logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przekrój przewodu do przedłużacza na spawarkę 170A i narzędzia?

marcin833 22 Lip 2010 22:49 18944 36
REKLAMA
  • #31 8331611
    marcin833
    Poziom 19  
    Posty: 478
    Pomógł: 8
    Ocena: 44
    GBW napisał:
    Skoro piszesz że gruby żółtozielony przewód od ochronników jest podpięty do szpilki 2,5m to praktycznie nie masz żadnego zabezpieczenia.
    Oporność pętli zwarcia przez ten uziom jest tak duża że nie,wyłączy żadnego zabezpieczenia oprócz różnicówki.

    Mogę spytać, skąd kolega ma takie informacje? Bo nie bardzo rozumiem.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to kolega twierdzi, że przy zwarciu nie zadziała żaden "Es", czy tak? Raz piszecie na forum, żeby uziemnienie podłączać do otoku fundamentowego, raz że wystarczy zakopać bednarkę lub wbić szpilę, a za chwile pisze się, że wbita szpila nie daje żadnej ochrony. Nic z tego nie rozumiem.
    Fakt faktem, z kolorami jest bajzel, ale pisałem o tym. Co do kabla ziemnego, to dojście do niego jest z każdej strony zaplombowane. Ale co tam chciał byś sprawdzać? Interesuje nas tylko przewód idący od licznika, uporządkowanie tego wszystkiego..

    GBW napisał:
    Z rozdzielni nad licznikiem do ochronników idzie przewód PE problem w tym iż w tej rozdzielni jest podłączony do wolnego powietrza.

    Czyli ten żółto-zielony wychodzący z rozdzielni i wchodzący do gniazda PE ochronnika powinien być dodatkowo z tym grubym podłączony, czy ten gruby przewód powinien być podłączony w osobnej puszcze, i puszczone osobno przewody do PE i uziemnienia ochronnika?
  • REKLAMA
  • #32 8331858
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    marcin833 napisał:

    Mogę spytać, skąd kolega ma takie informacje? Bo nie bardzo rozumiem.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to kolega twierdzi, że przy zwarciu nie zadziała żaden "Es", czy tak? Raz piszecie na forum, żeby uziemnienie podłączać do otoku fundamentowego, raz że wystarczy zakopać bednarkę lub wbić szpilę, a za chwile pisze się, że wbita szpila nie daje żadnej ochrony. Nic z tego nie rozumiem.


    Koledze GBW, chodzi o to, że zarówno ochronniki przeciwprzepięciowe, jak i instalacja odgromowa wymagają uziemienia o wartości nie przekraczającej 10 Ohm. Wbita w ziemię 2,5m szpila, bez względu na rodzaj gruntu nie jest w stanie zapewnić takiej rezystancji. Dlatego do odgromników najczęściej stosuje się uziom fundamentowy, lub otokowy. Natomiast dla ochrony przeciwporażeniowej wartość uziemienia nie ma znaczenia.
    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie bedzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.
  • REKLAMA
  • #33 8332191
    marcin833
    Poziom 19  
    Posty: 478
    Pomógł: 8
    Ocena: 44
    [quote="Miniax"]
    marcin833 napisał:


    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie bedzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.

    Zrobiłem kolego mały (na pozór niebezpieczny) eksperyment. Na obwodzie gniazdka zrobiłem zwarcie L-PE (kiedyś zrobiłem zwarcie L-N) i zadziałała eska w rozdzielni, jak i przedlicznikowe zabezpieczenie. Więc Twoje stwierdzenie nie ma zastosowania w mojej instalacji.
  • #34 8332231
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    marcin833 napisał:

    Instalację mam wykonaną nową (zmodernizowaną) - od zabezpieczenia przed licznikowego do licznika, od licznika idzie obwód do przepięciówki DEHN (nr. kat. 952400) mam TN-C, a za przepięciówką TN-S - 5-o przewodowy przewód.



    Miniax napisał:


    Co do zadziałania esek. W instalacji TT mogą nie zadziałać przy przebiciu na obudowę (ze względu na dużą impedancję pętli zwarcia L-PE) dlatego w tego typu instalacjach bardzo ważne są różnicówki. Natomiast w instalacjach TN-S, jeżeli spełnione jest SWZ to bez względu na to czy zwarcie będzie L-PE, czy L-N, wtedy sprawna eska zadziała.



    Widzisz różnicę między TT, a TN-S? W pierwszym poście sam napisałeś, że masz TN-S, więc nie rozumiem w czym problem i tym bardziej nie rozumiem sensu takiego sprawdzania.
    Co więcej nie zmienia to i tak faktu, że w wypadku Twojej instalacji odgromniki nie spełnią swojego zadania w wypadku wyładowania atmosferycznego.
  • REKLAMA
  • #35 8332280
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Kolego marcin833 ; w rozdzielni nad licznikem jest zabezpiecenie C25A króre aby był spełniony warunek szybkiego zamoczynnego wyłączenia pętla zwarcia musi mieć poniżej 1 ohma .2,5 m szpilki tego nigdy nie załatwi. Moim zdaniem przewód PE biegnący do ochronników jest w tej rozdzielni nie podłączony. Dalej nie wiemy czy w tej drugiej rozdizelni jest jedna szyna do N i PE czy są dwie oddzielne.
  • #36 8332861
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1497
    marcin833 :arrow:

    Moderator wcześniej napisał:
    Cytat:
    Kolega wprowadza zamęt, mieszając chaotycznie w jednym temacie przedłużacz, ochronniki, podział PEN, zabezpieczenia i coś tam jeszcze, udowadniając, że sam do końca nie wie co chce.
    Proszę Się zdecydować, o co właściwie Koledze chodzi, zanim temat trafi do kosza.

    Czy autor może w końcu napisać o co właściwie chodzi w tym temacie? Proszę o jasne sprecyzowanie problemu bo jak na razie mamy dwie strony tematu z którego nic nie wynika a tytuł tematu ewidentnie wprowadza w błąd!
    Jeśli temat ma dotyczyć prawidłowości działania zabezpieczeń czy też prawidłowości podłączenia ochronników, proszę założyć nowy temat i nie mieszać tak odrębnych zagadnień jakie są poruszane w tym wątku! Ktoś korzystający z wyszukiwarki zamiast znaleźć temat o doborze przewodu na przedłużacz znajdzie temat dotyczący wszystkiego i niczego. Czy to tak trudno zrozumieć? :|

    I dobrze Ci radzę, nie rób więcej takich "doświadczeń"!
  • REKLAMA
  • #37 8333032
    marcin833
    Poziom 19  
    Posty: 478
    Pomógł: 8
    Ocena: 44
    Akrzy74 napisał:

    Czy autor może w końcu napisać o co właściwie chodzi w tym temacie? Proszę o jasne sprecyzowanie problemu bo jak na razie mamy dwie strony tematu z którego nic nie wynika a tytuł tematu ewidentnie wprowadza w błąd!
    Jeśli temat ma dotyczyć prawidłowości działania zabezpieczeń czy też prawidłowości podłączenia ochronników, proszę założyć nowy temat i nie mieszać tak odrębnych zagadnień jakie są poruszane w tym wątku! Ktoś korzystający z wyszukiwarki zamiast znaleźć temat o doborze przewodu na przedłużacz znajdzie temat dotyczący wszystkiego i niczego. Czy to tak trudno zrozumieć? :|

    Ma Kolega słuszność, temat trochę za bardzo wybiegł po za temat dyskusji.
    W zasadzie już na samym początku uzyskałem odpowiedź, a że potem doszła jeszcze dyskusja na temat zabezpieczeń, rozdzielni i itp. Muszę sobie przemyśleć tą moją rozdzielnię, pomyśleć co i jak, i w razie jakichkolwiek pytań założę nowy temat. Bo ciągnięcie dalej tego tematu, było by bez sensu.
    Proszę o zrobienie porządku w temacie.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju przewodu do przedłużacza na spawarkę o maksymalnym prądzie spawania 170A oraz innych narzędzi. Użytkownik planuje używać przewodu 5*2,5mm² lub 4mm², z uwagi na jego zastosowanie na zewnątrz. Uczestnicy forum ostrzegają przed używaniem zwiniętego przewodu, co może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia izolacji. Zasugerowano, że dla przewodu 2,5mm² odpowiednie zabezpieczenie to B16, a dla 4mm² można rozważyć B20. Wskazano również na konieczność podziału przewodów PEN na PE i N oraz na znaczenie zabezpieczeń różnicowych. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia bębna metalowego do PE oraz o odpowiednie zabezpieczenia termiczne. W dyskusji pojawiły się również wątpliwości dotyczące poprawności wykonania instalacji elektrycznej oraz konieczności wezwania elektryka do oceny sytuacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA