Kilmatyzator YORK D51C 150 G50 chłodzi ale wywala błąd...

jacekczewa 03 Cze 2011 08:10 2142 6
REKLAMA
  • #1 9571874
    jacekczewa
    Poziom 18  
    Posty: 360
    Pomógł: 14
    Ocena: 139
    Witam .
    Klimatyzator skrzyniowy na dachu ze sterownikiem DPC w pomieszczeniu , chlodzi ale na steroniku DPC wywala bład 15 lub 25 ( Repeated start-ups in cool, or suction temperature < - 25 st C ) i odłacza wtedy chłodzenie . Pomaga wyłaczenie na 1-2 godziny i znów działa przez kilka godzin. Co z tym zrobic. Czynnik w układzie jest, wszystkie wentylatory pracują.
  • REKLAMA
  • #2 9573757
    jannaszek
    Poziom 39  
    Posty: 5629
    Pomógł: 394
    Ocena: 674
    Sprawdziłeś ciśnienie ssania?
    Może przetwornik kłamie.
  • REKLAMA
  • #3 9574056
    jacekczewa
    Poziom 18  
    Posty: 360
    Pomógł: 14
    Ocena: 139
    hm.... nic mi to nie mówi... nie jestem fachowcem od klimatyzacji ale w ubiegłym roku serwis uzupełnił czynnik ( wymienili czujnik ciśnienia ) obadali wszystko, umyli chłodnice i własciwie działo sie to samo ( cała sytuacja powtarza się 1- 2 razy dziennie).... urzadzenie wychładza u nas kontener z instalacją pomp hydraulicznych wibroprasy...normalne 50 stopni schładza do ok 20-25 stopni
  • #4 9574070
    jannaszek
    Poziom 39  
    Posty: 5629
    Pomógł: 394
    Ocena: 674
    Druga część błędu informuje, że temperatura na ssaniu jest mniejsza niż -25 st, jest to bardzo nisko jak na klimatyzacje i może świadczyć o braku czynnika, lub szwankującym zaworze rozprężnym.
  • REKLAMA
  • #5 9574201
    jacekczewa
    Poziom 18  
    Posty: 360
    Pomógł: 14
    Ocena: 139
    rozumiem ze trzeba bedzie wezwac fachowca z aparatura pomiarową do sprawdzenia ciśnienia klimy
  • #6 9574887
    jannaszek
    Poziom 39  
    Posty: 5629
    Pomógł: 394
    Ocena: 674
    Jeśli nie jesteź chłodnikiem, to tak, jednak tu trzeba trochę kumać co i jak.
  • REKLAMA
  • #7 9611485
    jacekczewa
    Poziom 18  
    Posty: 360
    Pomógł: 14
    Ocena: 139
    podniosłem temperature z 21 stopni na 25 i jest spokój, pomieszczenie wychłodzone, instalacja działa bezproblemowo

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Klimatyzator YORK D51C 150 G50, zainstalowany na dachu, chłodzi pomieszczenie, ale wyświetla błędy 15 i 25 na sterowniku DPC, co wskazuje na powtarzające się uruchomienia w trybie chłodzenia lub zbyt niską temperaturę ssania (< -25°C). Użytkownik zauważył, że po wyłączeniu urządzenia na 1-2 godziny, chłodzenie działa ponownie przez kilka godzin. W przeszłości serwis uzupełnił czynnik chłodniczy i wymienił czujnik ciśnienia, jednak problem nadal występuje. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia ssania oraz ewentualne problemy z zaworem rozprężnym. Użytkownik podniósł temperaturę z 21°C na 25°C, co poprawiło działanie klimatyzatora.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.