Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
TermopastyTermopasty
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dobór przewodu i zabezpieczeń na przedłużacz

marcin833 26 Jul 2010 14:52 17864 36
  • #31
    marcin833
    Level 19  
    GBW wrote:
    Skoro piszesz że gruby żółtozielony przewód od ochronników jest podpięty do szpilki 2,5m to praktycznie nie masz żadnego zabezpieczenia.
    Oporność pętli zwarcia przez ten uziom jest tak duża że nie,wyłączy żadnego zabezpieczenia oprócz różnicówki.

    Mogę spytać, skąd kolega ma takie informacje? Bo nie bardzo rozumiem.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to kolega twierdzi, że przy zwarciu nie zadziała żaden "Es", czy tak? Raz piszecie na forum, żeby uziemnienie podłączać do otoku fundamentowego, raz że wystarczy zakopać bednarkę lub wbić szpilę, a za chwile pisze się, że wbita szpila nie daje żadnej ochrony. Nic z tego nie rozumiem.
    Fakt faktem, z kolorami jest bajzel, ale pisałem o tym. Co do kabla ziemnego, to dojście do niego jest z każdej strony zaplombowane. Ale co tam chciał byś sprawdzać? Interesuje nas tylko przewód idący od licznika, uporządkowanie tego wszystkiego..

    GBW wrote:
    Z rozdzielni nad licznikiem do ochronników idzie przewód PE problem w tym iż w tej rozdzielni jest podłączony do wolnego powietrza.

    Czyli ten żółto-zielony wychodzący z rozdzielni i wchodzący do gniazda PE ochronnika powinien być dodatkowo z tym grubym podłączony, czy ten gruby przewód powinien być podłączony w osobnej puszcze, i puszczone osobno przewody do PE i uziemnienia ochronnika?
  • TermopastyTermopasty
  • #32
    Miniax
    Electrician specialist
    marcin833 wrote:

    Mogę spytać, skąd kolega ma takie informacje? Bo nie bardzo rozumiem.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to kolega twierdzi, że przy zwarciu nie zadziała żaden "Es", czy tak? Raz piszecie na forum, żeby uziemnienie podłączać do otoku fundamentowego, raz że wystarczy zakopać bednarkę lub wbić szpilę, a za chwile pisze się, że wbita szpila nie daje żadnej ochrony. Nic z tego nie rozumiem.


    Koledze GBW, chodzi o to, że zarówno ochronniki przeciwprzepięciowe, jak i instalacja odgromowa wymagają uziemienia o wartości nie przekraczającej 10 Ohm. Wbita w ziemię 2,5m szpila, bez względu na rodzaj gruntu nie jest w stanie zapewnić takiej rezystancji. Dlatego do odgromników najczęściej stosuje się uziom fundamentowy, lub otokowy. Natomiast dla ochrony przeciwporażeniowej wartość uziemienia nie ma znaczenia.
    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie bedzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.
  • TermopastyTermopasty
  • #33
    marcin833
    Level 19  
    [quote="Miniax"]
    marcin833 wrote:


    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie bedzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.

    Zrobiłem kolego mały (na pozór niebezpieczny) eksperyment. Na obwodzie gniazdka zrobiłem zwarcie L-PE (kiedyś zrobiłem zwarcie L-N) i zadziałała eska w rozdzielni, jak i przedlicznikowe zabezpieczenie. Więc Twoje stwierdzenie nie ma zastosowania w mojej instalacji.
  • #34
    Miniax
    Electrician specialist
    marcin833 wrote:

    Instalację mam wykonaną nową (zmodernizowaną) - od zabezpieczenia przed licznikowego do licznika, od licznika idzie obwód do przepięciówki DEHN (nr. kat. 952400) mam TN-C, a za przepięciówką TN-S - 5-o przewodowy przewód.



    Miniax wrote:


    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie będzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.



    Widzisz różnicę między TT, a TN-S? W pierwszym poście sam napisałeś, że masz TN-S, więc nie rozumiem w czym problem i tym bardziej nie rozumiem sensu takiego sprawdzania.
    Co więcej nie zmienia to i tak faktu, że w wypadku Twojej instalacji odgromniki nie spełnią swojego zadania w wypadku wyładowania atmosferycznego.
  • #35
    GBW
    Level 29  
    Kolego marcin833 ; w rozdzielni nad licznikem jest zabezpiecenie C25A króre aby był spełniony warunek szybkiego zamoczynnego wyłączenia pętla zwarcia musi mieć poniżej 1 ohma .2,5 m szpilki tego nigdy nie załatwi. Moim zdaniem przewód PE biegnący do ochronników jest w tej rozdzielni nie podłączony. Dalej nie wiemy czy w tej drugiej rozdizelni jest jedna szyna do N i PE czy są dwie oddzielne.
  • #36
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    marcin833 :arrow:

    Moderator wcześniej napisał:
    Quote:
    Kolega wprowadza zamęt, mieszając chaotycznie w jednym temacie przedłużacz, ochronniki, podział PEN, zabezpieczenia i coś tam jeszcze, udowadniając, że sam do końca nie wie co chce.
    Proszę Się zdecydować, o co właściwie Koledze chodzi, zanim temat trafi do kosza.

    Czy autor może w końcu napisać o co właściwie chodzi w tym temacie? Proszę o jasne sprecyzowanie problemu bo jak na razie mamy dwie strony tematu z którego nic nie wynika a tytuł tematu ewidentnie wprowadza w błąd!
    Jeśli temat ma dotyczyć prawidłowości działania zabezpieczeń czy też prawidłowości podłączenia ochronników, proszę założyć nowy temat i nie mieszać tak odrębnych zagadnień jakie są poruszane w tym wątku! Ktoś korzystający z wyszukiwarki zamiast znaleźć temat o doborze przewodu na przedłużacz znajdzie temat dotyczący wszystkiego i niczego. Czy to tak trudno zrozumieć? :|

    I dobrze Ci radzę, nie rób więcej takich "doświadczeń"!
  • #37
    marcin833
    Level 19  
    Akrzy74 wrote:

    Czy autor może w końcu napisać o co właściwie chodzi w tym temacie? Proszę o jasne sprecyzowanie problemu bo jak na razie mamy dwie strony tematu z którego nic nie wynika a tytuł tematu ewidentnie wprowadza w błąd!
    Jeśli temat ma dotyczyć prawidłowości działania zabezpieczeń czy też prawidłowości podłączenia ochronników, proszę założyć nowy temat i nie mieszać tak odrębnych zagadnień jakie są poruszane w tym wątku! Ktoś korzystający z wyszukiwarki zamiast znaleźć temat o doborze przewodu na przedłużacz znajdzie temat dotyczący wszystkiego i niczego. Czy to tak trudno zrozumieć? :|

    Ma Kolega słuszność, temat trochę za bardzo wybiegł po za temat dyskusji.
    W zasadzie już na samym początku uzyskałem odpowiedź, a że potem doszła jeszcze dyskusja na temat zabezpieczeń, rozdzielni i itp. Muszę sobie przemyśleć tą moją rozdzielnię, pomyśleć co i jak, i w razie jakichkolwiek pytań założę nowy temat. Bo ciągnięcie dalej tego tematu, było by bez sensu.
    Proszę o zrobienie porządku w temacie.