Czy kocioł elektryczny EKCO.LN2 4KW lub 6KW wystarczy przy mocy 5KW?

koliuk 28 Sty 2017 20:36 8271 22
REKLAMA
  • #1 16235601
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    Witam

    Mam taką zagwozdkę z mocą przyłączeniową. Planuję podłączyć w mieszkaniu ogrzewanie elektryczne poprzez kocioł elektryczny.

    Kocioł nad jakim myślę to EKCO.LN2 o mocy 4KW lub 6KW 230V na mieszkanie 43m2 na parterze w starym budownictwie (grube mury), 6 grzejników 600x1000.

    Czy kocioł elektryczny EKCO.LN2 4KW lub 6KW wystarczy przy mocy 5KW?


    Moc według umowy mam 5KW i teraz proszę o podpowiedź czy ta moc będzie wystarczająca do podpięcia kotła 6KW? Czy może wystarczy gdy zamontuję te 4KW na 43m2 mieszkania?

    Znalazłem coś takiego
    Cytat:
    Rzeczywista moc przyłączeniowa jest mniejsza od mocy przez nas obliczonej, gdyż nigdy wszystkie urządzenia nie pracują jednocześnie. Liczbę działających jednocześnie urządzeń określa tzw. współczynnik jednoczesności. Zakłada się, że wynosi on 0,5-0,6, czyli rzeczywista moc przyłączeniowa może być w przybliżeniu o połowę niższa od tej, którą wyliczyliśmy.


    Główny kabel zasilający z licznika do mieszkania to 3x4 (nowy miedziany), zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A.


    Biorąc pod uwagę najbardziej prądożerne urządzenia dodatkowe:
    Piekarnik elektryczny 2–2,5 kW
    Pralka automatyczna 2 kW
    Zmywarka 1–1,5 kW
    Odkurzacz 1,5 kW
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 16235627
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27489
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6406
    Czy grzejesz na 2 taryfie?
    6kW daje 26A więc ci będzie zabezpieczenie 25A działać losowo.

    Czyli 4kW piec.
  • REKLAMA
  • #4 16235656
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    Strumien swiadomosci swia napisał:

    6kW daje 26A więc ci będzie zabezpieczenie 25A działać losowo.


    Kwestia teraz czy piec 4KW wystarczy na ogrzanie tego mieszkania? Myślałem o lekkim zapasie ale widocznie się nie da.

    Proszę o lekkie wytłumaczenie:

    Wiem iż dystrybutor energii narzuca wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego lecz jeśli mimo tych 5KW zmieniłby zabezpieczenie przedlicznikowe na większe by wytrzymało te 26A to czy instalacja działała by mimo wszystko?

    Normalnie muszę wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej co za tym idzie większe zabezpieczenie przedlicznikowe lecz chciałbym wiedzieć jak samodzielne (nie wolno wiem)zwiększenie zabezpieczenia wpłynie na pracę licznika jeśli wogóle?
  • #5 16235694
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    koliuk napisał:
    lecz jeśli mimo tych 5KW zmieniłby zabezpieczenie przedlicznikowe na większe by wytrzymało te 26A to czy instalacja działała by mimo wszystko?


    Nie wolno ci tego robić.

    Jedynie możesz zwiększyć moc przyłączeniową, tylko z tego co pamiętam to zabezpieczenie przedlicznikowe na jednej fazie i tak jest maksymalnie 25A.
  • REKLAMA
  • #6 16235696
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    Zabezpieczenie przedlicznikowe jest zaplombowane. Jak plombę zerwiesz to będziesz miał kłopoty. Jedynym wyjściem jest wystąpienie o zwiększenie mocy. Dostaniesz warunki, zmodernizujesz instalację i będziesz spał spokojnie w ciepłym mieszkaniu.
  • #7 16235700
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    djlukas napisał:

    Jedynie możesz zwiększyć moc przyłączeniową, tylko z tego co pamiętam to zabezpieczenie przedlicznikowe na jednej fazie i tak jest maksymalnie 25A.

    Nie zawsze. Czasami ZE przyznaje moc przyłączeniową dla zasilania 1-fazowego z zabezpieczeniem 32 A.
  • #8 16235721
    Łukasz.K
    Poziom 28  
    Posty: 989
    Pomógł: 84
    Ocena: 152
    Rozumiem że kocioł jest jednofazowy, więc 4kW. Przy takich mocach dobrze jest mieć siłowe źródło prądu. Jeżeli będziesz występował o zwiększanie mocy itp. to ja bym wystąpił o 3 fazy, bo przy takich mocożernych odbiornikach mam przeczucie że możesz mieć problemy z siecią w mieszkaniu w przyszłości.
  • #9 16235722
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27489
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6406
    Spokojnie powinien ci wystarczyć 4kW.
  • #10 16235742
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    opornik7 napisał:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe jest zaplombowane. Jak plombę zerwiesz to będziesz miał kłopoty. Jedynym wyjściem jest wystąpienie o zwiększenie mocy. Dostaniesz warunki, zmodernizujesz instalację i będziesz spał spokojnie w ciepłym mieszkaniu.


    Do budynku jest główne przyłącze z głównym wyłącznikiem (wewnątrz) które idzie na cztery zabezpieczenia przedlicznikowe (4 lokale) lecz całą skrzynka jest ogólnodostępna gdyż sam osobiście wkręcałem tam topik 25A z resztą jedynymi plombami są plomby na licznikach.

    Wył. główny > przedlicznikowe 25A> licznik> mieszkanie G16A ośw 10A

    Dodano po 37 [minuty]:

    Nawet przy zastosowaniu kotla 4KW z tego co liczę nie wiele pozostaje do wybicia bezpiecznika 25A. Zobaczymy zainstaluje 4KW a gdy będzie wybijac postaram się o większa móc.
  • #11 16236001
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    Kolego na taki metraż to ten kocioł jest za mały. Będzie grzał na maksimum a i tak nie zagrzeje pomieszczeń. Instalację obciążysz także na maksimum a co z praniem, prasowaniem, gotowaniem wody i tp.?

    Ja w tym konkretnym przypadku nigdy bym się nie pchał w taki kocioł.
  • #12 16236138
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27489
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6406
    A liczył ktoś kiedyś jak się ma grzanie On do prądu na 2 taryfie i gazu butlowego ?
  • #13 16236155
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17863
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    koliuk napisał:
    Zakłada się, że wynosi on 0,5-0,6, czyli rzeczywista moc przyłączeniowa może być w przybliżeniu o połowę niższa od tej, którą wyliczyliśmy.
    Na ten wykaz urządzeń to potrzeba 6kW + 20%.
    Z ogrzewaniem to 12-14 kW.
    Potrzebne jest zasilanie 3- fazowe.
    koliuk napisał:
    Główny kabel zasilający z licznika do mieszkania to 3x4 (nowy miedziany), zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A.
    Należy wymienić na 5x6 lub 5x10mm2.
  • #14 16236187
    haneb
    Poziom 24  
    Posty: 656
    Pomógł: 61
    Ocena: 213
    djlukas napisał:
    Kolego na taki metraż to ten kocioł jest za mały. Będzie grzał na maksimum a i tak nie zagrzeje pomieszczeń. Instalację obciążysz także na maksimum a co z praniem, prasowaniem, gotowaniem wody i tp.?
    U mnie dom z lat 90 docieplony 5cm styropianu, przy 3 razy większej powierzchni do ogrzewania i średniej dobowej temperaturze -20°C potrzebuje 8.5kW. To jest maksymalne zapotrzebowanie a przeciętnie (przy średniej 1°C) jest 4kW. Kocioł 9kW spokojnie wystarcza razem z ogrzewaniem wody. U autora jest mieszkanie gdzie z boku czy wyżej grzeją sąsiedzi więc możliwe jest takie zapotrzebowanie. Ciężko coś powiedzieć nie mając szczegółowych informacji więc autor powinien najlepiej policzyć na stronie http://cieplowlasciwie.pl/.
  • #15 16236904
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Spokojnie powinien ci wystarczyć 4kW.


    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/24ei

    Z tego kalkulatora wychodzi iż optymalnie będzie zastosować te 6KW

    Cytat:
    Nie zawsze. Czasami ZE przyznaje moc przyłączeniową dla zasilania 1-fazowego z zabezpieczeniem 32 A.


    W momencie gdy ZE przyznaje 3 fazy i doprowadza mi je do licznika (rozumiem że oni to robią) to wszystkie fazy muszą być obciążane jednakowo? Co w mojej sytuacji gdy obciążę 1 faze tym kotłem , 2 faza będzie na mieszkanie a 3 faza wolna? Nie powinno być problemu zgadza się?


    Najkorzystniej będzie gdy najpierw udam się do ZE i dowiem jakie są możliwości/ koszty przyłączeniowe i dostosuje piec...

    Prosiłbym jeszcze o odpowiedź na powyższe pytania gdyż wiedza taka zawsze się przyda :)
  • #16 16236959
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    koliuk napisał:
    W momencie gdy ZE przyznaje 3 fazy i doprowadza mi je do licznika (rozumiem że oni to robią)

    Źle rozumiesz. ZE sprzedaje Ci energię i nie będzie robił za Ciebie!
    Tak jak autosalon sprzedaje Ci samochód, ale drogę dojazdową do działki musisz zrobić sobie sam. Chyba, że komuś za to zapłacisz...
  • #17 16236964
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27489
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6406
    koliuk napisał:
    W momencie gdy ZE przyznaje 3 fazy i doprowadza mi je do licznika (rozumiem że oni to robią) to wszystkie fazy muszą być obciążane jednakowo? Co w mojej sytuacji gdy obciążę 1 faze tym kotłem , 2 faza będzie na mieszkanie a 3 faza wolna? Nie powinno być problemu zgadza się?


    Wtedy kupisz wersje kotła 3 fazową.
  • #18 16236973
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    retrofood napisał:

    Źle rozumiesz. ZE sprzedaje Ci energię i nie będzie robił za Ciebie!


    Nie jestem pewien ale do budynku dochodzi 1 faza więc tego robić sam chyba nie będę.

    Instalacja od licznika do mieszkania jest w moim zakresie a do licznika także?
  • #19 16236983
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    koliuk napisał:

    Nie jestem pewien ale do budynku dochodzi 1 faza więc tego robić sam chyba nie będę.

    Robił nie będziesz, ale zapłacić będziesz musiał.
  • #20 16237004
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    retrofood napisał:

    Robił nie będziesz, ale zapłacić będziesz musiał.


    Cytat:
    Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.


    I teraz rozumiem. Podpisuje umowę o zwiększenie mocy przyłączeniowej, Tauron doprowadza do licznika nowe kable ,a ja od licznika do mieszkania zgodnie z wymaganiami technicznymi podanymi przez nich. Jak to wykonam zgłaszam, a oni zakładają licznik 3 fazowy i tyle. Oczywiście koszty pokrywam ja za każdy dodatkowy KW. Teraz mam 5KW a potrzebuję około 10 (6KW piec i 4KW mieszkanie)
  • #21 16237015
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27489
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6406
    koliuk napisał:
    I teraz rozumiem


    Nie, ty robisz WLZ czyli przewody do licznika jak jest potrzeba, instalację od licznika do mieszkania, instalację w mieszkaniu , skrzynkę na licznik z zabezpieczeniami, pomiary a Tauron tylko przynosi nowy licznik i umowę.
  • #22 16237025
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Niekoniecznie do licznika, lecz do zacisków określanych jako rozgraniczenie prawa własności. Czyli miejsca, gdzie się w tym przypadku znajdują. To określa umowa.

    PS. Nie pisz KW, bo moc podajemy w kilowatach pisanych kW.
  • #23 16237038
    koliuk
    Poziom 24  
    Posty: 937
    Pomógł: 31
    Ocena: 141
    Oki wiec już jasne. Dzięki

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik rozważa podłączenie kotła elektrycznego EKCO.LN2 o mocy 4KW lub 6KW do mieszkania o powierzchni 43m2, z mocą przyłączeniową 5KW. W dyskusji poruszono kwestie związane z obciążeniem instalacji elektrycznej, zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz zapotrzebowaniem na moc w kontekście ogrzewania. Uczestnicy forum wskazali, że kocioł 4KW może być niewystarczający do ogrzania mieszkania, a zalecana moc to 6KW, zwłaszcza przy uwzględnieniu dodatkowych urządzeń elektrycznych. Podkreślono również, że zwiększenie mocy przyłączeniowej wymaga formalności z dostawcą energii, a samodzielne zmiany w zabezpieczeniach są nielegalne.