Jeżeli dobrze zrozumiełem intencje autora to masz dwużyłową sieć w domu a uziemić chesz tylko bolce w tych gniazda które dobudowujesz.
Z punktu widzenia podstaw elektroenergetyki na tych gniazdach powstanie układ TT, dopuszczalny w instalacjach. Gorzej z nieuziemionymi bolcami w gniazdach pozostałych. Mie będzie spełniony warunek ekwipotencjalizacji elementów przwodzących jednocześnie dostępnych. Jeżeli pozostałe urzedzenia będa zerowane już jednoczesne dotknięcie obudowy zerowanej i uziemionej powinno spowodować wyrzucenie różnicówki. Ale e sytuacji gdy wyzwolony jest B-16 przed róznicówka postaje sytuacja niebezpeczna. Takie samo dotknięcie może spowodować w określonych warunkach porażenie.( czasem po jednym przewodzie wyrzuci też różnicówka) Uklad trochę kaskaderski, gniazda uziemione w układzie TT musiały by być w wydzielonym pomieszczeniu,, a bezpiecznik b-16 dwużyłowy i C16( tak by odcinał jednocześnie L i N. Acha pamiętaj że róznicówka nie chroni przed porażeniem między L i N, jest to dla niej normalny pobór prądu. Prąd członu nadprądowego nie ma zanczenia bo bezpieczniki b10 po stronie odbiorów powinny puścić wcześniej. Dzieje się tak tylko przy przeciążeniach, przy zwarciach w tak kiepskiej selektywniści i tak lecą wszystkie po drodze. Pozdr.J.