Rozłącznik firmy Moeller- czy nie jest za słaby?

wasyl79 26 Lis 2009 20:27 2056 2
REKLAMA
  • #1 7312635
    wasyl79
    Poziom 11  
    Posty: 77
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Witam ,mam do zamontowania rozłącznik firmy moeller Z-DSU3-102.Jest to rozłącznik dwu stopniowy 1-0-2 czyli sieć ZE //wyłączony\\no i z agregatu,rozłącznik jest nie za wielki zajmuje 3 pola i obawiam się czy nie będzie za słaby na domek o mocy 12kw,instrukcja jest w wielu językach ale nie po polsku ,a ja nie potrafie odczytać o co tu chodzi dla ułatwienia podam że są tu jakieś symbole AC23 KW dla380\440 7,5 AC3 KW 5,5 no i AC4 1,5 .Z podłączeniem nie ma żadnego problemu chodzi mi tylko o to czy nie jest za słaby ,inwestor stwierdził że jest dobry bo w sklepie tak mu powiedzieli .
  • REKLAMA
  • #2 7312849
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4288
    Po pierwsze to nie jest rozłącznik tylko przełącznik. Po drugie, do tego celu stosuje się specjalne przełączniki Sieć/Agregat które rozłączają również tor N, a nie zwykły przełącznik do sterowania.
    To coś się nie nadaje.
  • #3 7313074
    wasyl79
    Poziom 11  
    Posty: 77
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Dzięki ,za rade ,przełącznik faktycznie nie ma miejsca na rozłączenie pola zerowego,wcześniejszy który montowałem były sporo większy i przełączał 4 pola.