logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy takie podłączenie różnicówki jest prawidłowe?

BOXER6 05 Lis 2007 11:52 4281 9
  • #1 4448251
    BOXER6
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 4
    Witam

    Mam pytanie czy takie podłączenie różnicówki jest prawidłowe i bezpieczne. Pewien elektryk twierdzi że tak. Proszę o opinie.
    Załączniki:
    • różnicówka.doc (10.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #2 4448275
    kinro
    Poziom 15  
    Posty: 97
    Pomógł: 7
    Ocena: 26
    Jak najbardziej bezpieczny.
  • #3 4448300
    BOXER6
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 4
    dzięki za odpowiedź
  • #4 4448309
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    do pewnego stopnia bezpieczny, pytanie gdzie znajduje się połączenie przewodów n i pe?
    pamiętaj że w przypadku uszkodzenia przewodu N
    przed połączeniem z PE zaistnieje możliwość porażenia - różnicowy nie zapracuje.
  • #5 4448319
    wactener
    Poziom 15  
    Posty: 101
    Pomógł: 12
    Ocena: 12
    W przypadku jeśli sieć nie posiada osobnego przewodu ochronnego takie rozwiązanie zabezpiecza odbiornik przed "przebiciem" na obudowę i mozna je stosować w starych instalacjach - lepiej oczywiście sieć przerobić dokładając przewód ochronny.
    Pozdrawiam

    Dodano po 5 [minuty]:

    >>do pewnego stopnia bezpieczny, pytanie gdzie znajduje się połączenie przewodów n i pe?
    pamiętaj że w przypadku uszkodzenia przewodu N
    przed połączeniem z PE zaistnieje możliwość porażenia - różnicowy nie zapracuje.<<

    Różnicowy zadziała w przypadku przepłynięcia przez człowieka prądu > od 30mA do ziemi. Jeśli prąd zamknie się w obwodzie faza - zero to nie (np pomiędzy rękami z dobrą izolacją do ziemi).
    Pozdr
  • #6 4448680
    BOXER6
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 4
    połączenie n i pe będzie w gniazdku w łazience
    nie ma mozlwości poprowadzenia osobnego przewodu pe
    gniazdko -róznicówka-ogrzewacz przewód pe do gniazdka pod n
  • #7 4448737
    lukas1850
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 6
    Ocena: 30
    Jest OK. Po prostu zabezpieczasz jedno gniazdko (urządzenie) RCD - jest to na zachodzie Europy i w USA powszechnie stosowane rozwiązanie, gniazda z wbudowanym RCD są tam. bardzo popularne. Pewnie, że lepsza jest instalacje 3-przewodowa, ale jako uzupełnienie ochrony Twoja propozycja znacznie zwiększa bezpieczeństwo korzystania z gniazda.
  • #8 4448751
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    Punkt połączenia N i PE powinien być uziemiony.
    Jeżeli w wyniku niekontaktu na styku N w gnieżdzie pojawi się spadek napięcia, to ten spadek pojawi się również na obudowie ogrzewacza-i na użytkowniku.
    W takim przypadku różnicowy może nie zadziałać.
  • #9 4448783
    BOXER6
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 4
    przy podłączaniu roznicowki przewodu pe nie wolno pomijać?
  • Pomocny post
    #10 4448844
    lukas1850
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 6
    Ocena: 30
    kortyleski napisał:
    Punkt połączenia N i PE powinien być uziemiony.
    Jeżeli w wyniku niekontaktu na styku N w gnieżdzie pojawi się spadek napięcia, to ten spadek pojawi się również na obudowie ogrzewacza-i na użytkowniku.
    W takim przypadku różnicowy może nie zadziałać.


    No ale taka jest już właściwość sieci TN-C. Kijem Wisły nie zawrócisz, trzeba się cieszyć, że ludzi chcą zakładać różnicówki choćby na pojedyncze gniazda w łazienkach. Jeśli zasugerujesz, że to niewłaściwe, to myślisz, że co? Autor tematu poleci zbijać kafelki i ciągnąć nowe przewody? Bo ja myślę, że zostanie tak jak jest.

    BOXER6 - przewód PE jest obligatoryjny między różnicówką a urządzeniem. Wcześniej możesz pozostawić dotychczasowy układ sieci. Oczywiście, jeśli tylko będzie możliwość należy wymienić całą instalację na 3-przewodową, jednak nie jest to warunek konieczny do zabezpieczenia danego gniazda RCD.
    Tak jak na rysunku jest dobrze: N i L przechodzą przez różnicówkę, PE idzie "bokiem".

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy prawidłowości i bezpieczeństwa podłączenia różnicówki w instalacji elektrycznej, gdzie przewody neutralny (N) i ochronny (PE) są połączone w gniazdku, a przewód PE jest prowadzony pod N. Rozwiązanie to jest stosowane w starszych instalacjach TN-C, gdzie brak osobnego przewodu ochronnego. Podłączenie takie jest uznawane za względnie bezpieczne i powszechnie stosowane jako dodatkowa ochrona pojedynczych gniazdek, zwłaszcza w łazienkach. Różnicówka zadziała przy upływie prądu do ziemi powyżej 30 mA, jednak istnieje ryzyko porażenia, jeśli uszkodzenie przewodu N spowoduje spadek napięcia na obudowie urządzenia, ponieważ różnicówka może wtedy nie zadziałać. Zaleca się, aby punkt połączenia N i PE był uziemiony. Najlepszym rozwiązaniem jest modernizacja instalacji do układu 3-przewodowego z osobnym przewodem PE, ale w praktyce podłączenie różnicówki z przewodem PE prowadzonym "bokiem" jest akceptowalne i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Przewód PE między różnicówką a urządzeniem jest obligatoryjny, natomiast w starszej sieci można pozostawić istniejący układ przewodów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA