Dobór różnicówki 25A 30mA 1-fazowej przy zabezpieczeniu C40 3-fazowym

viruz997 28 Wrz 2011 21:46 4561 12
REKLAMA
  • #1 9973798
    viruz997
    Poziom 16  
    Posty: 271
    Ocena: 28
    Witam mam pytanie Czy można zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe 25A 30mA 1fazowe na poszczególne obwody jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe mam C40 3f czy należy zastosować różnicówki 40A 30ma 1f ? (*prąd wyłączalny 30mA przykładowy) Proszę o odpowiedź, POzdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 9973819
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    Witam.

    Krócej się nie da - można zastosować RCD 25/0,03 A.
  • #3 9973828
    viruz997
    Poziom 16  
    Posty: 271
    Ocena: 28
    No i właśnie oto chodziło, ale nie wiem skąd a była mała niepewność. Dzieki
  • #4 9974286
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    ele_pp napisał:
    Witam.

    Krócej się nie da - można zastosować RCD 25/0,03 A.

    Tak z ciekawości, czy RCD nie powinno mieć wytrzymałości prądowej styków conajmniej takiej samej jak zabezpieczenie poprzedzające?
    Nie jestem pewny czy nie umyka mi różnica liczby faz?

    PS. Pytam z czystej ciekawości.
  • REKLAMA
  • #5 9974590
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    A co z wytrzymałością zwarciową? Jaka jest impedancja pętli zwarcia w miejscu montażu? Czy aparat to wytrzyma - brak informacji.
    michalekk1: Zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe reagują na trochę inne uszkodzenia...
    Konrad.
  • #6 9974927
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    KonradGatek napisał:
    A co z wytrzymałością zwarciową? Jaka jest impedancja pętli zwarcia w miejscu montażu? Czy aparat to wytrzyma - brak informacji.
    michalekk1: Zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe reagują na trochę inne uszkodzenia...
    Konrad.

    To oczywiste, chodzi mi o to, że RCD ma podaną wytrzymałość prądową styków, które mogłyby się na przykład skleić. Najprawdopodobniej w tym przypadku nie ma ryzyka, ale chodzi mi o samą zasadę.
  • #7 9975014
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1201
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Ma te same wątpliwości, co kolega michalekk1.
    Znamionowy prąd ciągły obciążenia (In) wyłącznika nie powinien być mniejszy od max. prądu, wynikającego z wielkości mocy przyłączeniowej do budynku – w tym przypadku prawdopodobnie dla mocy 22KW, wielkość tego prądu została ustalona na 40A.
    Tym samym powinien być zastosowany RCD o In=40A
  • #8 9975205
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4791
    viruz997 napisał:
    Witam mam pytanie Czy można zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe 25A 30mA 1fazowe na poszczególne obwody jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe mam C40 3f czy należy zastosować różnicówki 40A 30ma 1f ? (*prąd wyłączalny 30mA przykładowy) Proszę o odpowiedź, POzdrawiam


    Zwracam uwagę Kolegów, że z pytania wynika, że to nie ma być różnicówka na całe przyłącze, tylko na obwody wyjściowe. A te są zabezpieczane Najczęściej B10A albo B16A.
  • REKLAMA
  • #9 9975469
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 9976065
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    Bronek22 napisał:

    C40 - na jedną faze, mało prawdopodobne, Prędzej to zrobił jakiś majsterklepka,
    chcąc uzyskać selektywność, a nie ZE.


    Niekoniecznie mało prawdopodobne.
  • REKLAMA
  • #11 9976137
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1201
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Bronek22 napisał:
    Czy przedlicznikowe C40 ustala w jakiś sposób prądy zwarciowe ?

    A co to ma niby mieć do rzeczy?
    Owe przedlicznikowe C40 ma wytrzymać prąd zwarcia do 6KA (albo i więcej), tak samo jak RCD.
    Tu chodzi o znamionowy prąd ciągły obciążenia.

    I nie zaśmiecajmy wątku kwestią selektywności.
  • #12 9977689
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Jeśli to miałoby być jedno RCD na całość, to nie, ale ja zrozumiałem, że ma być kilka różnicówek do zabezpieczania obwodów wyjściowych....

    Jeśli chciałbyś umieścić 3 RCD jako zabezpieczenie 3 faz, to trzeba pomyśleć o wyłącznikach 40/2/003.
  • #13 9977838
    viruz997
    Poziom 16  
    Posty: 271
    Ocena: 28
    Oczywiście kolega dobrze zrozumiał 1f RCD 25A 30mA na poszczególnwe obwody zabezpieczone nadprądowymi B16, Dziękuje za odpowiedź, uważam temat za zakończony.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię zastosowania różnicówki 25A 30mA 1-fazowej w obwodach zabezpieczonych wyłącznikiem C40 3-fazowym. Uczestnicy potwierdzili, że możliwe jest użycie RCD 25A 30mA dla poszczególnych obwodów, które są zabezpieczane wyłącznikami nadprądowymi B10A lub B16A. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości prądowej styków RCD oraz na różnice w wytrzymałości zwarciowej. W przypadku zastosowania kilku RCD dla obwodów wyjściowych, sugerowano użycie wyłączników 40A.