    Witam, czy cos takiego bedzie bezpieczne dla uzytkownika?
    Załączniki:
    • Czy to rozwiązanie jest bezpieczne dla użytkownika? RYSUNEK.gif (13.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 758149
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 295
    po pierwsze przewod PE laczysz z przewodem N przed róznicowo pradowym czyli po liczniku i jezeli na klatce masz zabezpieczenie 16A a roznicowke 20A to moze sie zdazyc ze bedziesz biegal wymieniac bezpiecznik na klatke;)
  • #3 758188
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Niestety tak jak narysowałeś,nie możesz robić.Żeby było dobrze musisz zrobić tak:
    Załączniki:
    • Czy to rozwiązanie jest bezpieczne dla użytkownika? POŁĄCZENIE.gif (34.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 758208
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7053
    Pomógł: 771
    Ocena: 1002
    Jeżeli dobrze zrozumiełem intencje autora to masz dwużyłową sieć w domu a uziemić chesz tylko bolce w tych gniazda które dobudowujesz.
    Z punktu widzenia podstaw elektroenergetyki na tych gniazdach powstanie układ TT, dopuszczalny w instalacjach. Gorzej z nieuziemionymi bolcami w gniazdach pozostałych. Mie będzie spełniony warunek ekwipotencjalizacji elementów przwodzących jednocześnie dostępnych. Jeżeli pozostałe urzedzenia będa zerowane już jednoczesne dotknięcie obudowy zerowanej i uziemionej powinno spowodować wyrzucenie różnicówki. Ale e sytuacji gdy wyzwolony jest B-16 przed róznicówka postaje sytuacja niebezpeczna. Takie samo dotknięcie może spowodować w określonych warunkach porażenie.( czasem po jednym przewodzie wyrzuci też różnicówka) Uklad trochę kaskaderski, gniazda uziemione w układzie TT musiały by być w wydzielonym pomieszczeniu,, a bezpiecznik b-16 dwużyłowy i C16( tak by odcinał jednocześnie L i N. Acha pamiętaj że róznicówka nie chroni przed porażeniem między L i N, jest to dla niej normalny pobór prądu. Prąd członu nadprądowego nie ma zanczenia bo bezpieczniki b10 po stronie odbiorów powinny puścić wcześniej. Dzieje się tak tylko przy przeciążeniach, przy zwarciach w tak kiepskiej selektywniści i tak lecą wszystkie po drodze. Pozdr.J.
  • #5 758289
    grzestel
    Poziom 12  
    Posty: 17
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Dobrze zrozumial pan moje intencje. Dodam ze pomieszczenie z nowa instalacja jest odzielone od pomieszczen ze stara instalacja. No i nie mam mozliwosci doprowadzenia przewodu do samej rozdzielnicy na klatce.
    Załączniki:
    • Czy to rozwiązanie jest bezpieczne dla użytkownika? rysunek1.gif (18.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 758550
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7053
    Pomógł: 771
    Ocena: 1002
    Intencje zrozumiełem bo sam robiłem taką kombinację kiedyś w mieszkaniu w bloku. Jedna uwaga - róznicówka nie musi mieć członu nadprądowego wystrarczy zwykła np P 302 25-30-AC od Legranda-Fael-a jest tańsza od tej zespolonej. A człon B16A po B20 a przed B10 jest niepotrzebny, chyba że rózn. jest zamocowana w pośrodku, daleko od stopni 20A i 10A i b16 słuzy do zabezpieczenia powstałej linii WLZ.
    Pozdr. J.
  • #7 766085
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Wyjaśnię koledze dlaczego rura wodna nie może być użyta jako uziemienie.
    Otuż przyłącza wodne wykonyje się obecnie z rur plastikowych PE.
    Stare przyłącza są sukcesywnie wymieniane istnieje zatem możliwość że uziemienie podłączone do rury wodnej nie będzie uziemieniem.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa użytkownika przy zastosowaniu uziemienia w instalacji elektrycznej z dwużyłową siecią, gdzie uziemione mają być tylko bolce w nowych gniazdach. Podkreślono, że łączenie przewodu PE z przewodem N przed wyłącznikiem różnicowoprądowym jest niewłaściwe i może powodować problemy z zabezpieczeniami, zwłaszcza gdy różnicówka ma wyższy prąd znamionowy niż bezpiecznik na klatce schodowej. Wskazano, że takie rozwiązanie tworzy układ TT na nowych gniazdach, co jest dopuszczalne, ale brak uziemienia w pozostałych gniazdach powoduje brak ekwipotencjalizacji i potencjalne zagrożenie porażeniem, szczególnie gdy wyzwoli się bezpiecznik B-16 przed różnicówką. Zalecane jest stosowanie bezpieczników odcinających jednocześnie przewody L i N oraz uwzględnienie, że różnicówka nie chroni przed porażeniem między L i N. Dodatkowo zwrócono uwagę, że rura wodna nie może być traktowana jako uziemienie ze względu na powszechne stosowanie plastikowych rur PE, co eliminuje skuteczność takiego uziemienia. Wskazano też, że do ochrony różnicowoprądowej wystarczy zwykły wyłącznik różnicowoprądowy bez członu nadprądowego, np. model P 302 25-30-AC od Legranda-Fael-a, a stosowanie dodatkowych bezpieczników B16A może być zbędne, zależnie od konfiguracji instalacji.