logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

UPS APC Smart 700 640-0730N REV17 - Nieprawidłowa praca na zasilaniu sieciowym.

rafcio_21 15 Lut 2017 15:28 2139 6
REKLAMA
  • #1 16280837
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Posty: 1110
    Pomógł: 137
    Ocena: 295
    Witam serdecznie
    Problem jaki mnie dręczy z moim UPS rozpoczął się od zwarcia pomiędzy jednym z radiatorów tranzystorów Mos-fet, a masą obudowy. Podczas tego incydentu przepaleniu uległa jedna z ścieżek masy. Po naprawie przepalonej ścieżki UPS pracuję na baterii, obciążenie odczytuje prawidłowo lecz nie zawsze udaje się go uruchomić poprzez zimny start.

    Kolejnym problemem jest to że po podaniu napięcia 230V UPS od razu startuje i nie można go wyłączyć przyciskiem OFF. Po wciśnięciu guzika OFF UPS się wyłączy by za ok 2 sekundy znów się włączył. Gdy UPS jest pod napięciem 230V pracuję albo na baterii, albo na sieci, lecz kontrolka zasilania sieciowego miga. W programie APC Fix nie ma uszkodzeń, wszystkie parametry odczytuje prawidłowo.
    Bezpieczniki nie uległy uszkodzeniu, przekaźniki sprawdzone, luty zostały poprawione. Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać winowajcy całego zamieszania.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16282891
    lukasrsv
    Poziom 20  
    Posty: 591
    Pomógł: 41
    Ocena: 165
    Sprawdź czy nie masz lini włączania zwartego do masy. Proponuje również sprawdzić układ od transmisji RS232.
  • REKLAMA
  • #3 16282937
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Posty: 1110
    Pomógł: 137
    Ocena: 295
    Ok sprawdziłem i faktycznie ten układ miał zwarcie do masy po przecięciu ścieżki od nóżki 11 układ UPS zaczął pracować normalnie na sieci. Jednak zauważyłem inny problem po podpięciu obciążenia np. 400W UPS widzi tylko 200W próbowałem w terminalu w rejestrze zmienić, ale bez skutku (na wartość FF) co może być nie tak.
    Poprawiłem TONI_2003
  • REKLAMA
  • #4 16283874
    lukasrsv
    Poziom 20  
    Posty: 591
    Pomógł: 41
    Ocena: 165
    Może jest coś nie tak z głównym procesorem lub podczas zwarcia jakie miałeś uszkodził się bocznik mierzący pobór mocy.
  • REKLAMA
  • #5 16291087
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Posty: 1110
    Pomógł: 137
    Ocena: 295
    Sprawdzałem bocznik jest ok, procesor też zamieniałem z innym UPS-em i objaw taki sam. Sprawdziłem też kondensator C17 bo też na forum wyczytałem, że pada, ale niestety mój jest sprawny. Już nie wiem gdzie szukać uszkodzenia?
  • #6 16296111
    lukasrsv
    Poziom 20  
    Posty: 591
    Pomógł: 41
    Ocena: 165
    Objaw ten sam występuje zarówno na zasilaniu z baterii jak i z sieci?
  • #7 16310559
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Posty: 1110
    Pomógł: 137
    Ocena: 295
    Tak jeżeli podepnę np. 300W to UPS widzi tylko jakieś 148W i to bez różnicy czy na sieci czy z baterii. Czy ktoś może wie do czego służy zapis w rejestrze pod numerami 4, 5, 6 ?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problemy z UPS APC Smart 700 po zwarciu, które uszkodziło ścieżkę masy. Po naprawie UPS działa na baterii, ale występują trudności z zimnym startem oraz nieprawidłowe odczyty obciążenia. Po podłączeniu do sieci UPS uruchamia się automatycznie i nie można go wyłączyć przyciskiem OFF. Kontrolka zasilania sieciowego miga, mimo że program APC Fix nie wykazuje uszkodzeń. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, przekaźniki i kondensatory, ale problemy nadal występują. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie układu RS232 oraz bocznika mierzącego pobór mocy, jednak użytkownik potwierdza, że te komponenty są sprawne. Ostatecznie, problem z odczytem obciążenia pozostaje nierozwiązany.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA