Jak podłączyć kocioł elektryczny 6kW 400V do gniazda 230V?

obibook 19 Paź 2009 23:25 3812 5
REKLAMA
  • #1 7150433
    obibook
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Witam, tak jak w temacie , potrzebuje podlaczyc maly 6KW piec elektryczny do centralnego ogrzewania wody ale mam gniazdo 230v jest to w jakis sposob wykonalne czy raczej szukac pieca na 230v?
    Niestety gniazda 400V nie mam.
  • REKLAMA
  • #2 7150501
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    Nie masz gniazda 400V, czy instalacji siłowej? Do takich urządzeń doprowadza się osobne obwody o stosownym przekroju i zabezpieczeniu. Zwykły obwód gniazd 230V nie wytrzyma takiego obciążenia.
    Zasadnicze pytania - jaki przydział mocy, jakie przekroje oraz jakie zabezpieczenia?
  • REKLAMA
  • #3 7150518
    obibook
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 6
    Łukasz-O napisał:
    Nie masz gniazda 400V, czy instalacji siłowej? Do takich urządzeń doprowadza się osobne obwody o stosownym przekroju i zabezpieczeniu. Zwykły obwód gniazd 230V nie wytrzyma takiego obciążenia.
    Zasadnicze pytania - jaki przydział mocy, jakie przekroje oraz jakie zabezpieczenia?


    -brak instalacji siłowej
    -6KW
    -przewod 3X2,5
    -25A
  • REKLAMA
  • #4 7150727
    EAndrzej
    Poziom 21  
    Posty: 478
    Pomógł: 16
    Ocena: 67
    Przy tym przydziale mocy i takiej instalacji zapomnij o piecu CO 6 kW.
  • REKLAMA
  • #5 7167361
    elek555
    Poziom 37  
    Posty: 3430
    Pomógł: 310
    Ocena: 250
    EAndrzej napisał:
    Przy tym przydziale mocy i takiej instalacji zapomnij o piecu CO 6 kW.

    -no może nie od razu o piecu. Piec jak piec, nic tu nie zawinił -ale jego moc przy 230V skurczy się do 2kW i oczywiście nie zagrozi niczym temu obwodowi.
    Opisz dokładnie typ i parametry grzałki/grzałek.
  • #6 7167843
    EAndrzej
    Poziom 21  
    Posty: 478
    Pomógł: 16
    Ocena: 67
    elek555 napisał:
    EAndrzej napisał:
    Przy tym przydziale mocy i takiej instalacji zapomnij o piecu CO 6 kW.

    -no może nie od razu o piecu. Piec jak piec, nic tu nie zawinił -ale jego moc przy 230V skurczy się do 2kW i oczywiście nie zagrozi niczym temu obwodowi.
    Opisz dokładnie typ i parametry grzałki/grzałek.


    Ciekawe do czego ma służyć piec CO 2 kW - no może jedynie do ogrzewania 1 niedużego pokoju - tak do 20 m2 a mieszkanie zapewne jest większe czyli dalsze wysiłki to strata czasu - piec oczywiście jako rzecz martwa niczemu nie jest winien absolutnie :D.