logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy przewód 3*4mm² wystarczy do płyty indukcyjnej 7,6kW w bloku?

fafell 06 Mar 2011 11:57 7286 18
REKLAMA
  • #1 9241575
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    Witam
    mieszkam w bloku, instalacja 1 fazowa, przewody CU, WLZ 3*6mm², instalacja oświetleniowa 3*2,5mm², gniazda 3*2,5mm², w kuchni mam doprowadzony przewód przez poprzedniego właściciela 3*4mm² do płyty indukcyjnej, która nigdy nie została zainstalowania, teraz chcę kupić taką płytę o mocy 7,6kW czy przewód 3*4mm² zasilający płytę indukcyjną z rozdzieli i WLZ 3*6mm będzie odpowiedni do takiego obciążenia? a przy okazji jaki prąd pobiera urządzenie o mocy 7,6kW na jednej fazie?
  • REKLAMA
  • #2 9241584
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Witam.

    A przy okazji - jaki przydział mocy Kolega ma do tego lokalu mieszkalnego i jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?
  • #3 9241736
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    spodziewałem się tego pytania :) zabezpieczenie główne to 25A ale będę występował z wnioskiem do spółdzielni o zmianę zabezpieczenie na większe nie wiem jeszcze jakie i oczywiście będę zmieniał moc przyłączeniową w zakładzie energetycznym.
  • #4 9241829
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Witam.
    Cytat:
    ale będę występował z wnioskiem do spółdzielni o zmianę zabezpieczenie na większe nie wiem jeszcze jakie i oczywiście będę zmieniał moc przyłączeniową w zakładzie energetycznym.
    To nie tak.
    1. Co ma spółdzielnia do rozpatrzenia - ona jest sprzedawcą energii elektrycznej ?
    2. Druga część zdania jest bliższa prawdy - zmiana mocy przyłączeniowej to jednocześnie zmiana zabezpieczenia przedlicznikowego. O tym decyduje ZE, ale ...
    Powracamy do wątku - spółdzielnia i tak ma być poinformowana o tej sprawie choćby dlatego, że jej przedstawiciel (od spraw technicznych) ma sprawdzić, czy obecny WLZ budynku,
    zasilajacy jednocześnie Kolegi lokal mieszkalny, jest wystarczający, czy też należy poprowadzić osobny, własny WLZ z odpowiedniego miejsca.
    Takie sprawy się uzgadnia.
  • #5 9241958
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    ok, ale co z przewodami od WLZ-u i do zasilania płyty? czy są odpowiednie?
  • REKLAMA
  • #6 9242061
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 324
    Mają za mały przekrój.

    Prąd obliczeniowy kuchenki przy zasilaniu jednofazowym 7,6kW/230V≈34A
    Zabezpieczenie 40A.

    Tak więc widzisz, że zabezpieczenie przelicznikowe jest za małe dla samej kuchenki nie mówiąc o pozostałych odbiornikach.

    Powinieneś pomyśleć o zasilaniu trójfazowym.
  • #7 9243456
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    a jakie powinny być zabezpieczenie i przekroje przewodów wlz-u i zasilania płyty indukcyjnej jeżeli chciałbym pozostać przy zasilaniu jednofazowym, dodam że w domu jest pralka lodówka a ma być jeszcze zmywarka

    W języku polskim zdanie zaczyna się od wielkiej litery i kończy np. kropką. Proszę poprawić posty! [retrofood]
  • #8 9243524
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6572
    fafell napisał:
    (...)jeżeli chciałbym pozostać przy zasilaniu jednofazowym, dodam że w domu jest pralka lodówka a ma być jeszcze zmywarka

    Tak w ogóle to kolega czyta wcześniejsze posty? Przecież remik_I napisał wyraźnie, że nie masz szans na jednej fazie.
  • REKLAMA
  • #9 9244069
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    Przewody są ok, nawet w instrukcji takie podają. Przy zasilaniu 1 faz stosuje się 3x4, przy zasilaniu z 2 faz 4x2,5 przy zasilaniu z 3 faz 5x1,5.
    Zadko się zdarza że odpalone są 4 palniki.. Niektóre płyty przy zasilaniu z jednej fazy ograniczają pobór.
  • REKLAMA
  • #10 9244094
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    fantasta napisał:
    Przewody są ok, nawet w instrukcji takie podają. Przy zasilaniu 1 faz stosuje się 3x4, przy zasilaniu z 2 faz 4x2,5 przy zasilaniu z 3 faz 5x1,5.


    W której instrukcji?
  • #11 9244144
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    retrofood napisał:
    fantasta napisał:
    Przewody są ok, nawet w instrukcji takie podają. Przy zasilaniu 1 faz stosuje się 3x4, przy zasilaniu z 2 faz 4x2,5 przy zasilaniu z 3 faz 5x1,5.


    W której instrukcji?


    Ściągnij sobie pierwszą lepszą instrukcje do płyty i zobacz.

    Pierwsza lepsza płyta z amica.pl

    Czy przewód 3*4mm² wystarczy do płyty indukcyjnej 7,6kW w bloku?
  • #12 9244209
    Pro-Mar
    Poziom 12  
    Posty: 16
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Kolego szanowny. Przewód 3x4 mm2 jest w zupełności wystarczający do płyty indukcyjnej o mocy jaką podałeś. Nie musisz nawet zwiększać mocy przyłączeniowej. Jako zabezpieczenie zasilania płyty zastosuj wyłącznik nadmiarowo-prądowy B20. W praktyce płyta nigdy nie wykorzystuje pełnej mocy.
  • #13 9244217
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    Co najciekawsze w instrukcji od płyty grzewczej którą planuję kupić jest zdanie mniej więcej brzmiące "płytę indukcujną można zasilić z gniazda 1 fazowego" obciążenie gniazda to max 16A, przewód 3*4mm² którego obciążalność wynosi ok 34A powinien wytrzymać obciążenie płyty ale gniazdo na pewno nie wytrzyma takiego obciążenia to dla czego producent pisze takie bzdury, chyba że ja coś mylę
  • #14 9244226
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    fantasta napisał:
    retrofood napisał:

    W której instrukcji?


    Ściągnij sobie pierwszą lepszą instrukcje do płyty i zobacz.


    Tyle, że Autor nie ma pierwszej lepszej kuchenki, tylko konkretną. I nie wiemy jaką.
  • #15 9244281
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    fafell napisał:
    Co najciekawsze w instrukcji od płyty grzewczej którą planuję kupić jest zdanie mniej więcej brzmiące "płytę indukcujną można zasilić z gniazda 1 fazowego" obciążenie gniazda to max 16A, przewód 3*4mm² którego obciążalność wynosi ok 34A powinien wytrzymać obciążenie płyty ale gniazdo na pewno nie wytrzyma takiego obciążenia to dla czego producent pisze takie bzdury, chyba że ja coś mylę


    Producenci różne rzeczy piszą, aczkolwiek nawet w wypadku podłączenia takiej płyty pod zwykłe gniazdo nic się nie stanie. Obwód gniazdowy ma swoje zabezpieczenie, które zapewnia aby nie doszło do jego uszkodzenia. W związku z tym w najgorszym wypadku przy zbyt dużym obciążeniu (próbie odpalenia kilku palników naraz, lub podkręcaniu mocy na maksa) wyłączy zabezpieczenie i tyle.
    Oczywiście jeżeli płyta "firmowo" nie jest wyposażona w zwykła wtyczkę, wtedy niewskazane jest podłączanie jej pod zwykłe gniazdo.

    @Edit

    Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów to najlepiej wrzuć zdjęcia schematu i opisu połączenia płyty, lub w ostateczności podaj nazwę i model, ewentualnie namiar na instrukcję w internecie.
  • #16 9244439
    fafell
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 5
    dziękuje wszystkim za pomoc,mój problem został rozwiązany dla pewności kupię tę płytę bosh pkf675n14d o obciążalności 6.6kW, oczywiście dobiorę odpowiednio zabezpieczenia i zwiększę moc przyłączeniową.
  • #17 9244816
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    fafell napisał:
    dziękuje wszystkim za pomoc,mój problem został rozwiązany dla pewności kupię tę płytę bosh pkf675n14d o obciążalności 6.6kW, oczywiście dobiorę odpowiednio zabezpieczenia i zwiększę moc przyłączeniową.


    A mój screen był z instrukcji amici o ile pamietam 7,4kW.
    Naprawdę nie przesadzajmy. 3x4mm2 a na nim B20 i wszystko będzie ok. Jedynie w święta może być problem ale nie sądzę. Regulatory płyt sprytnie regulują moc pól grzewczych i takie zjawisko może zajść jedynie przy jednoczesnym włączeniu 4 palników.
  • #18 9244903
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 315
    Zawsze po przypięciu nowej płyty i piekarnika włączam je na max. żeby sprawdzić, czy wszystko OK. Płyty przeważnie zasilane są z 2 faz, piekarnik z tej, co zostanie.

    Po 2-3 minutach pracy na max. przewód 5x2,5mm2 jest zauważalnie ciepły. Zalecenia producenta, swoją drogą, a rozsądek swoją...
    Skoro piszecie, że przeważnie wszystko nie chodzi na max, to przyjrzyjcie się dokładnie swoim żonom lub matkom w kuchni, ile pracuje płyta i piekarnik przed i w trakcie świąt lub większych imprez rodzinnych...

    Poza tym obciążenie faz nie jest symetryczne, jak to miało miejsce w przypadku zwykłych grzałek elektrycznych...
  • #19 9246747
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 324
    Jeśli płyta składa się z czterech pól to należy brać pod uwagę możliwość maksymalnego obciążenia tym bardziej jeśli chodzi o zasilanie jednofazowe. A to co pisze producent w swojej instrukcji też należy sprawdzić i ewentualnie zweryfikować, ponieważ nie raz potrafi napisać bzdury chociażby takie o których napisał kol. fafell.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię odpowiedniości przewodu 3*4mm² do zasilania płyty indukcyjnej o mocy 7,6kW w instalacji jednofazowej. Użytkownik posiada zabezpieczenie główne 25A i planuje jego zwiększenie. Odpowiedzi wskazują, że przewód 3*4mm² może być niewystarczający, ponieważ obliczeniowy prąd płyty wynosi około 34A, co sugeruje potrzebę zabezpieczenia 40A. Wskazano również, że dla jednofazowego zasilania płyty, przewód 3*4mm² jest akceptowalny, ale może wystąpić problem przy jednoczesnym używaniu wielu urządzeń. Użytkownik zdecydował się na zakup płyty Bosch PKF675N14D o mocy 6,6kW, co wymaga odpowiedniego doboru zabezpieczeń i zwiększenia mocy przyłączeniowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA