logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przewodu YKY 4X10 czy YKY 5X10 na 115m oraz alternatywa z aluminium

mebakrr 08 Sie 2024 22:06 1155 17
  • #1 21184956
    mebakrr
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Potrzebuję pomocy co do doboru przewodu. W projekcie budowlanym mam wpisane YKY 4X10, a pewnie przez przeoczenie na rzucie/rysunku YKY 5X10. Całkowita długość przewodu od skrzynki do rozdzielni to 115m i tu zagwozdka jaki przewód dobrać i czy mogę wybrać tańsze aluminium, jeśli tak to jaki przekrój i ile żył?
  • Pomocny post
    #2 21184965
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 21185043
    mebakrr
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Plan działki z oznaczeniem przewodu w kolorze czerwonym
    Na czerwono oznakowanie i długość przewodu, dodam, że dużo majsterkuję i na pewno będzie obok warsztacik
  • Pomocny post
    #4 21185049
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 21185112
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    Nie ma najmniejszego sensu prowadzić kabla 5x od ZK, dziwie się projektantom że tak to projektują. Jak wyżej kolega napisał, możesz użyć kabla aluminiowego 4 żyłowego.
  • #7 21185157
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 21185244
    mebakrr
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Czyli stosując przewód aluminiowy 5x35 w osłonie, będę mógł spać spokojnie i nie martwić się późniejszą wymianą? Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
  • Pomocny post
    #9 21185246
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21185358
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    mebakrr napisał:
    Czyli stosując przewód aluminiowy 5x35



    4x35
  • #11 21185375
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Z zakopywaniem kabla poczekaj aż energetyka zrobi złącze licznikowe, wtedy będziesz wiedział ile żył musisz dać. Są miejsca gdzie wymagają 5 żył.
  • #12 21185658
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    GBW napisał:
    Z zakopywaniem kabla poczekaj aż energetyka zrobi złącze licznikowe, wtedy będziesz wiedział ile żył musisz dać. Są miejsca gdzie wymagają 5 żył.
    Pewnie tam, gdzie ZE stara się poprawić własne uziemienie robocze linii kablowej, tak?
  • #13 21185668
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    GBW napisał:
    Są miejsca gdzie wymagają 5 żył.

    Gdzie tak jest ? Bo dla mnie 5 żył to bezsens.
  • #14 21185764
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Dla mnie też bez sensu ale jak powiedzą że ma być 5 inaczej nie podłączą to masz problem.
  • #15 21185770
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21185780
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    BBElektrotechnik napisał:
    W tę stronę nigdy się nie spotkałem. W drugą owszem, jak mieli 4x a było pociągnięte 5 to odmowa i kop od nowa.
    Jeszcze dochodzi kwestia granicy własności Dostawca-Odbiorca. Bo za granicą własności, w kierunku instalacji Odbiorcy ZE ma niewiele do gadania.
  • #17 21185790
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 21185883
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Oczywiście można podważyć decyzję i czekać rok na zakończenie sprawy.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przewodu YKY 4X10 lub YKY 5X10 na długości 115m w kontekście projektu budowlanego. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zastosowania tańszego przewodu aluminiowego oraz odpowiedniego przekroju i liczby żył. Uczestnicy rozmowy wskazują na konieczność uwzględnienia projektowanej mocy przyłączeniowej oraz dopuszczalnego spadku napięcia, sugerując, że przewód YKY 5X10 może być niewystarczający dla mocy powyżej 11kW. Proponowane alternatywy to kable aluminiowe YAKY lub YAKXS o przekroju 5x25 lub 5x35 mm. Wskazano również na potrzebę zakupu rury osłonowej dla dodatkowego zabezpieczenia. Uczestnicy podkreślają, że decyzje dotyczące liczby żył powinny być konsultowane z dostawcą energii, ponieważ mogą występować różnice w wymaganiach.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA