VIESSMANN VITODENS 200-w Błąd F4

grzeg0 04 Lut 2011 15:25 100295 11
REKLAMA
  • #1 9102231
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    Witam forumowiczów. Posiadam kocioł jak w temacie, otóż od jakiegoś czasu pojawia się usterka F4. Wyświetla mi jako uszkodzony AUTOMAT PALNIKOWY. I pytanie który to jest element i czy da się go naprawić czy wymienić na nowy. Dołączam fotkę. Z góry dziękuję.
    VIESSMANN VITODENS 200-w Błąd F4
  • REKLAMA
  • #2 9102486
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Automat palnikowy to automatyka kotła (elektroniczna płyta główna) która kosztuje jakieś 1500 zł.
  • REKLAMA
  • #3 9102650
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    A czy to jedyna możliwość? Bo zastanawia mnie to że, kocioł po resecie działa,błąd się wyświetla po kilku dniach, a jak jest zimno to działa nawet dwa tygodnie. Wydaje mi się, że gdy często się włącza to nic się z nim nie dzieje.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 9103703
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    VIESSMANN VITODENS 200-w Błąd F4
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 9107245
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1976
    Wykręć elektrodę jonizacyjną (element C na zdjęciu) i przeczyść jej metalowy element.
    Warto może byłoby wezwać serwis na coroczny przegląd techniczny.
  • #6 9107498
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    Przegląd techniczny był pięć miesięcy temu. Wyczyszczę elektrodę i dam znać. Dzięki :D
  • Pomocny post
    #7 9108991
    dejure
    Poziom 12  
    Posty: 12
    Pomógł: 3
    Ocena: 13
    Witam
    Usterka ta jest spowodowana najprawdopodobniej zużyciem elektrody jonizacji.
    element ten jest odpowiedzialny za kontrolę płomienia i optymalne spalanie- niestety jest zanużony w płomieniu i się zużywa poprzez powolne przepalenie tracąc swoje właściwości. Usterka ta będzie coraz bardziej się nasilać
    Za ten błąd może także odpowiadać armatura gazowa dozująca gaz do komory spalania lub rozszczelnienie przewodu spalinowego.
    Proponuję wezwać serwis który sprawdzi wizualnie elektrodę sprawdzi poziom tzw. prądu jonizacji i wykona analizę spalin celem weryfikacji poprawności procesu spalania. Oczyszczenie elektrody może pomóc tylko chwilowo lub wcale.
    Najprawdopodobniej do wymiany będzie elektroda jonizacji i w zależności od typu kotła i roku budowy tzw wtyk kodowy.
    Pozdrawiam
  • #8 9109040
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1976
    Możesz wyjaśnić w jakim celu wymienia się ten wtyk kodowy?
  • #9 9110490
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    Wczoraj wyczyściłem elektrodę jonizacyjną i ten cały blok elektrod. Na razie działa.
  • #10 9113361
    dejure
    Poziom 12  
    Posty: 12
    Pomógł: 3
    Ocena: 13
    Wtyk kodowy jest tak naprawdę małym chipem na którym są zapisane istotne informacje o rodzaju kotła, parametryzacji procesu spalania w którym czynny udział bierze elektroda jonizacji, które odczytuje automatyka.
    Wg moich informacji w tej chwili Viessmann wykonuje elektrody zrobione z dwóch metali a co za tymi idzie, będą inne wartości prądu jonizacji, które są zapisane w tym właśnie chipie.
    Wymiana elektrody jonizacji na nową i pozostawienie starego wtyku może tak naprawdę nie usunąć usterki.
    Ale to już osądzi serwisant patrząc na numer fabryczny urządzenia i numer softu na wtyku w automatyce,
  • Pomocny post
    #11 9127053
    LeeRoz
    Poziom 14  
    Posty: 89
    Pomógł: 4
    Ocena: 61
    Elektroda to jedna z przyczyn która może powodować F4. Przy pojawianiu się tych błędów które napisałeś należało by na początek posprawdzać wiele żeczy uszczelkę, system kominowy, wykonać ręczną kalibrację, może wykonać reset wtyku a może reset master, sprawdzić połączenia elektryczne wykonać pomiaru gazu, wykonać analize spalin i kilka jeszcze istotnych żeczy których sam bez przyżądów pomiarowych nie jesteś sam sprawdzić.
    Pozdrawiam
  • #12 9144809
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Po wyczyszczeniu wszystko działa (:

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z kotłem VIESSMANN VITODENS 200-w, który wyświetla błąd F4, wskazujący na uszkodzenie automatu palnikowego. W odpowiedziach podano, że automat palnikowy to elektroniczna płyta główna, której koszt wynosi około 1500 zł. Użytkownik zauważył, że po resecie kocioł działa przez pewien czas, co sugeruje, że problem może być związany z elektroda jonizacyjną, która kontroluje płomień. Rekomendacje obejmują czyszczenie elektrody oraz wezwanie serwisu do przeprowadzenia przeglądu technicznego i analizy spalin. Wymiana elektrody jonizacyjnej oraz wtyku kodowego może być konieczna, aby usunąć usterkę. Po czyszczeniu elektrody, użytkownik zauważył poprawę działania kotła.
Wygenerowane przez model językowy.