immergas eolo star, usterka prosze o pomoc

chaali 16 Paź 2009 23:31 10846 50
  • #1 16 Paź 2009 23:31
    chaali
    Poziom 2  

    Witam
    mam piec immergas eolo star, problem jest nastepujacy:
    mam sterownik temperatury miszkania, natomiast od kilku godzin piec włącza sie, zapala, na sekundę, dwie i gasnie - wogóle nie ogrzewa wody...!!:(, kontrolki nie sygnalizują żadnej usterki, woda sanitarna działa OK, co sądzicie o tym???
    aha dodam jeszcze że potrafi włączyć się co kilkanaście sekund...

    0 29
  • Fibaro
  • #2 17 Paź 2009 08:35
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Presostat, czujniki, jonizacja, pompa, zawór 3 drogowy = SERWIS

    1
  • #4 09 Sie 2010 14:14
    monter61
    Poziom 10  

    Mam podobny problem,piec 8 lat działał bezawaryjnie teraz w pozycji wody sanitarnej włącza i wyłącza się kiedy mu się podoba.Serwisant poddał się po kilkudziesięciu minutach zmagań.Proszę podpowiedzcie co robić.

    0
  • Fibaro
  • #5 09 Sie 2010 15:15
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda

    To był serwisant ??? Wołaj prawdziwego serwisanta Immergasa . Wykaz znajdziesz na stronie firmy .

    1
  • #6 09 Sie 2010 16:47
    monter61
    Poziom 10  

    Zapomniałem napisać że serwisant reprezentował ,,AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY iMMERGAS,,

    0
  • #7 09 Sie 2010 16:55
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda

    601-65-00-05 lub 602-30-69-23
    Kolega jest ze szczecina więc proponuję zadzwonić pod powyższe numery . Ci panowie pomogą . Jeśli można podzielić się małą dygresją - szkoda i wstyd ,że tak znana firma stawia coraz mniej na fachową obsługę klientów...

    1
  • #8 20 Lis 2010 18:16
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam - jeżeli woda działa ok. to sprawdź baterie w sterowniku, to one mając małą moc (wyczerpane) dają zmienne impulsy i to powoduje, że kociołek szaleje. Sprawdzić można prosto - zwora na sterownik.

    1
  • #9 06 Gru 2010 08:01
    monter61
    Poziom 10  

    Po wymianie sond NTC (2szt) wyczyszczeniu wymiennika głównego i regulacji kotła na CWU i CO sprzęt działał bez zarzutów przez miesiąc. Teraz po odkręceniu kranu znowu wyłącza się i włącza na zmianę

    0
  • #10 11 Gru 2010 13:41
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam
    proponuję znowu powtórzyć czyszczenie nic innego nie może zakłócać pracy ciągłej w opisanym przypadku

    1
  • #11 18 Gru 2010 18:59
    monter61
    Poziom 10  

    Czy zbyt małe ciśnienie wody w instalacji zasilającej piec może mieć jakiś wpływ ?

    0
  • #12 19 Gru 2010 12:49
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    0
  • #13 20 Gru 2010 11:36
    monter61
    Poziom 10  

    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    Piec wariuje w pozycji CWU.
    z CO jest wszystko OK

    0
  • #14 20 Gru 2010 16:01
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    Należy wymienić mikro wyłącznik na zaworze 3d odpowiedzialny za przełączanie co cwu, to on jest odpowiedzialny za takie zachowanie kotła, docelowo docisnąć całość do korpusu np paskiem zaciskającym.

    0
  • Fibaro
  • #15 20 Gru 2010 18:10
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam
    monter61 chyba nie czytałeś pytania. W takim przypadku mikro wyłącznik jest powodem awarii- popieram dziubek102

    0
  • #16 21 Gru 2010 13:34
    monter61
    Poziom 10  

    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    nie mówię o instalacji CO,a o ciśnieniu w instalacji zasilającej

    0
  • #17 21 Gru 2010 14:44
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    monter61 napisał:
    hydro-man napisał:
    Witam
    tak zbyt małe ciśnienie może być powodem wariacji kociołka ale wystarczy uzupełnić w przedziale 0.8-1,5 bar i powinien kociołek pracować normalnie. Pozdrawiam

    nie mówię o instalacji CO,a o ciśnieniu w instalacji zasilającej


    No to już namieszałeś totalnie , wpierw proponujesz uzupełnić ciśnienie w kociołku do ciśnienia 0.8 1,5 bara tyle że nie.... Centralne Ogrzewanie. Tak więc pytanie co w tym kociołku ma mieć 0.8-1,5bara? już nic nie rozumiem :( .CWU ma raczej więcej niż 4bary tak więc uzupełnić się go nie da bo proponowany zakres jest mniejszy...

    0
  • #18 21 Gru 2010 16:11
    monter61
    Poziom 10  

    Przedstawię mój problem jeszcze raz: po odkręceniu kranu piec zaczyna podgrzewać wodę , po chwili przestaje i tak na zmianę,gaz się zapala i po kilkunastu sekundach gaśnie.
    Moje pytanie brzmi- czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?

    0
  • #19 21 Gru 2010 17:03
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC

    0
  • #20 21 Gru 2010 19:03
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    mirrzo napisał:
    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC


    A już na pewno uszkodzonym wyłącznikiem na zaworze 3d który albo jest padnięty całkowicie albo jest wyrobiony i źle dociska do korpusu. Jego wymiana jest banalna a sam mikrus jest ogólnie dostępny.

    0
  • #21 21 Gru 2010 20:11
    monter61
    Poziom 10  

    mirrzo napisał:
    monter61 napisał:
    czy takie zachowanie pieca może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem wody w instalacji zasilającej piec ?



    Nie, raczej usterką czujnika NTC

    obie sondy NTC wymieniono piec działał poprawnie przez miesiąc

    0
  • #22 21 Gru 2010 22:39
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    monter61 napisał:

    obie sondy NTC wymieniono piec działał poprawnie przez miesiąc


    Możesz mieć niefart. Również możliwa usterka podana przez kolegę piętro wyżej.

    0
  • #23 29 Gru 2010 21:59
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam
    skoro zmieniałeś czujniki i po jakimś czasie objawy się powtórzyły tzn., że ponownie jeden z czujników zawodzi. sprawdzaj je miernikiem. Pozdrawiam

    0
  • #24 29 Gru 2010 22:15
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Koledzy, o jakim zaworze 3 drogowym piszecie? Przecież ten kocioł ma wymiennik bitermiczny i na pewno nie ma żadnego zaworu 3d. Najłatwiej sprawdzić, czy przypadkiem czujnik przepływu wody działa - wypiąć kabelki, otworzyć pobór cwu, zewrzeć dwa przewody wcześniej wypięte i patrzeć co się dzieje. Jeśli będzie pracował normalnie to znaczy, że czujnik przepływu jest walnięty.

    2
  • #25 29 Gru 2010 22:21
    hydro-man
    Poziom 17  

    Witam
    mauri_b - ma rację co do czujnika ruchu, one często się zacinają z powodu zanieczyszczeń w wodzie, wystarczy je zdemontować i przedmuchać. Pozdrawiam

    2
  • #26 03 Sty 2011 20:38
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    monter61, z instrukcji obsługi: el. nr 5 - flusostat wody

    1
  • #27 04 Sty 2011 18:57
    monter61
    Poziom 10  

    mauri_b napisał:
    monter61, z instrukcji obsługi: el. nr 5 - flusostat wody

    sprawdziłem,był czysty

    0
  • #28 05 Sty 2011 15:27
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    Dobra pytanie zasadnicze które nie padło jakiego koloru masz wymienione sondy ntc ? Kolor pozwoli ocenić czy nie wsadzono ci przypadkiem starych i uszkodzonych.

    0
  • #29 06 Sty 2011 22:26
    monter61
    Poziom 10  

    dziubek102 napisał:
    Dobra pytanie zasadnicze które nie padło jakiego koloru masz wymienione sondy ntc ? Kolor pozwoli ocenić czy nie wsadzono ci przypadkiem starych i uszkodzonych.

    jeśli chodzi o kolor tych plastikowych elementów to były szare,a teraz są czarne

    0
  • #30 07 Sty 2011 16:28
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    Czyli wymienił z złych na... złe , sondy są do wymiany ,powinny mieć kolor biały lub kość słoniowa inne padają jak muchy, zwróć się do tego serwisanta co ci je wymieniał aby je wymienił na działające ,oczywiście na gwarancji.