logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przekrój kabla energetycznego do domu na 200m? 5x16 czy 5x10?

elektronikeer 14 Wrz 2009 21:32 9693 13
  • #1 7018135
    elektronikeer
    Poziom 10  
    Posty: 71
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Witam

    Chciałem podłączyć kabel energetyczny do nowego domu jednorodzinnego, a ponieważ odległość to prawie 200 metrów, koszt jest dość wysoki, wobec czego proszę o pomoc czy konieczne jest podłączenie kabla 5x16 czy mogę zastosować np. 5x10 ? Może posiada ktoś wzory i tabele konieczne do obliczeń. Będę wdzięczny za wszelką pomoc
  • #2 7018204
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 146
    ile KW masz w przydziale mocy ?
  • #3 7018600
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 295
    Kabel YKY 5x16 od 19,70 PLN

    Kabel energetyczny YAKY 5x25 9,50 PLN (11,59 PLN brutto)

    Takie przykładowe porównanie cen z jednego sklepu internetowego ale w hurtowni powinno być taniej .
  • #4 7020011
    elektronikeer
    Poziom 10  
    Posty: 71
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Cennik akurat znam :) pytanie dotyczy czy mogę zastosować mniejszy przekrój niż 5x16 ?, jeśli chodzi o przydział mocy to wynosi on: 13 kW a długość kabla 180 metrów.
  • #5 7020065
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    Witam.
    Jeżeli w WTZ wydanych przez ZE masz 16^2 - to nie przeskoczysz tego.
    A tak na boku - przy pełnym obciążeniu ( 13 kW) spadek napięcia wyniesie:
    10,3 V co odpowiada 2,6% dla kabla 10^2
    6,41 V co odpowiada 1,6% dla kabla 16^2
    zakładając, że jest odbiór 3-fazowy.
    Pozdrawiam.
  • #6 7020339
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Lepiej nie kombinuj, trzeba wykonać zgodnie z warunkami i projektem. Wówczas ZE podłączy licznik bez problemu, jeżeli zakwestionuje przekrój trzeba będzie wkopać następny.
  • #7 7020394
    elektronikeer
    Poziom 10  
    Posty: 71
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Zakład energetyczny nie ustalił mi jaki mam mieć przekrój przewodu, a pytałem jednego elektryka to poradził 5x16 i stąd moje wątpliwości
  • #8 7020617
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Weź pod uwagę, że jeśli w przyszłości zwiększysz przydział mocy, to mając grubszy kabel będzie OK, natomiast przy cieńszym może okazać się, że trzeba wkopać nowy. 200 metrów to dużo i mogą być duże spadki napięcia, także 16 nie zaszkodzi.
  • #9 7021469
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1500
    elektronikeer napisał:
    Cytat:
    Zakład energetyczny nie ustalił mi jaki mam mieć przekrój przewodu, a pytałem jednego elektryka to poradził 5x16 i stąd moje wątpliwości


    Ten "jeden" elektryk dobrze Ci radził...
  • #10 7021659
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 146
    5x10 na takim odcinku to trochę szczupło. 5x16 to dobra rada albo poszukaj kabla energetycznego YAKY 25m2
  • #11 7021849
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1500
    luk9753-
    Cytat:
    albo poszukaj kabla energetycznego YAKY 25m2

    Chyba 25mm² :wink:
  • #12 7022922
    elektronikeer
    Poziom 10  
    Posty: 71
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Dziękuję za wszelką pomoc, z obliczeń dla sieci 3-fazowej wyszło mi, że przekrój powinien mieć 11,33 mm2, a więc raczej będę zmuszony zastosować przekrój 16 mm2, bo nie robi się 12 mm2. Za bardzo nie orientuję się jaki to YAKY ale na pewno poczytam :)

    Dodano po 20 [minuty]:

    Już wyczytałem i obliczyłem dla YAKY, a więc dla 3-faz przekrój wyniósł 17,8 mm2 czyli 25 mm2 byłby odpowiedni, tylko zastanawia mnie czy są jakieś wady stosowania kabli aluminiowych w stosunku do miedzianych. Oczywisty jest fakt, że musi on mieć większy przekrój ze względu na gorszą przewodność, ale czy nie ma dodatkowych wad typu większe spadki napięć, bo w obliczeniach wykorzystałem zarówno dla 5x16 (miedzianego) jak i 5x25 YAKY (aluminiowego) 2,6 %. Pod względem ekonomicznym bardziej bym się skłaniał do YAKY 5x25 mm2, chyba że ktoś mi podpowie że nie warto, argumentując swoją wypowiedź :)
  • #13 7026437
    greg16
    Poziom 15  
    Posty: 137
    Pomógł: 9
    Ocena: 37
    Czy kabel który masz kupic będzie szedł spod Złącza z licznikiem czy Licznik będzie przy samym domu??? Bo jezeli złacze ma byc przy domu to doprowadzenie zasilania to chyba zadanie ZE a jeżeli od złacza do domu masz 200m to ja bym na Twoim miejscu kupił z zapasem i kupiłbym YAKy 5x25mm lub 4x25mm ale wtedy konieczne jest uziemienie .
  • #14 7046696
    elektronikeer
    Poziom 10  
    Posty: 71
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Licznik będzie przy samym domu, ale zakład energetyczny zamontował tą szafkę z której muszę poprowadzić kabel właśnie jakieś 200 metrów od domu. Generalnie kierowałbym się na 5x25mm, jednak ze względu na duże spadki napięć zastanawiam się jeszcze nad 5x35 mm.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju kabla energetycznego do zasilenia domu jednorodzinnego na odległość około 180-200 metrów przy przydziale mocy 13 kW. Zasadniczym problemem jest wybór między kablem miedzianym 5x16 mm² a cieńszym 5x10 mm² oraz alternatywą w postaci kabla aluminiowego YAKY 5x25 mm² lub nawet 5x35 mm². Obliczenia wykazały, że minimalny przekrój dla sieci 3-fazowej powinien wynosić około 11,33 mm² (dla miedzi) lub 17,8 mm² (dla aluminium), co wskazuje na konieczność zastosowania kabla 16 mm² lub większego. Spadki napięcia dla 5x10 mm² wynoszą około 2,6%, a dla 5x16 mm² około 1,6%, co jest istotne przy długim odcinku kabla. Zaleca się stosowanie przekroju zgodnego z warunkami wydanymi przez zakład energetyczny (jeśli są określone) lub z projektem, aby uniknąć problemów z podłączeniem licznika. W przypadku braku wytycznych ZE, rozsądne jest zastosowanie kabla o większym przekroju z uwagi na możliwość przyszłego zwiększenia mocy oraz ograniczenie spadków napięcia. Wskazano również na różnice między kablami miedzianymi a aluminiowymi, gdzie aluminium wymaga większego przekroju ze względu na niższą przewodność, ale nie powoduje większych spadków napięcia przy odpowiednim doborze. Wskazano modele kabli YKY 5x16, YAKY 5x25 oraz YAKY 5x35 jako potencjalne rozwiązania. Podkreślono konieczność uziemienia przy zastosowaniu kabli aluminiowych 4x25 mm² lub 5x25 mm². Ostatecznie rekomendowane jest zastosowanie kabla 5x16 mm² lub większego, a w przypadku aluminiowego YAKY 5x25 mm² lub 5x35 mm², aby zapewnić odpowiednią jakość zasilania i bezpieczeństwo instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA