Doziemienie przewodu w układzie TN i IT - zmiany napięcia i bezpieczeństwo

rafkawasaki 17 Paź 2009 07:34 4189 4
REKLAMA
  • #1 7138390
    rafkawasaki
    Poziom 12  
    Posty: 225
    Ocena: 62
    Doziemienie w układzie TN i IT.
    Podczas doziemienia przewodu fazowego w układzie TN napięcie na przewodzie doziemionym maleje, a na przewodach „zdrowych” rosną. W układzie IT napięcie na przewodzie doziemionym maleje do 0. Takie stwierdzenia wyczytałem w literaturze.
    Do jakiej wartości zmaleje napięcie na przewodzie w układzie TN i jak długo będzie się to napięcie utrzymywać?
    Czy w układzie IT podczas doziemienia napięcie na przewodzie doziemionym będzie 0, tzn. człowiek dotykając takiego przewodu nie zostanie porażony?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 7139090
    azyl85
    Poziom 13  
    Posty: 80
    Pomógł: 7
    Ocena: 61
    rafkawasaki napisał:
    Doziemienie w układzie TN i IT.

    Czy w układzie IT podczas doziemienia napięcie na przewodzie doziemionym będzie 0, tzn. człowiek dotykając takiego przewodu nie zostanie porażony?

    Na przewodzie doziemionym napewno nie będzie zero gdyż będzie istniała różnica potencjałów.Sieć izolowana ma to do siebie że punkt neutralny jest odizolowany przez bardzo dużą impedancję więc prąd zwarcia jest bardzo mały nawet mniejszy niż prądy znamionowe dlatego stosuje się układy kontroli izolacji.Impedancja jest tak duża że praktycznie prąd płynący przez ciało człowieka jest bardzo mały gdyż całkowita droga przejścia ma bardzo dużą impedancję.Lecz sieci izolowane zazwyczaj stosuje się w sieciach sn więc tam są inne zagrożenia np pole elektromagnetyczne.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 7139187
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Około 1995r.był artykuł na temat poziomu napięć dotykowych na przewodzie PEN w sieci z układem TN-C.Artykuł w czasopiśmie "Elektroinstalator". Obliczenia poziomu napięć były podane na przykładzie sieci napowietrznej 220/380V długości 400 m,zabezpieczonej bezpiecznikami mocy 250A i niespełnionym warunku SWZ.W tabeli rezystancji uziemień roboczych PEN w stacji trafo i sieci oraz poziomu napięć ,największa obliczona wartość napięcia dotykowego PEN w stosunku do ziemi osiągała wartość 147 V. A więc dużo i o wiele za dużo.Artykuł na podobny temat był w czasopiśmie "Energetyka "na początku lat 80-tych.
    Wbrew temu co powszechnie się sądzi połączenia wyrównawcze w obiektach nie rozwiązują do końca problemu zbyt dużych napięć dotykowych a stanowią zagrożenie także dla instalacji gazowych.Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 7139251
    rafkawasaki
    Poziom 12  
    Posty: 225
    Ocena: 62
    Czyli w układzie IT napięcie na doziemionym przewodzie nie spadnie do 0, ale wartosc pradu doziemnego będzie mała. Ale czy na tyle mała , że nie będzie stanowić zagrożenia dla człowieka?
  • Pomocny post
    #5 7140741
    ajpier
    Poziom 36  
    Posty: 2962
    Pomógł: 360
    Ocena: 477
    Pamiętaj że są po drodze zabezpieczenia które powinny odciąć źródło zasilania przy doziemieniu, jeśli jednak takowe urządzenie nie zadziała to zagrożenie jest jak najbardziej realne.
    Popraw temat bo pytasz o TT a piszesz o IT.