rozłącznik z-sls nie łączy

09 Cze 2011 08:20 1451 7
  • Poziom 8  
    Witam wszystkich,

    Mam w pracy problem z rozłącznikami ( duża ilość) Z-SLS 63A Moellera na bezpieczniki D02 ,
    przy ich zamykaniu nie zawsze załączają obwód, raz jednej fazy raz więcej.
    Wkładki są różnych producentów więc wykluczam zły rozmiar wkładek.

    Czy ktoś z Was miał taki problem?
    Do producenta jeszcze nie pisałem.

    Pozdrawiam
    Praesepe
  • Poziom 8  
    Nie załączałem ani nie rozłączałem pod obciążeniem, to są nowe rozdzielnice i nowe aparaty.
    Wygląda mi to na jakąś feralną serie od producenta, tylko dużo tego jest i będzie problem wymienić wszystkie.
    Duży problem jest z tymi wyłącznikami, załączasz np.silnik, a tu Ci jedna faza nie dochodzi :/

    Może ktoś już to przerabiał?


    Pozdrawiam
  • Poziom 8  
    i właśnie dlatego aparat nie łączy?
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    To jest rozłącznik bezpiecznikowy ( wkładasz bezpiecznik i załączasz !) a nie wyłącznik . Do czynności załącz - wyłącz urządzeń służą wyłączniki!!! A odnośnie pytania zdarza się , że czasem nie przewodzi taki rozłącznik ale sporadycznie. Jeśli więc załączałeś tymi rozłącznikami silniki to się nie dziw że padają i nie sądzę by uznano Ci reklamację jak zobaczą stan styków.


    www.moeller.pl/artykuly/Elektroinstalator_6'06_RSO_Tytan.pdf


    W związku z usunięciem wiadomości innego użytkownika, ten post edytowałem. [Łukasz]
  • Moderator
    Może tak Koledzy zapoznaliby się wcześniej ze znaczeniem pojęcia "zdolność łączeniowa", co?
    Podać linki, czy sobie poradzicie?
  • Poziom 8  
    dziękuje za wypowiedzi
    tak jak wspomniałem nie załączałem tych aparatów pod obciążeniem