Czy zmiana bezpiecznika B10 na C10 w garażu pozwoli używać spawarki?

dariusz0707 22 Mar 2010 15:53 5226 3
ADVERTISEMENT
  • #1 7865507
    dariusz0707
    Level 1  
    Posts: 1
    witam

    Mam problem z bezpiecznikami zabezpieczającymi garaż , a mianowicie prąd zasilający garaż jednofazowy , przekrój kabli 1,5 mm, Bezpiecznik za licznikiem Moeller Xcls6 -C-10 zaplombowany , w garażu założony mam na tablicy wyłącznik ochronny różnicowy prądu;- L-25
    U= 230U
    I= 0,03A SP 25/30-Z
    oraz Bezpiecznik B-10 CN45N/1/ i bezpiecznik B6 CL S6 B6 z dopiskami na nich 6000 /3

    chciałbym użyć małej spawarki której mocy nie znam maleństwo ale wyrzuca mi wszystkie bezpieczniki włącznie z tym pod licznikiem gdy zaczynam spawać ,
    Czy jak zmienię bezpiecznik w garażu zamiast tego B-10 na C-10 to czy nic sie nie stanie z instalacją i czy zadziała spawarka ?
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2 7865665
    jakubwaba
    Level 22  
    Posts: 355
    Help: 58
    Rate: 105
    Jeżeli ma kolega przed licznikiem C10A założone przez ZE to bez zwiększenia mocy przyłączeniowej i modernizacji instalacji to raczej kolega nie pospawa.
    Zwiększenie z B10 na C10 nie przyniesie żadnego skutku.
    (Dla względnie komfortowego spawania przed licznikiem powinien być topik 25A a za licznikiem eska C20A.

    Pozdrawiam
  • ADVERTISEMENT
  • #3 7866850
    januszbe
    Level 19  
    Posts: 314
    Help: 28
    Rate: 65
    B 10 to możesz kolego 2kW podłączyć i mało zapasu już zostaje. Zrób jak jakubwaba napisał i będziesz sobie spawał i spawał.
  • #4 7867533
    tragi
    Level 22  
    Posts: 650
    Help: 19
    Rate: 51
    Podstawa to zwiększyć moc przyłączeniową i przewody nowe położyć, bo 1.5mm2 to zdecydowanie za mało nawet do niewielkiej spawarki. Takie przwody to do gniazd się nie nadają tylko do oświetlenia.