logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpieczne podłączenie ogrzewacza 4.5kW 230V do instalacji elektrycznej

MARCIN.SLASK 30 Lip 2011 17:24 19295 9
  • #1 9775483
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Posty: 11912
    Pomógł: 1037
    Ocena: 2661
    Byłem u znajomych i zostałem zaciągnięty do sprawdzenia dlaczego przepływowy podgrzewacz wody nie grzeje.

    Okazało się, że to podgrzewacz przepływowy o mocy 4.5kW i na napięcie 230V. Zamontowany nad umywalką i elektrycznie połączony wtyczką do gniazdka 16A.
    Okazało się, że wtyczka i gniazdko są wypalone.

    Czy taki rodzaj odbiornika (o takiej mocy) można w taki sposób łączyć do instalacji elektrycznej, gdy prąd płynący (około 19.5A) jest większy niż prąd który wytrzymuje osprzęt (gniazdko i wtyczka 16A)?

    Nie zakładałem nigdy ogrzewaczy przepływowych, dlatego się pytam. Czyż nie powinny być podłączone na stałe do puszki?
  • #2 9775503
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3543
    Witam.

    Czy wtyczka na przewodzie była oryginalna, zamontowana fabrycznie ?
  • #3 9775525
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17407
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4322
    Tu jeszcze być może należy zadać kolejne pytanie: które styki uległy uszkodzeniu a także w powiązaniu z nim następne pozornie na mające związku z tematem.
    Jaki zastosowano środek ochrony przed porażeniem.
  • #4 9775526
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Posty: 11912
    Pomógł: 1037
    Ocena: 2661
    ele_pp napisał:
    Witam.

    Czy wtyczka na przewodzie była oryginalna, zamontowana fabrycznie ?


    Nie. Jakiś "elektryk" to podłączał. Podobno nawet przewodu zasilającego nie było.

    kkas12 napisał:
    Tu jeszcze być może należy zadać kolejne pytanie: które styki uległy uszkodzeniu a także w powiązaniu z nim następne pozornie na mające związku z tematem.
    Jaki zastosowano środek ochrony przed porażeniem.


    Wypalenie na przewodzie PEN (niebieski).
    Budynek z lat 70tych, instalacja miedziana 2 przewodowa (w gniazdku bolec mostkowany), zabezpieczenie 20A bezpiecznik (była 16, ale przepalał się i zostało wymienione na 20A.

    Więcej szczegółów nie znam. Kazałem, żeby wezwali jakiegoś konkretnego elektryka.
  • #5 9775643
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17407
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4322
    Skoro ogrzewacz nie został wyposażony przez producenta w przewód zakończony wtyczką to nie należy takiego przewodu montować tylko zasilić go tak jak zasila się odbiorniki stacjonarne. Czyli przewód "wychodzący" ze ściany należy wpiąć bezpośrednio na zaciski urządzenia.
    Nie muszę chyba dodawać, że wskazane jest doprowadzenie obwodu dedykowanego tylko dla tego odbiornika.

    Wypalenie tylko styku N (PEN) w gnieździe z zerowaniem świadczy o prądach płynących tą żyłą pomiędzy instalacją elektryczną a wodociągową.
  • #6 9775672
    okulik
    Poziom 28  
    Posty: 1068
    Pomógł: 97
    Ocena: 127
    kkas12 napisał:
    [...] Czyli przewód "wychodzący" ze ściany należy wpiąć bezpośrednio na zaciski urządzenia.[...]

    Co niby ma to zmienić, połączenie na kostkę czy złączkę typu wago może być nie wystarczające.
    Nie wiadomo jaki jest przekrój przewodów do tego gniazda i co jeszcze "wisi" na tym obwodzie.

    kkas12 napisał:
    Wypalenie tylko styku N (PEN) w gnieździe z zerowaniem świadczy o prądach płynących tą żyłą pomiędzy instalacją elektryczną a wodociągową.

    Tego też nie rozumiem, może być zwyczajnie zbyt luźny styk na gnieździe lub wtyczce.
  • #7 9775688
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3543
    Witam.
    Cytat:
    Co niby ma to zmienić, połączenie na kostkę czy złączkę typu wago może być nie wystarczające.
    Nie wiadomo jaki jest przekrój przewodów do tego gniazda i co jeszcze "wisi" na tym obwodzie.
    Przecież jest powiedziane wyraźnie - obwód dedykowany. A co ta nazwa oznacza, każdy powinien wiedzieć.
    Kolejna sprawa to ta, że już w N-SEP-E-002 jest również mowa o odbiornikach o mocy powyżej 2 kW, dla których ma być obwód wydzielony.
    Łasak też o tym swego czasu pisał, jakby co.
  • #8 9775725
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17407
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4322
    Oczywiście, że powodem może być również i luźny styk.
    Ale najczęściej w "starych" instalacjach tego typu uszkodzenia są powodem tego co podałem a wtedy może również powstać "luźny" styk.
  • #9 14460149
    turzamala1
    Poziom 11  
    Posty: 10
    Ocena: 16
    Witam, podłączę się do tematu gdyż ostatnio go przerabiałem. Otóż wygląda to tak przepływowe podgrzewacze wody o mocy do 3,5/3,7kW wyposażone są w oryginalne wtyczki 16A, gdyż taki maksymalny prąd mogą pobrać. Natomiast podgrzewacze już o większych mocach dostarczane są przez producentów bez wtyczki gdyż mają być zamontowane bezpośrednio z puszki instalacyjnej i zabezpieczeniem odpowiednim 20/25A. Instalacja do podgrzewacza powinna być dedykowana tzn. do obwodu powinien być podłączony tylko sam podgrzewacz bez innych jeszcze odbiorników na tej linii. Pozdrawiam.
  • #10 14460513
    jekab
    Poziom 23  
    Posty: 675
    Pomógł: 20
    Ocena: 88
    turzamala1 napisał:
    Otóż wygląda to tak przepływowe podgrzewacze wody o mocy do 3,5/3,7kW wyposażone są w oryginalne wtyczki 16A


    To jest moje prywatne zdanie.
    Wtyczka w takim urządzeniu to igranie z losem. Prąd bliski maksymalnemu, czas i wilgoć = korozja gniazdka i wtyczki.
    Może nie jest to reguła, ale szanse na korozję duże.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłosił problem z przepływowym podgrzewaczem wody o mocy 4.5kW, który nie grzeje. Okazało się, że wtyczka i gniazdko 16A są wypalone, co sugeruje, że podgrzewacz nie powinien być podłączany w ten sposób, ponieważ prąd (około 19.5A) przekracza maksymalne obciążenie gniazdka. W odpowiedziach podkreślono, że urządzenia o mocy powyżej 3.5kW powinny być podłączane bezpośrednio do instalacji elektrycznej z dedykowanym obwodem, a nie przez wtyczkę. Wskazano również na konieczność użycia odpowiednich zabezpieczeń oraz na ryzyko uszkodzeń w starych instalacjach elektrycznych.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA