logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu)

kfazasada 08 Wrz 2004 21:34 22012 12
REKLAMA
  • #1 841000
    kfazasada
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam wszystkich :D
    Tu nowy user nie-elektronik. Aktualnie zmagam się z budową pH-metru, który przyda się w ogródku i nie tylko. Proszę was, doświadczonych elektroników, o wskazówki i pomoc. Zwracam się szczególnie do tych, którzy mieli do czynienia z tym urządzeniem lub mogą wnieść coś nowego do tematu. Na końcu post’a dorzuciłem przydatne materiały zgromadzone do tej pory.
    Niestety jedyny schemat z opisem budowy pH-metru, jaki znalazłem w sieci, to ten autorstwa P.Żelaznego, przeznaczony do akwarium. Nie wiem, czy on będzie dobry do moich założeń zastosowania raczej uniwersalnego (0-14pH) - pomiar pH roztworów i ziemi. Głównym czynnikiem jakim się kieruje jest możliwie dokładny pomiar w stosunku do ceny, czyli pH-metr ma być dobry i tani (jadę po kosztach jak tylko się da próbując zachować jakość). Ostatecznie chcę, żeby całkowity koszt wyniósł poniżej 90zł.
    Elektrodę pH (60zł) i ogólną koncepcję już mam – co do reszty, to liczę na waszą pomoc. Jak pisałem elektronikiem nie jestem, jednak podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z tego zakresu posiadam (symbole elementów znam, lutownicą posługiwać się umiem). Przedstawię teraz, to jakbym widział gotowe urządzonko:

    elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu)

    elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu)

    Parametry:
    1.zakres pomiaru: 0-14pH
    2.dokładność: 0,1pH
    2.rozdzielczość:100mV=1pH lub 1V=1pH (jeszcze nie wiem)
    3.wymiary: możliwie jak najmniejszy (coś jak paczka fajek)

    Takie pytania mnie teraz nurtują (piszcie jakby cos było niejasne, to rozwinę):

    1. ZASILANIE: czy istnieją jakieś małe baterie (takie jak w zegarku, chyba litowe) większego napięcia tak około 18V; czy w ogóle istnieją baterie powyżej 9V?
    2. WZMACNIACZ: czy układ LF444 rzeczywiście, spokojnie, najlepiej zastąpić układem TL074 (ten drugi jest znacznie tańszy-2zł)? O ile tak, to jakie elementy trzeba by dobrać, czy takie same jak do LF444, tzn czy te układy są identyczne (nie wiem dokładnie na jakie dane zwracać uwagę w nocie aplikacyjnej)?
    3. Jak zrobić ten miernik (wyczytałem, że trzeba go oddzielić od wzmacniacza, żeby nie zakłócał, czy to prawda)? Oczywiście wszystko po kosztach...
    4. Jak dobrać pod elektrodę wartości pozostałych elementów (przypominam, że nie jestem elektronikiem - douczam się w locie)?

    Potrzebna mi jest teraz lista elementów wraz z cenami oraz schematy podłączenia (wszystkie patenty i triki wyjadaczy elektroniki jak najmilej widziane). Czekam na wszelkie sugestie i porady osób, które chcą i są w stanie pomóc. Może robiliście już coś takiego, albo macie artykuł ze schematem (innym niż Żelaznego) lub potraficie wytłumaczyć początkującemu krok po kroku, to co trzeba wykonać (płytkę drukowaną umiem zrobić, gorzej z pomiarami-nie bardzo czaję co)... z góry wielkie dzięki.

    A oto „dokumentacja”:

    Schemat Pawła Żelaznego:
    http://www.akwarium.org.pl/ksiazki/artykuly/pzel_phmetr.html

    Odnośniki do dyskusji o budowie pH-metru:
    http://www.discus.org.pl/forumsm/index.php?board=15;action=display;threadid=53
    http://rafa.home.pl/reef_news.php (wpiszcie w ich wyszukiwarce: "elektroda pH" lub "pH metr")

    W załączniku daję opis samej elektrody pH dołączony przez producenta.

    Pozdrówki

    P.S.
    Cały projekt będzie się tu rozwijał na bieżąco, od obecnej postaci do samego finału. Mniemam, że znajdą się fach-mani umiejący posunąć prace naprzód. W rezulatcie zostawi się gotowy opis pomocny dla kolejnych "składaczy" (niedługo kupię cyfraka, to może fotki też się dorzuci...).
    Załączniki:
    • OSH_10-00.rar (86.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 841147
    axeland
    Poziom 20  
    Posty: 297
    Pomógł: 26
    Ocena: 3
    witam czytałem założenia tego projektu ale wydaje mi się są ok . sam osobiście robiłem ostatnio 4 pehametry o następujących parametrach :
    PH 0-14
    dokładność odczytu (potwierdzona na jednrazowych próbkach PH
    (koszt próbki bardzo duży) +- 0,02 PH
    NIestety wartość została skalibrowana dla temp 25 stopni na ok4 i 12 (jeszcze były tam jakieś miejsca po przecinku ale wymikało to ze związków które były w gotowej próbce ) Przy innej tem. następuje większe napięcie pomiarowe i potrzebna jest ponowna kalibracja na próbkach
    Zakres punktu zerowego od ok 6-8 pH kalibracja 7 aczkolwiek inne związki mogą mieć przybliżoną nie jestem chemikiem więc się na tym nie znam - (jakoś mi to tłumaczono ale to nie dla mnie pan doktor dał mi szczegóowy wykład z chemi ale ja stwierdziłem że znam się tylko na tym co jest w tym pechametrze )
    pobór prądu mniej niż 5ma 9V (możliwe zasilanie z zasilacza zew.)
    Wymiary 2, 5 Paczki fajek
    Elektroda zespolona ph SAqP 229 (SAqP 209W)
    rezystancja wejściowa większa lub = 10 do 12 potęgi ohma
    Zbudowano na oparciu ICL 7106 (można ICL 7139-mniejszy pobór prądu
    Układ wejściowy nie zawiera przedwzmacniaczy jak w innych projektach no chyba że się che dołażyć pomia temp . automatyczną , reczną kompensację temperatury pomiar stanu napięcia i wyładowania bateri .
    Koszt samego ( komplet zasilacz bateria obudowa bebechy wyświetlacz jednym słowem wszystko ) przyżadu wynosi ok 120 -150 zł(same elementy). Zaznaczam jest to cena bez sondy .
    Jednak na prawa aut. nie mogę opublikować dokumentacji więcej na prv.
  • #3 841218
    axeland
    Poziom 20  
    Posty: 297
    Pomógł: 26
    Ocena: 3
    Z porównań elektrod wynika że śą porównywalne :
    temp : 0 st/cel
    54 mv
    temp : 20st/cel
    58 mv
    temp : 100 st/cel
    741mv
    Pomiary wynikające z współczynnkia Nernsta
  • #4 841275
    axeland
    Poziom 20  
    Posty: 297
    Pomógł: 26
    Ocena: 3
    No tak same błędy , a to uciekają mi liteki lub przecinki - za co serdecznie przepraszam .
    ma być :
    temp : 100 st/cel
    74,041mv

    Z doświadczenia nie ma dwóch identycznych elektrod zawsze są różnice większe lub mniejsze , czasami elektroda nadaje się tylko do pomiaru jednej cyfry po przecinku. :(
  • REKLAMA
  • #5 842126
    kfazasada
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Te próbki, o których piszesz, to płyny buforowe/kalibracyjne (każda inna dla różnych wartości pH: 1,4,7 itd.). Najtańsze jakie widziałem są po 10zł (wystarczają na długo), ale można je przygotować samodzielnie (czy ktoś zna użyte związki, proporcje lub jakąś normę określającą właściwości takiej próbki?). Na początek zabawy, do kalibracji można użyć np. kranówki (ok. 8pH), octu (3pH), Coca-Coli (2pH) itd.

    Z tego co wiem, to ten układ ICL idzie pod wyświetlacz, a na wzmacniacz sondy najlepiej dać TL074. Czy możesz wyjaśnić o co chodzi z tym brakiem przedwzmacniaczy? W miarę prosto i obrazowo - byłbym wdzięczny.

    A oto dalsze parametry:

    zakres temperatur: min/max 10-40C; średnio 20-30C (ponoć wahania w tym zakresie nie są zbyt duże, więc kompensacja temperatury jest zbędna, chociaż podobno reguluje się ją razem z kątem nachylenia elektrody, tym drugim potencjometrem... mogę się mylić; dla mojej elektrody nachylenie w temp.25C dla 4 i 10pH wynosi 58mV/pH)

    pobór prądu: zdaje się, że im mniejszy tym lepiej ? jak to obliczyć?

    zasilanie: tylko bateria (9V wystarczy?)

    rezystancja wejściowa: jeśli rozumiesz przez to opór elektrody, to 120MOhm w temp. 25C

    W tym przypadku, pomiar do jednej cyfry po przecinku styknie, więc nie ma się co martwić. A czy to, że w praktyce elektrody się nieznacznie różnią charakterystyką, ma oznaczać, że na wzmacniacz, dla każdej z osobna, trzeba dobierać elementy o innej wartości? Jak to wszystko mierzyć i obliczyć, wytłumacz to proszę jakoś przystępnie – od czego zacząć składanie pH-metru, jak się ma już elektrodę i ogólną koncepcję?

    P.S.
    W załączniku daję dwa rysunki prototypu, bo we wcześniejszym poście, chyba się wam nie wyświetlają.
    Załączniki:
    • elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu) prototyp1(zew).jpeg (44.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu) prototyp1(wew).jpeg (55.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #6 847169
    axeland
    Poziom 20  
    Posty: 297
    Pomógł: 26
    Ocena: 3
    Cytat:
    Te próbki, o których piszesz, to płyny buforowe/kalibracyjne (każda inna dla różnych wartości pH: 1,4,7 itd.). Najtańsze jakie widziałem są po 10zł (wystarczają na długo), ale można je przygotować samodzielnie (czy ktoś zna użyte związki, proporcje lub jakąś normę określającą właściwości takiej próbki?). Na początek zabawy, do kalibracji można użyć np. kranówki (ok. 8pH), octu (3pH), Coca-Coli (2pH) itd
    .

    Nie wolno wtawiać ponownie elektrody do tej samej próbki jeśli spawdzało się
    już inny odczyn , trzeba ją kilkakrotnie umyć w wodzie destylowanej (nie w
    tej samej , poprostu zanieczyścisz próbkę (nawet woda destylowana zanieczyści
    w jakiś sposób próbkę sam osobiście myłem w wodzie krystalicznie czystej ok
    50 zeta za litr ale na domowe potrzeby wystarczy ta z CPN-u ok 5 zeta za 5
    litrów woda "zdemoralizowana " do akumulatorków ) .
    Kalibracja zera PH 7 odbywa się poprzez zwarcie gniazda pomiarowego napięcie
    dla układu pomiarowego 0V
    Uwaga nie wszystkie związki mają określoną i upożądkowaną jonowość więc
    przyżąd nie będzie pokazywał dokładnie bądz będzie gonił np woda destylowana.
    Cytat:
    Z tego co wiem, to ten układ ICL idzie pod wyświetlacz, a na wzmacniacz sondy najlepiej dać TL074. Czy możesz wyjaśnić o co chodzi z tym brakiem przedwzmacniaczy? W miarę prosto i obrazowo - byłbym wdzięczny.

    Można ale po co układ ICL zawiera na wejściu układy o bardzo dobrych
    parametrach wzmacniaczy operacyjnych i tranzystorów polowych i bardzo dużej
    rezystancji wejściowej (, trzeba go tylko odpowiedno skalibrować zastosować
    układz sztycznej masy i kilka elementów .
    Oczywiście jeśli chce się dodać np automatyczną kalibację funkcji temperatury
    , zmniejszyć dryf pomiarowy (choć i bez tego jest on bardzo statyczny ,
    dokonano tego przy redukcji wodorotlenku kwasem do uzyskania na pehametrze
    wartości 0 czyli 7,01 Ph+błąd pehamertu )
    Cytat:
    zakres temperatur: min/max 10-40C; średnio 20-30C (ponoć wahania w tym zakresie nie są zbyt duże, więc kompensacja temperatury jest zbędna, chociaż podobno reguluje się ją razem z kątem nachylenia elektrody, tym drugim potencjometrem... mogę się mylić; dla mojej elektrody nachylenie w temp.25C dla 4 i 10pH wynosi 58mV/pH)

    Poczytaj uważnie z tego co piszą ja wnioskuje że dla Metron_OSH_10-00 "
    nachyenie charakterystyki sprawdzanej elektrody wynosi: 58mV/pH " czyli jest
    to wartość dla 1PH czyli dla wartości 8Ph jest 58mV dla 9PH 116mV itd . dla
    wartości 6 PH zmnienia się tylko znak pomiaru czyli -58Ph itd . Dziwie się że
    nie podają w dokumentacji dokładiejszych wyników dla pomiaru o jeden PH ,
    chyba stosują już gorszej jakości elektrody i roztwory w nich znajdujące się
    i mają za dużą rozbieżność parametrów .
    Cytat:
    pobór prądu: zdaje się, że im mniejszy tym lepiej ? jak to obliczyć?


    układy wejściowe praktycznie można pominąć wielka rezystancja wejściowa
    praktycznie nie obciąza źródła czyli elektrody wartość SEM elektrody jest
    większa od prądu pobieranego przez ukł. wej. .
    dane technicne ICL 7106 powiedzą wysztko na ten temat jest on odpowiedni do
    tego celu .

    Moim zdaniem nie warto dodawać układu kompensującego zmiany temperatury i
    dryfu do zastosowań domowych np akwarystyka czy do pomiarów w warunkach
    podobnej temperatury , no faktycznie że dokonuje się pomiarów dla różnych
    temperatur , lub ma się już elektrodę zespoloną z czujnikiem temperatury .
    Ale to jest moje zdanie choć inni wolą mieć wszystko na raz .

    Pozdrawiam i mam nadzieję że przybliżyłem nieco warunki budowy Phmetru
  • #7 850787
    kfazasada
    Poziom 2  
    Posty: 3
    axeland napisał:
    [...] sam osobiście myłem (elektrodę) w wodzie krystalicznie czystej[...]

    Rzeczywiście, ponoć warto elektrodę starannie przemywać i osuszać po każdym zanurzeniu. Ja widzę kalibrację tak:
    1.podłączam elektrodę do pH-metru,
    2.zanurzam ją w buforze pH=7 i nastawiam potencjometrem 0 (wszystko w temperaturze pokojowej)...
    axeland napisał:
    Kalibracja zera PH 7 odbywa się [???]--> poprzez zwarcie gniazda pomiarowego <---[???] napięcie dla układu pomiarowego 0V

    3.potem w zależności jaki jest odczyn mierzonego roztworu, wybieram drugi bufor (4pH, jeśli kwaśny i 9 lub 10pH, jeśli alkaliczny) i teraz kalibruję (po zanurzeniu elektrody oczywiście) nachylenie pehametru; jeśli płyn kalibracyjny będzie miał tą samą temperaturę co mierzony płyn (wskazane), to jednocześnie ustawi się poprawkę temperatury (~?), więc automatyczna, czy ręczna kalibracja tejże nie będzie potrzebna do naszych celów; zgadzam się z myślą w Twoim ostanim akapicie.
    4.po kazdym zanurzeniu przemywam wodą destylowaną i osuszam elektrodę, a gdy już pH-metr jest nacechowany, to przystępuję do właściwego pomiaru - ot tyle, voila!
    axeland napisał:
    Uwaga nie wszystkie związki mają określoną i upożądkowaną jonowość więc przyżąd nie będzie pokazywał dokładnie bądz będzie gonił np woda destylowana.

    Z tą uporządkowaną jonowością, toś mnie zabił - możesz to trochę rozplątać? Ja to widzę tak: mamy np. wodę destylowaną... jony H+ i OH-... ich potencjał jest równy, więc różnica daje 0, czyli nasze umowne 7pH - wtedy przez elektrodę nie przepływa żaden prąd? Wskazania nie muszą być super dokładne, do n-tego miejsca po przecinku, wystarczy co 0.1pH (w przedziale 10-40C wachania związane z wpływem temperatury nie będą większe jak 0,03pH, więc to kolejny argument za tym, że można sobie odpuścic jej kompensację).
    axeland napisał:
    [...]układ ICL zawiera na wejściu układy o bardzo dobrych parametrach wzmacniaczy operacyjnych i tranzystorów polowych i bardzo dużej rezystancji wejściowej (, trzeba go tylko odpowiedno skalibrować zastosować układz sztycznej masy i kilka elementów.

    Żebym to ja wiedział na którym wejściu co i rozumiał pojęcie układu s(?)tycznej masy... ale spoks już się powoli oswajam z tymi nowościami.
    axeland napisał:
    Oczywiście jeśli chce się dodać np automatyczną kalibację funkcji temperatury, zmniejszyć dryf pomiarowy (choć i bez tego jest on bardzo statyczny, [???]--->dokonano tego przy redukcji wodorotlenku kwasem do uzyskania na pehametrze wartości 0 czyli 7,01 Ph+błąd pehamertu<---[???] )

    Wiemy już, ze przy naszym modelu można dać sobie luz z tymi bajerkami - tym lepiej, koszty będą niższe, a urządzenie i tak będzie się sprawowało dobrze.
    axeland napisał:
    wartość SEM elektrody jest większa od prądu pobieranego przez ukł. wej.

    Faktycznie... z tego co wiem, to elektroda pH jest w zasadzie ogniwem galwanicznym (coś jak bateria), czyli wytwarza prąd/napięcie, ale ma dużą oporność, czyli słowem nie pobiera prądu, wręcz odwrotnie, więc nie potrzebuje zasilania.

    Na rysunku nr.1 pokazuje wyświetlacz, który moim zdaniem wystarczyłby do tego pH-metru (min. wartość wyświetlana: _0.1;max.:13.9 <-- w zasadzie to 10.0, bo powyżej tej trzeba brać poprawkę na jakiś błąd sodowy). Pytanie: czy to dobry kierunek, czy w sprzedaży są dostępne takie wyświetlacze? Z tabelkami powinniście się połapać.
    I teraz tak: mamy jakieś tam miliwoltowe napięce z elektrody, któremu odpowiada konkretna wartość pH. Trzeba ten sygnał:
    1. odseparować od układu pomiarowego (1 stopień wzmacniacza; wtórnik ??)
    2. odfiltrować zakłócenia i fluktuacje /wahania,tak?/ (drugi stopień wzmacniacza; nie wiem czy koniecznie potrzebny).
    3. no i trzeba to teraz jakoś wzmocnić do większego zakresu i przypisać konkretnym cyfrom na wyświetlaczu (wzmacniacz różnicowy ??; ten obszar jest dla mnie jak narazie najbardziej tajemniczy - no, ale z waszą pomocą... :)).
    P.S.W kolejnym poście spróbuję spisać w miarę profesjonalnie, już przyjętę parametry tego cacka. Trzeba się brać za tego ICL'a...
    P.S.2 Axel odpisz, jeśli możesz jeszcze coś dodać, poprawić, rozjaśnić... wszycy inni też piszcie, bo czyżby tylko axeland znał się na konstrukcji pH-metru na tak licznym forum?
    Załączniki:
    • elektroniczny pH-metr uniwersalny (rozwój projektu) przypuszczone_założenia.jpg (104.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 873786
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3036
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    Jestem zainteresowany tym tematem.Posiadam elektrody RADELKIS typ-OP7183 oraz OP8303.Czy ktoś może wie jak się nimi posługiwać i z jakiego PH metru pochodzą?Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #9 908461
    maz
    Poziom 12  
    Posty: 29
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Mam problem z zakupem LF444. Czy mógłby mi ktoś doradzić gdzie w Warszawie lub okolicach mógłbym go kupić. Jak się o niego pytam to wszyscy robią takie oczy :roll:
  • #10 927012
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 930371
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3036
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    Podaję nr telefonu takiego sklepu 230-65-25 miejscowość Czekanów k/ Gliwic, woj. śląskie Posiadają elektrody i bufory do kalibracji.
  • #12 4687928
    zbig1967
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam, czy posiada ktoś może schemat płtyki ?? Temat trochę stary, ale może akurat.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy budowy uniwersalnego elektronicznego pH-metru o zakresie pomiarowym 0-14 pH, przeznaczonego do zastosowań ogrodniczych i pomiaru pH roztworów oraz gleby. Kluczowym celem jest uzyskanie dokładnego pomiaru przy niskim koszcie całkowitym poniżej 90 zł, przy czym elektroda pH stanowi około 60 zł kosztów. Omawiane są kwestie kalibracji urządzenia, w tym stosowanie płynów buforowych o znanych wartościach pH (np. 4, 7, 9-10 pH) oraz metody samodzielnego przygotowania buforów. Podkreślono konieczność starannego mycia i osuszania elektrody po każdym pomiarze, aby uniknąć zanieczyszczenia próbek. Wskazano na wpływ temperatury na pomiar i kalibrację, z uwzględnieniem współczynnika Nernsta oraz nachylenia elektrody (około 58 mV/pH przy 25°C). Dyskutowano o zastosowaniu wzmacniaczy operacyjnych, takich jak TL074, do wzmocnienia sygnału z elektrody, oraz o układzie ICL, który zawiera wysokiej jakości wzmacniacze o dużej rezystancji wejściowej. Poruszono temat kompensacji temperatury, która w zakresie 10-40°C może być pomijalna. Wymieniono także problemy z dostępnością niektórych układów scalonych (np. LF444) oraz pytania o elektrody pH różnych typów (RADELKIS OP7183, OP8303). Podano informacje o źródłach zakupu elektrod i buforów kalibracyjnych. Wspomniano o schemacie autorstwa P. Żelaznego, przeznaczonym do akwarium, który może wymagać adaptacji do zastosowań uniwersalnych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA