Immergas Eolo Star - piec włącza się i gaśnie, brak ogrzewania wody

chaali 16 Paź 2009 23:31 15379 51
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Dlaczego Immergas Eolo Star uruchamia się na 1–2 sekundy i gaśnie, nie grzejąc CO, mimo że ciepła woda użytkowa działa poprawnie?

Najpierw sprawdź baterie w sterowniku/termostacie pokojowym i zrób próbę ze zworą, bo wyczerpane baterie mogą dawać niestabilne impulsy i kocioł będzie włączał się na chwilę oraz gasł [#8768001] Jeśli problem dotyczy obiegu CWU, w tym kotle nie ma zaworu 3-drogowego, tylko wymiennik bitermiczny, więc warto sprawdzić flusostat/czujnik przepływu wody: odpiąć przewody, otworzyć pobór CWU i zewrzeć dwa przewody; jeśli kocioł zacznie pracować normalnie, czujnik jest uszkodzony [#8931972] Taki flusostat potrafi też zacinać się przez zanieczyszczenia, więc można go zdemontować i przedmuchać [#8932018] Zbyt małe ciśnienie w instalacji raczej nie tłumaczy takiego zachowania [#8896661]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 7137992
    chaali
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 3
    Witam
    mam piec immergas eolo star, problem jest nastepujacy:
    mam sterownik temperatury miszkania, natomiast od kilku godzin piec włącza sie, zapala, na sekundę, dwie i gasnie - wogóle nie ogrzewa wody...!!:(, kontrolki nie sygnalizują żadnej usterki, woda sanitarna działa OK, co sądzicie o tym???
    aha dodam jeszcze że potrafi włączyć się co kilkanaście sekund...
  • REKLAMA
  • #4 8380512
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    Mam podobny problem,piec 8 lat działał bezawaryjnie teraz w pozycji wody sanitarnej włącza i wyłącza się kiedy mu się podoba.Serwisant poddał się po kilkudziesięciu minutach zmagań.Proszę podpowiedzcie co robić.
  • #5 8380648
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1260
    To był serwisant ??? Wołaj prawdziwego serwisanta Immergasa . Wykaz znajdziesz na stronie firmy .
  • #6 8380938
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    Zapomniałem napisać że serwisant reprezentował ,,AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY iMMERGAS,,
  • #7 8380972
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1260
    601-65-00-05 lub 602-30-69-23
    Kolega jest ze szczecina więc proponuję zadzwonić pod powyższe numery . Ci panowie pomogą . Jeśli można podzielić się małą dygresją - szkoda i wstyd ,że tak znana firma stawia coraz mniej na fachową obsługę klientów...
  • #8 8768001
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam - jeżeli woda działa ok. to sprawdź baterie w sterowniku, to one mając małą moc (wyczerpane) dają zmienne impulsy i to powoduje, że kociołek szaleje. Sprawdzić można prosto - zwora na sterownik.
  • #9 8832412
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    Po wymianie sond NTC (2szt) wyczyszczeniu wymiennika głównego i regulacji kotła na CWU i CO sprzęt działał bez zarzutów przez miesiąc. Teraz po odkręceniu kranu znowu wyłącza się i włącza na zmianę
  • REKLAMA
  • #10 8854161
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam
    proponuję znowu powtórzyć czyszczenie nic innego nie może zakłócać pracy ciągłej w opisanym przypadku
  • #11 8884617
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    Czy zbyt małe ciśnienie wody w instalacji zasilającej piec może mieć jakiś wpływ ?
  • REKLAMA
  • #12 8887425
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam
  • #13 8891448
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    Piec wariuje w pozycji CWU.
    z CO jest wszystko OK
  • #15 8892887
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam
    monter61 chyba nie czytałeś pytania. W takim przypadku mikro wyłącznik jest powodem awarii- popieram dziubek102
  • #16 8895919
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    nie mówię o instalacji CO,a o ciśnieniu w instalacji zasilającej
  • #17 8896116
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    monter61 napisał:
    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    nie mówię o instalacji CO,a o ciśnieniu w instalacji zasilającej


    No to już namieszałeś totalnie , wpierw proponujesz uzupełnić ciśnienie w kociołku do ciśnienia 0.8 1,5 bara tyle że nie.... Centralne Ogrzewanie. Tak więc pytanie co w tym kociołku ma mieć 0.8-1,5bara? już nic nie rozumiem :( .CWU ma raczej więcej niż 4bary tak więc uzupełnić się go nie da bo proponowany zakres jest mniejszy...
  • #18 8896471
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    Przedstawię mój problem jeszcze raz: po odkręceniu kranu piec zaczyna podgrzewać wodę , po chwili przestaje i tak na zmianę,gaz się zapala i po kilkunastu sekundach gaśnie.
    Moje pytanie brzmi- czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?
  • #19 8896661
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #20 8897158
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    mirrzo napisał:
    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC


    A już na pewno uszkodzonym wyłącznikiem na zaworze 3d który albo jest padnięty całkowicie albo jest wyrobiony i źle dociska do korpusu. Jego wymiana jest banalna a sam mikrus jest ogólnie dostępny.
  • REKLAMA
  • #21 8897476
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    mirrzo napisał:
    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC

    obie sondy NTC wymieniono piec działał poprawnie przez miesiąc
  • #22 8898271
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    monter61 napisał:

    obie sondy NTC wymieniono piec działał poprawnie przez miesiąc


    Możesz mieć niefart. Również możliwa usterka podana przez kolegę piętro wyżej.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #23 8931857
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam
    skoro zmieniałeś czujniki i po jakimś czasie objawy się powtórzyły tzn., że ponownie jeden z czujników zawodzi. sprawdzaj je miernikiem. Pozdrawiam
  • #24 8931972
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Koledzy, o jakim zaworze 3 drogowym piszecie? Przecież ten kocioł ma wymiennik bitermiczny i na pewno nie ma żadnego zaworu 3d. Najłatwiej sprawdzić, czy przypadkiem czujnik przepływu wody działa - wypiąć kabelki, otworzyć pobór cwu, zewrzeć dwa przewody wcześniej wypięte i patrzeć co się dzieje. Jeśli będzie pracował normalnie to znaczy, że czujnik przepływu jest walnięty.
  • #25 8932018
    hydro-man
    Poziom 17  
    Posty: 231
    Pomógł: 14
    Ocena: 87
    Witam
    mauri_b - ma rację co do czujnika ruchu, one często się zacinają z powodu zanieczyszczeń w wodzie, wystarczy je zdemontować i przedmuchać. Pozdrawiam
  • #26 8953328
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    monter61, z instrukcji obsługi: el. nr 5 - flusostat wody
  • #27 8957377
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    mauri_b napisał:
    monter61, z instrukcji obsługi: el. nr 5 - flusostat wody

    sprawdziłem,był czysty
  • #29 8969270
    monter61
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 8
    dziubek102 napisał:
    Dobra pytanie zasadnicze które nie padło jakiego koloru masz wymienione sondy ntc ? Kolor pozwoli ocenić czy nie wsadzono ci przypadkiem starych i uszkodzonych.

    jeśli chodzi o kolor tych plastikowych elementów to były szare,a teraz są czarne
  • #30 8972104
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    Czyli wymienił z złych na... złe , sondy są do wymiany ,powinny mieć kolor biały lub kość słoniowa inne padają jak muchy, zwróć się do tego serwisanta co ci je wymieniał aby je wymienił na działające ,oczywiście na gwarancji.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Piec Immergas Eolo Star wykazuje problem z włączaniem i natychmiastowym gaszeniem się podczas próby podgrzewania wody użytkowej (CWU), mimo braku sygnalizacji błędów. Woda sanitarna działa poprawnie. Przyczyną mogą być uszkodzone lub niewłaściwie dobrane sondy NTC, które po wymianie na nieoryginalne (szare lub czarne zamiast białych/kość słoniowa) powodują powtarzające się wyłączanie i włączanie pieca. Inne możliwe usterki to wadliwy mikro wyłącznik na zaworze trójdrożnym (choć w modelu z wymiennikiem bitermicznym zawór ten może nie występować), czujnik przepływu wody (flusostat), presostat powietrza, pompa lub zbyt niskie ciśnienie w instalacji CO (zalecane 0,8-1,5 bara). Czujnik przepływu może się zacinać z powodu zanieczyszczeń i wymagać oczyszczenia lub wymiany. Wskazane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu Immergas oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kod błędu 10 na wyświetlaczu oznacza brak wody w obiegu CO i wymaga uzupełnienia ciśnienia. Piec Eolo Star jest oceniany jako prosty i mało awaryjny, jednak starsze egzemplarze mogą wymagać wymiany wentylatora lub presostatu powietrza. W przypadku starszych pieców warto rozważyć ich wymianę na nowsze modele kompatybilne z istniejącą instalacją i kominem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.