Sterowanie 5 silnikami – zatrzymanie wszystkich po awarii jednego z nich

apapon 15 Cze 2010 17:35 1889 10
  • #1 8193469
    apapon
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Potrzebuję pomocy w podłączeniu 5 silników w taki sposób, że np. 5 silników pracuje, dochodzi do awarii 3 silnika, i w tym momencie wszystkie pozostałe 4 silniki mają stanąć. Każdy silnik ma swój wyłącznik sterowniczy.
  • #2 8193670
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 178
    jak są termiki to je podłącz - styki NC szeregowo do obwodu sterowania.

    Wyłączniki silnikowe - dokup styki pomocnicze i jak wyżej.

    Jeżeli są tylko bezpieczniki i stycznik lub jest tylko ŁK do załączania - to się nie da wykonać.

    pozdrawiam.
  • #3 8193763
    apapon
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Termiki są i styki pomocnicze też są. Czy styk NC który łączę szeregowo podłączyć do stycznika styku pomocniczego rozwartego?
  • #4 8193994
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 178
    A czy wszystkie silniki załącza się jednym przyciskiem? Zrób zdjęcie szafki sterowniczej lub daj schemat.

    W twoim przypadku aby było bezpiecznie to odkręć z przycisku awaryjnego jeden przewód przedłuż go do styku NC pierwszego termika - połacz wszystkie szeregowo i z ostatniego styku NC termika przewodem z powrotem na przycisk awaryjny.
    Ustawić termiki na odpowiedni prąd.

    Później sprawdzić czy wszystko działa naciskając test na termiku.

    Ostrzegam, musisz być pewny co robisz, bo możesz spowodować że maszyna się nie będzie chciała wyłaczyć awaryjnie.

    Jeżeli potrzebujesz narysuję Ci rysunek jak to zrobić.
  • #5 8194122
    apapon
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Każdy silnik ma swój wyłącznik sterowniczy, a urządzenia o których mówimy to rygle, podnośnik, kosz przyjęciowy i ślimak wszystko w gospodarstwie rolnym. Działa to na zasadzie linii produkcyjnej. To co ja teraz robię to modernizacja starej instalacji sterowniczej. Bardzo Ciebie proszę o schemat.
  • #6 8194226
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 178
    Jest jeden główny wyłącznik awaryjny?

    Czy każda część ma osobną skrzynkę sterowniczą w innym miejscu?
  • #7 8194254
    apapon
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Wszystkie wyłączniki sterujące są w jednej skrzynce, styczniki oraz termiki są w głównej szafie obok. Zastanawiam się własnie nad wyłącznikiem głównym awaryjnym sterowania, bo go teraz nie ma.
  • #8 8194720
    Siergiej_S
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Ocena: 2
    Zrób centralny stop i w szergu z nim wszystkie styki NC z każdego termika, oczywiście też szeregowo.
  • #9 8197611
    apapon
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Czy jest możliwe:włączania silników od nr 1 do nr 5, wyłączenie ich a następnie odwrotnie mają być włączone od nr 5 do nr 1. Czy mozna to zrobić przy użyciu tylko stycznika, czy trzeba użyć jednocześnie przekaźnika?
  • #10 8197661
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    apapon napisał:
    Czy jest możliwe:włączania silników od nr 1 do nr 5, wyłączenie ich a następnie odwrotnie mają być włączone od nr 5 do nr 1. Czy mozna to zrobić przy użyciu tylko stycznika, czy trzeba użyć jednocześnie przekaźnika?


    Wszystko da się zrobić. Ale Twój pomysł na stycznik jest nierealny. Po prostu układ sterowania trzeba zaprojektować. I będzie trochę bardziej skomplikowany, bo do każdego silnika musisz mieć element wykonawczy, a do tego dojdzie układ sterowania tymi elementami..
  • #11 8529903
    mobydex
    Poziom 16  
    Posty: 158
    Pomógł: 12
    Ocena: 15
    Układ do załączania od 1 - 5 to czasówki i odpowiednie nastawienie czasu. I tak samo do wyłączania 5 - 1. pozdro

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu pięciu silników, które mają działać równocześnie, a w przypadku awarii jednego z nich, pozostałe mają się zatrzymać. W dyskusji poruszono kwestie podłączenia termików i styków pomocniczych w obwodzie sterowania. Zasugerowano użycie styków NC w szeregowej konfiguracji oraz centralnego wyłącznika awaryjnego. Użytkownik zmodernizował starą instalację sterowniczą, a wszystkie wyłączniki sterujące znajdują się w jednej skrzynce. Pojawiły się również pytania dotyczące sekwencyjnego włączania i wyłączania silników oraz możliwości zastosowania czasówek do sterowania. Wskazano, że układ sterowania wymaga zaprojektowania, co może być bardziej skomplikowane.