witam
potrzebuje zrobic program, ktory w symulatorze s7-200 bedzie pracowal do przerwania uzytkownika. Mianowicie brakuje mi zapetlenia pomiedzy ostatnia faza a pierwsza
LD SM0.1
S M0.0, 1
R M0.1, 7
Network 2
// stan M0.0 gotow do pracz
LD M0.0
R Q0.1, 1
S Q0.2, 1
TON T37, +40
Network 3
// przejscie z M0.0 do M0.1
LD M0.0
A T37
A I0.1
R M0.0, 1
S M0.1, 1
Network 4
// stan M0.1 ETAP 1 sterowania
LD M0.1
S Q0.4, 1
R Q0.5, 1
TON T38, +60
Network 5
// przejscie z M0.1 do M0.2
LD M0.1
A T38
R M0.1, 1
S M0.2, 1
Network 6
// stan M0.2 ETAP 2 sterowania
LD M0.2
S Q0.3, 1
TON T39, +60
Network 7
// przejscie z M0.2 do M0.3
LD M0.2
A T39
A I0.2
R M0.2, 1
S M0.3, 1
Network 8
// stan M0.3 ETAP 3sterowania
LD M0.3
R Q0.3, 1
TON T40, +30
Network 9
// przejscie z M0.3 do M0.4
LD M0.3
A T40
R M0.3, 1
S M0.4, 1
Network 10
// stan M0.4 ETAP 4 sterowania
LD M0.4
R Q0.4, 1
S Q0.5, 1
TON T41, +60
Network 11
// przejscie z M0.4 do M0.5
LD M0.4
A T41
A I0.4
R M0.4, 1
S M0.5, 7
Network 12
// stan M0.5 ETAP 5 sterowania
LD M0.5
S Q0.1, 1
R Q0.2, 1
TON T42, +40
Network 13
// przejscie z M0.5 do M0.0
LD M0.5
A T42
A I0.5
R M0.5, 1
S M0.0, 7
tak mniej wiecej wyglada kod i mam pytanie gdzie tu jest blad?
potrzebuje zrobic program, ktory w symulatorze s7-200 bedzie pracowal do przerwania uzytkownika. Mianowicie brakuje mi zapetlenia pomiedzy ostatnia faza a pierwsza
LD SM0.1
S M0.0, 1
R M0.1, 7
Network 2
// stan M0.0 gotow do pracz
LD M0.0
R Q0.1, 1
S Q0.2, 1
TON T37, +40
Network 3
// przejscie z M0.0 do M0.1
LD M0.0
A T37
A I0.1
R M0.0, 1
S M0.1, 1
Network 4
// stan M0.1 ETAP 1 sterowania
LD M0.1
S Q0.4, 1
R Q0.5, 1
TON T38, +60
Network 5
// przejscie z M0.1 do M0.2
LD M0.1
A T38
R M0.1, 1
S M0.2, 1
Network 6
// stan M0.2 ETAP 2 sterowania
LD M0.2
S Q0.3, 1
TON T39, +60
Network 7
// przejscie z M0.2 do M0.3
LD M0.2
A T39
A I0.2
R M0.2, 1
S M0.3, 1
Network 8
// stan M0.3 ETAP 3sterowania
LD M0.3
R Q0.3, 1
TON T40, +30
Network 9
// przejscie z M0.3 do M0.4
LD M0.3
A T40
R M0.3, 1
S M0.4, 1
Network 10
// stan M0.4 ETAP 4 sterowania
LD M0.4
R Q0.4, 1
S Q0.5, 1
TON T41, +60
Network 11
// przejscie z M0.4 do M0.5
LD M0.4
A T41
A I0.4
R M0.4, 1
S M0.5, 7
Network 12
// stan M0.5 ETAP 5 sterowania
LD M0.5
S Q0.1, 1
R Q0.2, 1
TON T42, +40
Network 13
// przejscie z M0.5 do M0.0
LD M0.5
A T42
A I0.5
R M0.5, 1
S M0.0, 7
tak mniej wiecej wyglada kod i mam pytanie gdzie tu jest blad?