jacusix 07 Maj 2019 17:29 6012 9
REKLAMA
  • #1 17948571
    jacusix
    Poziom 16  
    Posty: 471
    Pomógł: 6
    Ocena: 118
    Dzień dobry.
    Mam kupić kabel 4x16 miedziany do napowietrznego przyłącza elektrycznego (22 metry przy czym wisieć będzie tylko 10 metrów). Elektryk powiedział mi, że kabel nazywa się AsXSn. Tylko z tego co wyczytałem kabel AsXSn to:
    s - przewód elektroenergetyczny samonośny
    A - o żyłach aluminiowych
    XS - instalacji z polietylenu usieciowanego
    n - odporny na rozprzestrzenianie się ognia

    Tak patrzę i patrze i nigdzie nie widzę przewodu napowietrznego miedzianego...
  • REKLAMA
  • #2 17948577
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    Zgadza się, AsXSn to przewód o żyłach aluminiowych.
  • #3 17948639
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    jacusix napisał:
    Tak patrzę i patrze i nigdzie nie widzę przewodu napowietrznego miedzianego...
    Możesz wytłumaczyć po co Ci miedziany? Wszystkim wystarcza aluminiowy, a Tobie nie?
  • REKLAMA
  • #4 17948669
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    jacusix napisał:

    Tak patrzę i patrze i nigdzie nie widzę przewodu napowietrznego miedzianego...


    Proszę sobie sprawdzić gęstość dla miedzi i dla aluminium, wtedy kolega powinien zrozumieć dlaczego tak ciężko znaleźć przewód miedziany napowietrzny.

    Podobnie jak poprzednicy zapytam: Dlaczego ma być miedziany?
  • REKLAMA
  • #5 17948717
    jacusix
    Poziom 16  
    Posty: 471
    Pomógł: 6
    Ocena: 118
    Elektryk tak powiedział. Przy czym powiedział, że miedziany a podał oznaczenie aluminiowego. Z tego co wyczytałem większość/wszyscy ludzie robią na aluminiowym o ile miedzianego nie mają za darmo. Chciałbym właśnie dojść do tego czy to jest jego widzi mi się (z uwagi na to, że osprzęt załatwiam sam) czy jest jakiś konkretny logiczny powód aby ten kabel był miedziany.
  • #6 17948752
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    jacusix napisał:
    Elektryk tak powiedział. Przy czym powiedział, że miedziany a podał oznaczenie aluminiowego. Z tego co wyczytałem większość/wszyscy ludzie robią na aluminiowym o ile miedzianego nie mają za darmo. Chciałbym właśnie dojść do tego czy to jest jego widzi mi się (z uwagi na to, że osprzęt załatwiam sam) czy jest jakiś konkretny logiczny powód aby ten kabel był miedziany.


    Skoro podał konkretny typ kabla: AsXSn to oznacza tylko dwie możliwości:

    1.) Albo sam nie wie co to jest za kabel
    2.) Albo się pomylił

    Co do tematu zastosowanie kabla AsXSn jest jak najbardziej poprawne natomiast szukaniem napowietrznego kabla miedzianego na miejscu kolegi nie zawracałbym sobie głowy, chyba że dla zaspokojenia własnej ciekawości.
  • #7 17948760
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    jacusix napisał:
    czy jest jakiś konkretny logiczny powód aby ten kabel był miedziany.
    Jest. Żeby wyrywał haki i łamał podpory. Jesteś w stanie wyliczyć ile będzie ważyło 22 m kabla 4 x 16 mm2 Cu? To sobie wylicz.
    I powiem Ci jeszcze dlaczego takiego kabla nie możesz znaleźć. Bo go nie ma! Nikt nie jest tak naiwny aby wieszać kabel miedziany.
  • REKLAMA
  • #8 17948825
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    jacusix napisał:
    Elektryk tak powiedział. Przy czym powiedział, że miedziany a podał oznaczenie aluminiowego.
    Albo elektryk się przejęzyczył, albo jest gamoń, albo Ty źle usłyszałeś. Nie ma innej opcji.
    Prawie cała elektroenergetyka działa na aluminium. Może się zdziwisz, ale ogólnie w sieciach napowietrznych spotkasz więcej stali niż miedzi.
    Nawet uzwojenia transformatorów coraz częściej są aluminiowe. Mało tego, na ich kadziach pojawiają się tabliczki o tym informujące, zgadnij dlaczego.
  • #9 17949237
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    jacusix napisał:
    Mam kupić kabel 4x16 miedziany do napowietrznego przyłącza elektrycznego (22 metry przy czym wisieć będzie tylko 10 metrów). Elektryk powiedział mi, że kabel nazywa się AsXSn. Tylko z tego co wyczytałem kabel AsXSn to


    Moim zdaniem coś źle skojarzyłeś, elektryk podał konkretny rodzaj przewodu a skoro masz wątpliwość czemu do niego nie zadzwonisz :?: chyba że przez forum chcesz to z nim uzgodnić.
  • #10 17951474
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 744
    Proszę. Kabel. Miedziany. Napowietrzny. Ale tylko 3x10mm² i SN...
    Ensto Excel
    Strona 45.

    A AsXSn się nie zakopuje, bo nie jest przystosowany do ziemi. Chociaż sądząc po elektryku, wsadzi w peszla i peszel do ziemi, bo asesiks przecież w peszlu a nie w ziemi.

    Konrad

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje miedzianego kabla 4x16 mm² do napowietrznego przyłącza elektrycznego, jednak napotyka trudności w znalezieniu takiego przewodu, ponieważ standardowo stosowane są kable aluminiowe, takie jak AsXSn, które są samonośne i odporne na ogień. W dyskusji podnoszone są wątpliwości co do potrzeby użycia miedzi, ze względu na jej większą wagę i trudności w instalacji. Użytkownicy sugerują, że elektryk mógł się pomylić, ponieważ w elektroenergetyce dominują kable aluminiowe, a miedziane są rzadko stosowane w aplikacjach napowietrznych. Wskazano również na możliwość użycia kabla Ensto Excel, ale w mniejszym rozmiarze.
Wygenerowane przez model językowy.