Przy zaniku napięcia w sieci od razu pada. Bateria jest dobra sprawdzałem. Może ktoś ma schemat? Jeśli tak to prosze na adres: ciesiew(_at_)poczta.onet.pl
Wymieniłem akumulator na nowy i przy ładowaniu jest napięcie 15,53V i po krótkim czasie nieznacznie spada ale nigdy poniżej 15,3V. Czy to jest prawidłowe napięcie ładowania?? Wydaje mi się że powinno być mniejsze. Regulacja też nic nie pomaga gdyż poniżej 15,3V nie chce zejść. Prąd ładowania wynosił 200mA. I bardzo grzał się LM???.
Czy to normalne??
Problem dotyczy zasilacza awaryjnego Ever MP 500, który wyłącza się natychmiast po zaniku napięcia sieci, mimo sprawnej baterii. Pomiar napięcia ładowania wykazał wartość około 13,7 V, jednak przy podłączeniu obciążenia (żarówka 40 W) UPS również się wyłącza. Po wymianie akumulatora na nowy, napięcie ładowania wynosiło 15,53 V i nie spadało poniżej 15,3 V, a prąd ładowania wynosił około 200 mA. Zauważono również nadmierne grzanie się układu LM (prawdopodobnie stabilizatora lub regulatora napięcia). Dyskusja sugeruje konieczność dokładnego pomiaru napięcia i prądu ładowania pod obciążeniem oraz weryfikację parametrów układu ładowania i regulatora napięcia w UPS. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.