logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

APC Smart UPS 700 - wymiana bezpiecznika F3 i akumulatorów, dobór parametrów

manfed 06 Sty 2003 13:12 5490 19
REKLAMA
  • #1 76731
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    W zasilaczu poleciały akumulatory (widać uszkodzenia gołym okiem), a zasilacz ciemny.
    Po wymianie bez zmian, ale znalazłem uszkodzony bezpiecznik wygląda jak rezystor, a ma 5A/125V (F3)
    Czy można tam wstawić taki szklany na 2,5A/250V i czy szybki czy zwłoczny?

    Czy takie zdeformowane akumulatory nie świadczą o zbyt dużym prądzie ładowania?
  • REKLAMA
  • #2 76801
    eugene
    Poziom 26  
    Posty: 1112
    Ocena: 23
    Na początek szybki 5A i posprawdzaj jeszcze IRF-y (Mosfety), bo z mojego doświadczenia to najpierw lecą półprzewodniki, a dopiero potem bezpiecznik.
  • #3 78083
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Tranzystory są chyba OK., ale bezpiecznik padł bo ktoś zwarł panel do obudowy i jest teraz problem jeden blok wskaźników (led) umarł, to ten od obciążenia.
    Oczywiście są tam dwa takie układy scalone UCN5821 i teraz nie wiem co podstawiać czy może to co innego, a tak poza tym APC wydaje się pracować poprawnie.
  • REKLAMA
  • #5 78148
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    :arrow: mgim co ja mam wpisać w tą wyszukiwarkę? :roll:
    Skoro co wpisze np. APC, UPS to nie widzę schematu, a ile się przyjmuje mocy na zestaw komputerowy?
  • #7 78718
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    No to kiszka
    Postestowałem go dłużej i po odłączeniu z sieci i zgaszeniu powera po kilku godzinach akumulatory sie rozładowały :cry:
  • #9 79147
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    W jaki sposób wykonać to w modelu Smart-UPS 700
    (a może jest jednak jakies zwarcie bo przy podłącxzeniu aku na klemach mam niezły łuk ??)
  • REKLAMA
  • #11 79366
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Po całkowitym naładowaniu aku
    Włączony ład ok 40mA
    wyłączony ład ok50mA
    Wyłącz z sieci i z panela pobór ok 280 mA
    Na podtrzymaniu bez żadnych urządzeń pobór ok 1,13 A


    Zauważyłem jeszcze że jedyny wiekszy elek b. szybko ulega rozładowaniu po odlaczeniu aku do ok 1,5V (nor 27,3V) ale nie wiem czy to akurat ma znaczenia

    Aha po takich próbach po podłaczeniu aku i właczeniu ups wskażnik pokazuje 1 led i ładowanie jakby zaczyna się od początku
  • #12 80933
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Testuje go ciągle i już jestem zakręcony wychodzi na to, że wszystkie funkcje działają poprawnie (poza faktem, że wskaźnik po ok 1H od całkowitego odłączenia UPS wskazuje całkowite rozładowanie AKU..)

    W instrukcji napisali, że przy wymianie baterii możliwe jest przeskoczenie iskry.
    W serwisie, że całe urządzenie należy poddać kalibracji oczywiście odpłatnie, ale nie wiem czy to jest soft , czy kombinacja klawiszy dłuższe przetrzymanie przycisku TEST przy zgaszonym UPS powoduje chyba Reset i zapis jakiś ustawień?
    Przecież nie będę płacił 100 za takie chwyty.
    Pierwotnie zwarty panel do obudowy, wywalony F3 teraz widać, że grzeje się rezystor R167 3300/0,25W (był zwarty do blachy i wchodzi na Q57 KN2907, ale tr wydaje się być ok, a poza tym co to za układy UCN5821 ster. Wskaźnikiem LED.
  • REKLAMA
  • #14 80993
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Jeden zestaw podtrzymywał ok. 35 min do wyłączenia AKU 22,5V
    Prąd ładowania zaczynał się od 3,19 A
  • #16 81006
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    W panelu wszystkie rezystory na których jest spadek ok 24 są powiedzmy cieplejsze :wink: chyba dam sobie z tym spokoj.
    Wygląda na to że próbuje naprawić dobrego UPS :oops:
    Dzieki za porady i cierpliwość
  • #18 122922
    manfed
    Poziom 17  
    Posty: 315
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Jednak zepsuty :cry:
    Znalazłem uszkodzony taki element IRFD9014 (jakiś HEX fet), a efekt takiego uszkodzenia - zasilacza nie można go całkiem wyłączyć, mimo że nic się nie pali zasilacz pobiera ok. 300mA po podstawieniu z innego sprawnego takiego elementu zasilacz po wyłączeniu nie pobiera nic czy raczej prawie nic...

    Problem polega na dostępności tej części koszt ok 3 zł, ale przy zamówieniu ok. 100 szt.
    Dostępny jest inny IRFD9024, ale różni się wartością oporu SD różnica to ok. 0,25Ω
    Czy można zastosować taki, a nie chciałbym zepsuć APC jeszcze bardziej.
  • #19 181146
    kuki83
    Poziom 11  
    Posty: 33
    Dołączam się do pytania jak go zresetować, a UPS mam taki sam...
  • #20 281579
    Kazik
    Spec od drukarek
    Posty: 1577
    Pomógł: 96
    Ocena: 53
    manfed napisał:
    W instrukcji napisali że ,przy wymianie baterii możliwe jest przeskoczenie iskry
    W serwisie, że całe urządzenie należy poddać kalibracji oczywiście odpłatnie, ale nie wiem czy to jest soft, czy kombinacja klawiszy (dłuższe przetrzymanie przycisku TEST przy zgaszonym UPS powoduje chyba Reset i zapis jakiś ustawień ?) przecież nie będę płacił 100 za takie chwyty

    Kalibracja nie polega na jakimś tam wciskaniu Test tylko jest to procedura weryfikująca napięcie ładowania AKU i korektę ch-ki ładowania. Szkoda, że taka firma jak APC nie zrobiła tak jak MasterGuard - tam wymienia się AKU na taki sam i zapomina o sprawie.

Podsumowanie tematu

✨ W zasilaczu APC Smart-UPS 700 uszkodzeniu uległy akumulatory oraz bezpiecznik F3 o parametrach 5A/125V (typ szybki). Próba zastąpienia go bezpiecznikiem 2,5A/250V budzi wątpliwości co do poprawności takiego doboru. Uszkodzenie bezpiecznika było spowodowane zwarciem panelu do obudowy, co doprowadziło do awarii układu wskaźników LED oraz uszkodzenia elementu IRFD9014 (HEX FET). Po wymianie tego tranzystora zasilacz przestał pobierać prąd w stanie wyłączonym. W trakcie testów stwierdzono, że prąd ładowania akumulatorów mieści się w normie (około 3,19 A na początku ładowania), a napięcia i prądy są prawidłowe. Wskazania rozładowania akumulatorów po odłączeniu UPS sugerują konieczność wykonania resetu lub kalibracji urządzenia, która polega na weryfikacji i korekcie napięcia ładowania, a nie tylko na przytrzymaniu przycisku TEST. Wymiana akumulatorów i elementów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem oryginalnych parametrów, a stosowanie zamienników (np. IRFD9024 zamiast IRFD9014) wymaga ostrożności ze względu na różnice parametrów, takich jak rezystancja w stanie włączenia (Rds(on)).
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA