Siemens OP7 - Jak wyliczyć adresy dla Alarm Messages?

Henry(k) 07 Cze 2011 18:05 1410 3
REKLAMA
  • #1 9586592
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Posty: 2537
    Pomógł: 98
    Ocena: 136
    Witam

    Gorąco i coś nie mogę zakumać jak to wyliczyć.
    Alarm Messages - komunikaty pod adresem MW100.
    MW100 to bity: 0000 0000 0000 0000, gdzie 8 bitów po lewej to MB100 a po prawej MB101.
    No i w programie ustawienie bitu M100.0 wywołuje komunikat numer 9. M100.1 to alarm 10, M115.7 to 120. To co wystawia alarm na przykłąd 318? a co alarm 3?

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 9586677
    arwit
    Poziom 27  
    Posty: 694
    Pomógł: 119
    Ocena: 32
    Chyba nie bardzo rozumiem pytanie ale jeśli chodzi o alarm 3 to jest to M101.2 i tak dalej. Czyli M102.0 to alarm nr 25 a M103.0 to alarm 17
  • REKLAMA
  • #3 9587740
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Posty: 2537
    Pomógł: 98
    Ocena: 136
    O to chodzi... już zajarzyłem.
    Przeplot jest co 8 bitów - alarmy 9-16 potem 1-8, potem 25-32 i 17-24 itd itp. Siemens jak zwykle coś wymyślił po swojemu.

    Pozdrawiam.
  • #4 9587790
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4494
    Pomógł: 444
    Ocena: 601
    Witam,
    Rozumiem, że zdefiniowałeś sobie w Area Pointers Protoola alarmy pod MW100. Jak otworzysz zakładkę Alarm Messages to podczas klikania na kolejne alarmy, w dolnym prawym rogu okna Protoola masz adresy alarmów (bitów które je wywołują), żeby było łatwiej ;)
    Pozdrawiam.