logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy obwód pompy w instalacji domowej wymaga różnicówki?

akorban 29 Sie 2010 17:52 50993 41
Najlepsze odpowiedzi

Czy obwód pompy w domowej instalacji w układzie TT powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym?

Tak — w układzie TT obwód pompy powinien być chroniony wyłącznikiem różnicowoprądowym, bo w tym układzie ochrona przeciwporażeniowa jest oparta właśnie na RCD i jest to wskazane jako obowiązek prawny [#8469499][#8458535] Dla pompy z silnikiem 3-fazowym do zacisków silnika podłącza się tylko L1, L2, L3, a przewód PE do obudowy; N nie łączy się z PE, bo spowoduje to zadziałanie RCD [#8453597] Jeśli pompa nie ma innych odbiorników wymagających N, ten przewód może pozostać niewykorzystany, choć do działania przycisku TEST w RCD zwykle trzeba mieć doprowadzony neutralny [#8469613] W wątku podkreślono też, że przed ostatecznym projektem trzeba sprawdzić uziom i wykonać pomiary, bo w TT kluczowe są parametry uziemienia [#8469728][#8458535]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #31 8469373
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1497
    akorban napiosał:
    Cytat:
    Jaki twoim zdaniem powinien być rozłącznik główny? (jak nie czterotorowy)

    Moim zdaniem powinien być 3 torowy.
    Cytat:
    Hydrofor nie będzie przyłączony poprzez gniazdo - ale co to zmienia
    odnośnie RCD?

    To zmienia, że w przypadku gniazda ogólnego stosowania w układzie TN-S powinno ono być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym- w przeciwieństwie do urządzeń stacjonarnych zasilanych bezpośrednio z rozdzielnicy. Nie ma czegoś takiego jak gniazdo do hydrofora, gniazdo do lodówki, gniazdo do silnika- są to gniazda ogólnego przeznaczenia z którego możemy zasilić dowolne (przystosowane) urządzenie. Nawet w przypadku hydrofora podłączonego bezpośrednio powinniśmy zastosować w jego sąsiedztwie np. łącznik (lub inny aparat) odłączający zasilanie.
  • #32 8469411
    akorban
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 1
    Akrzy74 napisał:

    To zmienia, że w przypadku gniazda ogólnego stosowania w układzie TN-S powinno ono być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym-


    Czy ta zasada dotyczy też układu TT?
  • #33 8469499
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    kkas12 napisał:

    Czy hydrofor będzie przyłączony do sieci za pomocą gniazda?
    Jeżeli nie, to wyłącznik RCD nie jest konieczny.


    Wahałbym się z takim stwierdzeniem. To jest układ TT, a to zmienia trochę postać rzeczy. Wprawdzie mam trochę wątpliwości, co do prawdziwości tego twierdzenia, ale skoro autor mówi, że tak jest, to nie ma powodu tego podważać.

    Dodano po 1 [minuty]:

    akorban napisał:
    Akrzy74 napisał:

    To zmienia, że w przypadku gniazda ogólnego stosowania w układzie TN-S powinno ono być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym-


    Czy ta zasada dotyczy też układu TT?


    Bezwzględnie. To prawny obowiązek.
  • #34 8469538
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3274
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    A czy ta różnicówka do pompy jest dobrze podłączona? Zacisk N jest wolny, prąd przez nią nie będzie wracał, i będzie strzelać. Dobrze myślę?
  • #35 8469588
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    kj1 napisał:
    A czy ta różnicówka do pompy jest dobrze podłączona? Zacisk N jest wolny, prąd przez nią nie będzie wracał, i będzie strzelać. Dobrze myślę?


    Kolego, jakbyś czytał całość wątku, to wiedziałbyś, że rysunek poglądowy instalacji wykonał Inwestor, a wykonywał będzie elektryk. On sobie poradzi. Więc szczegółami łączeniowymi się nie zajmujemy, bo to w tym wypadku bez znaczenia.
  • #36 8469593
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1497
    akorban napisał:
    Cytat:
    Czy ta zasada dotyczy też układu TT?

    retrofood napisał:
    Cytat:
    Bezwzględnie. To prawny obowiązek.

    Przepraszam, nie doczytałem, że to układ TT.
    Rezystancja uziemienia Ra powinna być nie większa niż Ra≤50/Ia
    Ra- Rezystancja uziemienia.
    50- Dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe w V.
    Ia- Prąd wyłączający zabezpieczenia w A.
  • #37 8469613
    zybi271
    Poziom 21  
    Posty: 395
    Pomógł: 29
    Ocena: 20
    kj1 napisał:
    Zacisk N jest wolny, prąd przez nią nie będzie wracał, i będzie strzelać.

    Pompa ma silnik 3-fazowy. Do takiego silnika podłącza się tylko 3 fazy, więc nie ma potrzeby podłączać przewodu zerowego N, chyba że będą jakieś inne urządzenia z tą pompą podłączone które potrzebują fazę L i zero N. Więc różnicówka nie będzie strzelać i prąd będzie przez nią wracał. Ale chyba potrzeba przynajmniej doprowadzić do niej zero N żeby przycisk test działał.
  • #38 8469728
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    Akrzy74 napisał:

    Przepraszam, nie doczytałem, że to układ TT.
    Rezystancja uziemienia Ra powinna być nie większa niż Ra≤50/Ia
    Ra- Rezystancja uziemienia.
    50- Dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe w V.
    Ia- Prąd wyłączający zabezpieczenia w A.


    Czyli wracamy do początku. Trzeba zaczynać od badania i pomiarów uziemienia w pełnym zakresie. Bo z wypowiedzi wynika, że to remont, a uziom ma swoje lata.
  • #39 8469770
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    Proponowałbym zamknięcie wątku do czasu przedstawienia jakichś warunków czy propozycji od elektryka (przez autora wątku).
  • #40 8470307
    akorban
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ocena: 1
    Tak wygląda mój uziom:
    Czy obwód pompy w instalacji domowej wymaga różnicówki?

    A tak bajzel przy istniejącej rozdzielni:

    Czy obwód pompy w instalacji domowej wymaga różnicówki?

    Widzę że sporo dyskusji poświęconej jest pompie 3-fazowej. Jest to stary rzęch
    i nie wiem czy będzie mi się opłacało ją regenerować. Może prościej będzie wsadzić
    nową pompę 1 fazową?
  • #41 8470810
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    No to był już ten elektryk pomierzyć uziom czy nie? Bez tego nie mamy o czym dyskutować, bo jak wygląda zwód bednarki wyprowadzony z ziemi, to chyba większość z nas wie.
  • #42 8471445
    zybi271
    Poziom 21  
    Posty: 395
    Pomógł: 29
    Ocena: 20
    akorban napisał:
    A tak bajzel przy istniejącej rozdzielni:

    Czy obwód pompy w instalacji domowej wymaga różnicówki?

    Nowa rozdzielnia będzie w tym samym miejscu? Widać, że ścianka cienka, więc ją musisz przykręcić na ściance, nie wkuwać. Może lepiej byłoby po 2 stronie w tej grubej ścianie?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię poprawności projektu instalacji elektrycznej w domu, w tym obwodu pompy. Użytkownik zapytał, czy obwód pompy wymaga zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), zwracając uwagę na pusty zacisk N. Odpowiedzi wskazują na konieczność zrozumienia rodzaju sieci (TT), a także na to, że w przypadku silnika 3-fazowego nie ma potrzeby podłączania przewodu neutralnego N, co może wpływać na działanie RCD. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie konsultacji z elektrykiem oraz przeprowadzenia pomiarów uziemienia, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa instalacji. Wskazano również na potrzebę przemyślenia podłączenia urządzeń, takich jak zmywarka i kuchenka elektryczna, oraz na konieczność dostosowania schematu do rzeczywistych warunków instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA