stała różnica ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem

28 Maj 2011 12:47 1705 1
  • Poziom 9  
    Witam
    Czy ktoś z was stosował rozwiązanie dla sterowania pompą stałoobrotową z zastosowaniem Falownika oraz czujnika różnicy ciśnień tak aby sterowanie pompą było uzależnione od różnicy ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem na instalacjii .Czy jest to nieskąplikowane rozwiązanie i czy wogóle da się to osiągnąć na falownikach dostępnych na rynku
  • Poziom 33  
    Wystarczy chyba dowolny falownik z regulatorem pid, nastawy trzeba będzie ustawić na dość duże tłumienie, gdyż wahania ciśnienia spowodowane samą pompą mogą powodować "kołysanie".
    Rozumiem, że punkt zasilania i powrotu instalacji oznacza to samo co za pompą i przed pompą?
    Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego przetwornika ciśnienia różnicowego (ja się stykam z czujnikami do pomiaru przepływu na kryzach i dP rzędu kPa), albo nie bedziesz chciał rozbudowywać hydrauliki możesz zastosować dwa zwykłe przetworniki np z wyjściem 0-10V i podać na falownik sygnał będący różnicą ich napięć.