywiewny w toalecie, pomieszczenie jest raczej małe i wiartak ma większą siłe ciagu niż komin. Albo zapewnij dostateczny nawiew powietrza do toalety, albo zrezygnuj z mechanicznego wywiewu. Komin grawitacyjny to taki jakimasz u siebie, siła ciagu jest wynikiem różnicy ciężaru powietrza ciepłego i zimnego oraz róznicy cisnień na dole i górze komina.
  • #7 6815329
    swid
    Poziom 11  
    Posty: 83
    Pomógł: 3
    Ocena: 25
    Już poczytałem co to instalacja grawitacyjna.
    W zakładzie nie ma klimy, ani wentylatorów, stare ściany trzymają chłód.
    Drzwi do zakładu non top otwarte bo ciepło i klienci lepiej zaglądają.
    Postawię wentylator z nadmuchem na piec, może coś się polepszy.
    Rozmawiałem z kominiarzami (2szt), pytałem czy wentylator wywiewny nie przeszkadza, zapewnili, że NIE. Ale został wyłączony mimo wszystko, bo pan od pieca stwierdził, że nie powinien pracować z piecem. Piec co prawda teraz pracuje tylko do użytku wody ciepłej , mycie głów.
    Zastanawiam się nad jednym: zakład istnieje na tej samej instalacji od 8 lat, dlaczego w tym roku są problemy a wcześniej ich nie było ??

    Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe wskazówki.
    Czekam na następne.

    Dodano po 22 [minuty]:

    Czyli dobrze zrobię jeśli wymienię wentylator wywiewny na "wwiewny" ?
    Pomieszczenie ma jakieś 5 - 6 m2, wysokie na 2,5 - 3,0 m.

    Dlaczego wcześniej nie było problemu, czy to wina pogody "duchoty" ?
  • #8 6816108
    gazokizior
    Poziom 14  
    Posty: 90
    Ocena: 17
    Wentylator w kotłowni to prokurator pod drzwiami. Czy ci kominiarze wydali opinię o tym wentylatorze na piśmie? Jeżeli nie to poproś ich o to. Tak na wszelki wypadek. Napisz jaka jest wysokość budynku. I niech kominiarz napisze prodtokół z podaniem wartości podciśnienia w kominie. Bez tych danych rozważania pozostają czysto teoretyczne.
  • #9 6823449
    mi_dz
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Ocena: 2
    1. Jeżeli "czujnik czadu szaleje", jak piszesz (i to latem, gdy piec włącza się tylko sporadycznie przy myciu rąk), to przede wszystkim wietrz ciągle pomieszczenie. I postaraj się o nową instalację wentylacyjną. Zakład jest na pewno na parterze, więc dobudowa stalowych kominów nie będzie łatwa ani tania, ale życie i zdrowie ważniejsze.
    2. Jeżeli kominiarze stwierdzili, że kominy są w porządku, a jednocześnie przymknęli oko na wentylator, to więcej tych "fachowców" nie wzywaj, jeśli ci życie miłe.
    3. Jeżeli kiedyś wentylacja działała prawidłowo, to sprawdź, czy ktoś z sąsiadów powyżej nie podłączył się ostatnio do wentylacji lub odprowadzenia spalin. A może zamontował silny wentylator, który kompletnie zaburza ciąg? Ludzie są głupsi, niż powszechnie się uważa.
  • #10 6823659
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1031
    Należy zlikwidować wentylator wyciągowy lub (co w tym przypadku wydaje się być bardziej odpowiednie) zamontować należy kocioł z zamkniętą komorą spalania. Pytanie jeszcze jest takie czy do pomieszczenie gdzie jest zainstalowany kocioł doprowadzone jest również powietrze z zewnątrz ?

Podsumowanie tematu

✨ Problemem jest obecność spalin w pomieszczeniu z piecem dwufunkcyjnym Termet w starej kamienicy, gdzie kominy są stare, a czujnik czadu reaguje alarmowo. Kominiarze potwierdzili drożność kominów, jednak problem może wynikać z niewłaściwej wentylacji pomieszczenia. Wentylator wyciągowy w toalecie o małej kubaturze powoduje podciśnienie, które odwraca ciąg kominowy i wprowadza spaliny do wnętrza. Brak odpowiedniego dopływu powietrza do spalania oraz niewystarczające kratki nawiewne pogarszają sytuację. Zaleca się sprawdzenie bilansu powietrza nawiew/wywiew, likwidację lub zamianę wentylatora wyciągowego na nawiewny, a także zapewnienie odpowiedniej wentylacji i doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Możliwe jest także zastosowanie obrotowej klapy kominowej (tzw. "kominiarza") zapobiegającej cofaniu się spalin. Wskazane jest również rozważenie wymiany pieca na model z zamkniętą komorą spalania. Problem mógł się pojawić z powodu zmian warunków pogodowych lub ingerencji sąsiadów w system wentylacji. Wietrzenie pomieszczenia i konsultacja z fachowcami wyposażonymi w odpowiedni sprzęt pomiarowy są niezbędne dla bezpieczeństwa.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA