logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie kabla neutralnego w instalacji elektrycznej w piwnicy - porady

Barteezz 06 Lip 2004 10:54 21724 47
Najlepsze odpowiedzi

Czy w nowej instalacji w piwnicy mogę połączyć przewód neutralny od lamp bezpośrednio z neutralnym od gniazdek, a fazy prowadzić osobno do głównej puszki?

Nie, przy nowej instalacji lepiej prowadzić osobne obwody z osobnymi przewodami neutralnymi dla gniazd i oświetlenia, a nie łączyć N między obwodami; szczególnie za wyłącznikiem różnicowoprądowym neutralnych nie wolno mieszać [#729430][#731587][#732339] Najbezpieczniej zrobić każdy obwód osobno prosto z rozdzielnicy, a przewody N i PE łączyć w rozdzielnicy na odpowiednich listwach — PE może być wspólne, ale N powinien należeć do swojego obwodu [#731587][#1055334] Do nowej instalacji sugerowano przewód 3x2,5 mm² dla gniazd i 3x1,5 mm² dla oświetlenia oraz osobne zabezpieczenia dla tych obwodów [#1055334][#728557] Jeśli w toalecie planujesz RCD, to nie łącz jej obwodu z innymi, bo każdy taki obwód musi mieć własny neutralny tor [#737198][#730096]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 728453
    Barteezz
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Robie instalacje elektryczna w trzech pomieszczeniach znajdujacych sie w podpiwniczeniu.Wczesniej nie bylo tam pradu.Cala instalacja bedzie robiona od zera.
    Znajomy powiedzial zeby osobno poloczyc wszystki gniazdka a osobno lampy.
    I teraz pytanie:czy moge kabel neutralny od lamp polaczyc bezposrednio z kablem od gniazdek,a pradowy osobno do głównej puszki?
  • #2 728557
    wowka
    Poziom 28  
    Posty: 1763
    Pomógł: 49
    Ocena: 245
    raczej oto chodzi zeby oswietlenie i gniazdka mialy osobne bezpieczniki bo inaczej zrobisz zwarcie w gniazdu i bedziesz po ciemku szukal bezpiecznikow
  • #3 728937
    Barteezz
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Jeden pokój ma być przeznaczony do słuchania muzyki.Chcialbym zmniejszyc zakłucenia powodowane np.przez wlanczanie oswietlenia.DLatego pytam czy kabel neutralny moge pociagnac wspólny?
  • #4 729430
    WiesiekU
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 23
    Ocena: 39
    Dla własnego dobra (kiedy już zapomnisz co gdzie szło) daj osobne neutralne. Pozwoli to w pewny sposób oddzielić od siebie obwody i uniknąć późniejszych kłopotów. Elekrycznie to niczego nie zmienia bo neutralne i tak łączą się w jednym punkcie ale... Przy wspólnym neutralnym istnieje jeszcze niebezpieczeństwo padnięcia wszystkich obwodów w razie jego "upalenia" np. przez brak dobrego styku w puszce (niestety przewody neutralne bardzo to lubią i miałem takich przypadków w swojej "karierze" co niemiara).
  • #5 730075
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 730096
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    odradzam stosowanie wspólnego neutralnego nie z powodu zakłóceń a ze wzgledu na bezpieczeństwo i funkcjonalnosć -nie da sie zastosować dwóch niezależnych rcd przy wspołnym N
  • #7 730569
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 731416
    Barteezz
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Neutralne i tak w pewnym miejscu są połączone,więc czy jak połącze je gdzie indziej to się coś stanie???
  • #9 731587
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 731878
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    sroka:
    owszem da się, ale w takiej konfigiguracji (2x rcd i wspólny N do odbiorników) nie można będzie używać żadnych urządzeń odbiorczych w żadnym w dwóch obwodów (ew b małej mocy tylko w jednym z nich)
    powstaje w tym momencie pytanie:
    do czego ta instalacja ma służyć? :)
  • #11 732204
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #12 732339
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Barteezz napisał:
    Neutralne i tak w pewnym miejscu są połączone,więc czy jak połącze je gdzie indziej to się coś stanie???


    Bez urazy, ale to pytanie świadczy o poziomie wiedzy.

    Idąc dalej tym tokiem myślenia dojdziemy, że i fazowe też w pewnym miejscu (w elektrowni?) są połączone...

    Proponują zaczynać od podstaw i zasady działania
    http://www.dawel.prx.pl/wylrp.htm

    Za wyłącznikiem różnicowo-prądowym przewody fazowe i neutralne stanowią oddzielny obwód i NIE MOGĄ być łączone i innym punktem przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
    Również połączenie N z PE za wył. róż.-prąd. spowoduje jego zadziałanie.
    Schemat w wykonaniu sroka jest prawidłowy i może być zasilany z jednego wył. róż-prąd. W przypadku zasilania z 2 różnych wył. róż-prąd. należy wykonać 2 oddzielne obwody.
    Jeżeli w tej chwili nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego nową instalację wykonujemy tak samo, będzie już na przyszłość.

    Pozdrawiam
    HenryK3
  • #13 732431
    Barteezz
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Czyli obwody rozdzielam przed wyłącznikami różnicowo-prądowymi i nie moge ich połączyć za nimi? Wspólny N może być tylko przed wyłącznikami,a nie moge ich połączyć za nimi.
    O to chodzi?
  • #14 732521
    karo33333
    Poziom 15  
    Posty: 148
    Pomógł: 8
    Ocena: 59
    Dokładnie.Zrób tak jak napisałeś.
  • #15 733299
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #16 733546
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    w przypadku wspólnego N dla kilku obwodów (wykonanych jednym przewodem wielożyłowym) przeciązenie jest jaknajbardziej prawdopodobne
    -zabezpieczene zostaną zapewne dobrame do prądu obciazenia, który płynie żyłą L a przy zasilaniu jednofazowym w przewodzie N prądy te zsumują się konsekwencje są łatwe do przewidzenia
  • #17 734565
    bogdan_10
    Poziom 20  
    Posty: 526
    Pomógł: 25
    Ocena: 32
    stasiek
    Może jaśniej. Bo coś z tym sumowaniem prądu w N to nie zrozumiałm.
  • #18 734590
    WiesiekU
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 23
    Ocena: 39
    Boże! To jest upór. To tak jakby np. 5-rurami dopływała woda i musiała wrócić jedną. Uwaga na ew. wyłącznik różnicowo-prądowy. Nieodpowiednie podłączenie N i PE może ostro nakaszanić szczególnie przy takiej wiedzy.
  • #19 734636
    bogdan_10
    Poziom 20  
    Posty: 526
    Pomógł: 25
    Ocena: 32
    Acha to ta rura powinna być pięcio krotnie grubsza.
  • #20 735065
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #21 735119
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Witam
    Czytam co tu piszecie i zastanawiam się po co ta dyskusja.
    Należy wykonać instalację przewodem 3x2,5 mm kw natomiast od puszek do wyłączników i do lamp 3x1,5 mm kw.
    Według zamieszczonej tabeli długotrwała obciążalność przewodu 2,5 mm kw jest rzędu 20A co stanowi moc zdecydowanie ponad 4,5 KW.
    Barteezz napisał, że pokój ma być przeznaczony do słuchania muzyki nie wspomniał nic o ogrzewaniu elektrycznym a więc ta moc nie zostanie przekroczona.
    Pozdrawiam
    HenryK3
    Załączniki:
    • Podłączenie kabla neutralnego w instalacji elektrycznej w piwnicy - porady tabela_.jpg (38.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 735670
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    henryk3:
    jeden z pokoj ma być do słuchania muzyki, co w reszcie nie wiadomo
    skąd pochodzi twoja dziwna tabelka?
  • #23 735910
    Barteezz
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Jeden ma służyć do słuchania,drugi to toaleta,a trzeci jeszcze nie wiem prawdopodobnie jakis warsztacik.Pobór prądu nie będzie duży.Razem max.ok 1.5kW.
  • #24 737198
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #25 737284
    bogdan_10
    Poziom 20  
    Posty: 526
    Pomógł: 25
    Ocena: 32
    sroka napisał:


    Czyli jeżeli na dwa obwody dasz jeden Neutralny to przez neutralny popłynie suma tych prądów z tych dwóch obwodów. Czaisz?


    Oj czaje-czaje.
    Z tym prawem kirchhoffa to nie bardzo wystrzeliłeś. Przecież przewód N jest podłączony do przewodu zerowego( w układzie gwiazda+przewód zerowy), w tym przewodzie płynie dużo mniejszy prąd od fazowego.Pomyśl jaki musiałby być przekrój przewodu zerowego na pionie lokatorskim (nie wspomne o kablach)
    Acha co do tej instalacji to w całości cie popieram, dodałbym jeszcze dobre uziemienie, bo to piwnica.
  • #26 737298
    KKK
    Poziom 31  
    Posty: 1367
    Pomógł: 152
    Ocena: 63
    Cytat:
    Z tym prawem kirchhoffa to nie bardzo wystrzeliłeś. Przecież przewód N jest podłączony do przewodu zerowego( w układzie gwiazda+przewód zerowy), w tym przewodzie płynie dużo mniejszy prąd od fazowego.


    Proszę to racjonalnie wytłumaczyć bo nie wierzę na słowo.
    Na początek ustalmy jednak nazewnictwo:
    -przewód fazowy
    -przewód neutralny
    -przewód ochronny
    (lub neutralnoochronny zastępujący dwa ostatnie w TN-C)
  • #27 737347
    bogdan_10
    Poziom 20  
    Posty: 526
    Pomógł: 25
    Ocena: 32
    Sorry
    Jestem starej daty i te nazwy mi się mieszają, ale elektryk powinien się domyśleć o co chodzi
  • #28 737354
    KKK
    Poziom 31  
    Posty: 1367
    Pomógł: 152
    Ocena: 63
    Czy mam rozumieć że w tym wypadku nie obowiązują prawa fizyki?
  • #29 737366
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #30 737380
    KKK
    Poziom 31  
    Posty: 1367
    Pomógł: 152
    Ocena: 63
    Rozważamy instalację jednofazową więc nie komplikujmy niepotrzebnie sprawy.

    Cytat:
    jak tak dokładnie to:OCHRONNO-NEUTRALNY

    wiem, wiem i jeszcze zielono-żółty, egzaminator za każdym razem mnie poprawiał :D

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia przewodu neutralnego (N) w nowej instalacji elektrycznej w piwnicy, obejmującej trzy pomieszczenia. Zasadniczo zaleca się, aby obwody oświetleniowe i gniazdka miały osobne zabezpieczenia (bezpieczniki) i były rozdzielone już na poziomie rozdzielnicy. Przewody neutralne nie powinny być łączone za wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD), gdyż może to powodować nieprawidłowe działanie tych wyłączników i zagrożenia bezpieczeństwa. Neutralne i ochronne (PE) łączy się wspólnie w rozdzielnicy, ale każdy obwód powinien mieć dedykowany przewód neutralny do swojego bezpiecznika. Wspólny przewód neutralny dla kilku obwodów jest możliwy tylko przy zasilaniu z jednego wyłącznika różnicowoprądowego i przy odpowiednim obciążeniu, jednak nie jest to zalecane ze względu na ryzyko przeciążeń i trudności serwisowe. Przewód neutralny musi mieć odpowiedni przekrój, zwykle 2,5 mm² dla gniazdek i 1,5 mm² dla oświetlenia, a przewody powinny być na napięcie znamionowe 450 V lub 750 V, co wpływa na ich obciążalność. Stosowanie wyłączników nadprądowych (S-ka) na przewodzie neutralnym jest zabronione, chyba że są sprzężone z wyłącznikami fazowymi i neutralny jest wyłączany po fazach. W instalacjach jednofazowych prąd w przewodzie neutralnym jest zwykle równy prądowi fazowemu, a w instalacjach trójfazowych przy symetrycznym obciążeniu prąd neutralny może być bliski zeru. W piwnicy szczególnie ważne jest dobre uziemienie instalacji. Zaleca się prowadzenie obwodów bezpośrednio z rozdzielnicy do punktów odbioru, co ułatwia serwis i rozbudowę instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA