Witam
Powodów takiego zachowania jest kilka, generalnie jak kocioł pracuje i nie pokazuje błędu to zrobiłbym tylko dobry przegląd - oczywiście jeżeli nie miał dawno(rok )robiony, i zostawił w takim stanie. Jeżeli pokaże się jakiś błąd to łatwiej będzie można zdiagnozować, wtedy odezwij się to Tobie pomogę.
A narazie co może być przyczyną:
-zapowietrzony układ podgrzewania cwu, inaczej powietrze w układzie kotła, możesz sprawdzić odpowietrznik automatyczny - jest na pompie, włączyć na przemian centralne i ciepłą wodę - może się odpowietrzy i problem zniknie.
-może być uszkodzona pompa i raz pracuje raz nie - jeżeli to pompa to poczekaj aż padnie całkowicie.
-może być uszkodzony zawór trójdrogowy - rozebrać i wyczyścić - po wyczyszczeniu poczekać aż pokaże się jakiś błąd.
-może być zanieczyszczony filtr na powrocie z podgrzewacza(zakładam że jest zamontowany filtr) - wyczyścić.
-i ostatnie - czego nie zakładam - miałem przypadek u klienta - po przemrożeniu kotła zmniejszył się przepływ na wymienniku głównym i kocioł pracował z bulgotaniem, po czym przegrzewał się i wyskakiwał błąd 2P.
Instrukcję serwisową masz tutaj:
http://www.ins-tech.pl/buderus/u052/u052serwis.pdf
Pozdrawiam