Wyłączniki różnicowoprądowo prądowe wyłączają się z chwilą włączenia wtyczki

elektron888 14 Paź 2011 10:04 6956 39
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego dwa wyłączniki różnicowoprądowe wyłączają się po podłączeniu odbiornika do gniazda na poddaszu, mimo że instalacja jest nowa?

Najprawdopodobniej masz pomylone lub zwarte przewody N między różnicówkami, a dodatkowo w końcu okazało się, że na jednym złączu w rozdzielnicy brakowało zera [#10038183][#10038911][#10048871] Skoro wyłączają się oba RCD naraz, to prąd wraca niewłaściwą drogą przez drugi obwód, co potwierdza typowy błąd połączeń N między RCD [#10032399][#10038911] W testach wyszło też przejście między zaciskami N i fazami/innymi N po stronie obu różnicówek, co wskazało na błąd w rozdzielnicy, a nie na sam odbiornik [#10035271][#10038911] Jeden z forumowiczów zwrócił też uwagę, że stosowanie trójfazowych RCD do kilku obwodów jednofazowych jest książkowym przykładem złego wykonania instalacji [#10037827] Ostatecznie usunięcie błędnie podłączonych dwóch przewodów i uzupełnienie brakującego zera przywróciło poprawne działanie całej instalacji [#10048871]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 10025586
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    witam,
    jest problem ponieważ wyłączniki różnicowoprądowe (2szt )w rozdzielnicy wyłączają się z chwilą włączenia wtyczki do gniazdka na poddaszu z odbiornikiem o poborze mocy ponad 3W. Żarówka LED około 2,5 Wata lub 3 Waty nie powoduje zadziałania, Pierwsza kondygnacja działa bez zastrzeżeń światło i gniazdka.
    Na górze światło jest ok. Działają wszystkie wyłączniki i przełączniki.
    Ciekawe jest też to że faza jest we wszystkich gniazdach.
    Budynek nowy, instalacja nowa.
    Na koniec rzecz dziwna bynajmniej dla mnie; w kotłowni elektryk wykonujący połączenia w tablicy zszynował zacisk szyny neutralny i ochronny.
    W/g mnie to raczej nie tak, mam instalację N + PE.
    Zwróciłem mu delikatnie uwagę ale był mocno i krzykliwie pewny siebie.
    Kiedyś czytałem że upływ pomiędzy przewodem neutralnym a ochronnym może powodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Czy dobrze zrozumiałem infromację ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 10025612
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3155
    Pomógł: 448
    Ocena: 827
    Zmień elektryka.
  • #3 10025616
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    Za późno, instalacja zrobiona i zapłacona, co gorsze trudno mi znaleźć kontakt z tym elektrykiem.
  • #4 10025652
    lobik
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 9
    Możliwe, że w szafie w której masz te 2 różnicówki masz pomylone przewody N. Przy 3W nie wywali jeszcze, ponieważ płynie wtedy prąd różnicowy 13mA. Natomiast co do łączenia szyn N i PE, upewnij się, że na pewno masz w domu układ TN-S.
  • #5 10025821
    xxyzx
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 13
    elektron888 napisał:
    Ciekawe jest też to że faza jest we wszystkich gniazdach.


    To chyba dobrze.
    Jeżeli masz napięcie w obydwu otworach w gnieździe, lub jeszcze lepiej na styku ochronnym (zwanym bolcem) to bardzo źle.
  • #6 10025845
    arkdom
    Poziom 19  
    Posty: 289
    Pomógł: 20
    Ocena: 42
    elektron888 napisał:
    w kotłowni elektryk wykonujący połączenia w tablicy zszynował zacisk szyny neutralny i ochronny.

    Nie znając schematu Twojej instalacji, nie możemy powiedzieć, że to na pewno jest źle. Co masz na myśli pisząc "w tablicy"?
  • #7 10025869
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    elektron888 napisał:
    witam,
    jest problem ponieważ wyłączniki różnicowoprądowe (2szt )w rozdzielnicy wyłączają się z chwilą włączenia wtyczki do gniazdka na poddaszu z odbiornikiem o poborze mocy ponad 3W. Żarówka LED około 2,5 Wata lub 3 Waty nie powoduje zadziałania, Pierwsza kondygnacja działa bez zastrzeżeń światło i gniazdka.
    Na górze światło jest ok. Działają wszystkie wyłączniki i przełączniki.


    Najbardziej prawdopodobnymi opcjami są:
    - zamiana przewodu N z PE
    - połączenie przewodu PE z N za różnicówką
    Z naciskiem na pierwszą opcję. Oczywiście może to być inny powód, ale to już niezbędna jest wizja lokalna "Kumatego" elektryka.
    elektron888 napisał:

    Ciekawe jest też to że faza jest we wszystkich gniazdach.

    A co w tym dziwnego?

    elektron888 napisał:
    Na koniec rzecz dziwna bynajmniej dla mnie

    Tak na przyszłość: bynajmniej, to nie przynajmniej ;)


    elektron888 napisał:
    w kotłowni elektryk wykonujący połączenia w tablicy zszynował zacisk szyny neutralny i ochronny.
    W/g mnie to raczej nie tak, mam instalację N + PE.
    Zwróciłem mu delikatnie uwagę ale był mocno i krzykliwie pewny siebie.


    Elektryk mógł mieć rację a mógł jej nie mieć. Zależy to od tego jaki masz układ sieci, gdzie i jak zostało wykonane połączenie, oraz kilka innych niuansów. Podobnie jak wyżej - bez wizji kumatego elektryka się nie obejdzie.

    elektron888 napisał:

    Kiedyś czytałem że upływ pomiędzy przewodem neutralnym a ochronnym może powodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Czy dobrze zrozumiałem infromację ?

    Tak, może powodować.
  • #8 10025948
    lobik
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 9
    Z doświadczenia i opisu usterki jestem prawie pewien, że w tych różnicówkach zostały pomylone ze sobą 2 przewody N.
  • #9 10028983
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    poświęciłem trochę czasu i wnioski są następujące;
    - pierwsza kondygnacja działa bez żadnych zastrzeżeń, zarówno gniazda jak i oświetlenie spisuje się wzorowo
    - połączenie zera i przewodu ochronnego jest przed różnicówką, dotyczy instalacji w kotłowni mającej osobne zasilanie z pominięciem różnicówek w rozdzielnicy głównej
    - po podłączeniu zasilania z pominięciem różnicówek wszystko na II kondygnacji działa, po podłączeniu zasilania z rozdzielnicy i obciążeniu dowolnego gniazda na II kondygnacji odbiornikiem powyżej 3Waty różnicówki odłączają zasilanie.
    - posiadam układ sieciowy TN-C-S
    - uziemienie działa prawidłowo
    - poszukiwania usterki trwają, jeżeli ma ktoś skuteczny sposób na znalezienie przyczyny problemu to chętnie wsłucham sugestii.
  • #10 10029070
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Jeżeli wyłączją się oba RCD to odpowiedź jest tu;
    lobik napisał:
    Z doświadczenia i opisu usterki jestem prawie pewien, że w tych różnicówkach zostały pomylone ze sobą 2 przewody N.
  • #11 10029112
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 669
    elektron888 napisał:
    poświęciłem trochę czasu i wnioski są następujące;
    - pierwsza kondygnacja działa bez żadnych zastrzeżeń, zarówno gniazda jak i oświetlenie spisuje się wzorowo
    - połączenie zera i przewodu ochronnego jest przed różnicówką, dotyczy instalacji w kotłowni mającej osobne zasilanie z pominięciem różnicówek w rozdzielnicy głównej
    - po podłączeniu zasilania z pominięciem różnicówek wszystko na II kondygnacji działa, po podłączeniu zasilania z rozdzielnicy i obciążeniu dowolnego gniazda na II kondygnacji odbiornikiem powyżej 3Waty różnicówki odłączają zasilanie.
    - posiadam układ sieciowy TN-C-S
    - uziemienie działa prawidłowo
    - poszukiwania usterki trwają, jeżeli ma ktoś skuteczny sposób na znalezienie przyczyny problemu to chętnie wsłucham sugestii.


    Możesz narysować ten układ ?
    GBW ma rację.
  • #12 10029155
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 10029219
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 669
    All In One napisał:
    Zmień zasilanie RCD. Z dołu na górę modułu. RCD zasilane od dołu zachowuje się tak jak opisujesz.


    Które RCD - pytający nie opisał jaki to model, kolega wróżka ?
  • #14 10029345
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 10029687
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    All In One napisał:


    Cytat z "niebieskiego" tematu.
    Akrzy74 napisał:

    Przyłączenie wyłącznika różnicowoprądowego

    Nie ma znaczenia w procesie wykrywania prądów różnicowych przez RCD podłączając zasilanie pod parzyste, czy nieparzyste zaciski /z góry, czy od dołu/. Istotne jest jedynie właściwe podłączenie pod zacisk N / żeby nie było podłączone pod zacisk fazowy / . Oznaczenia są po to, aby wprowadzić stosowny ład i porządek na schematach. Są jedynie zalecenia, a najważniejsze to te, które wyszły od producenta. Producent zadbał o to, aby to były aparaty uniwersalne, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zasilanie było podłączone od dołu, czy od góry. Jednak dla przejrzystości układu /schematy/stosuje się podłączenie zasilania- zaciski 1,3,5 /które to styki są nieruchome, i które to podłączenie uznawane jest za właściwe/. W pudełku z RCD powinna być karteczka, która z pewnością sporo wyjaśni.



    All In One napisał:
    Zmień zasilanie RCD. Z dołu na górę modułu. RCD zasilane od dołu zachowuje się tak jak opisujesz.


    To jakoś kolegi wypowiedź z przytoczonym cytatem ma niewiele wspólnego. Przecież wyraźnie jest napisane, że na poprawność działania RCD nie ma wpływu czy zasilanie podłączone jest od góry czy od dołu.
    Kolega chyba nie bardzo rozumie zasadę działania takiego wyłącznika.
  • #16 10030622
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 669
    All In One napisał:
    kasprzyk napisał:
    ...
    Które RCD - pytający nie opisał jaki to model...

    A jakie to ma znaczenie?



    Dla mnie istotne, całe życie się człowiek uczy, dlatego proszę napisz jaki model, firmę, masz na myśli, bo do tej pory nie trafiłem takiego osprzętu, oraz usterki tym spowodowanej, a 90% spotkanych rozdzielni przeze mnie zasilanie ma właśnie podprowadzone od dołu.
    pzdr
  • #17 10030826
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    witam,
    RCD ma zasilanie od góry, esy mają podaną fazę od dołu, całość osprzętu w mojej rozdzielnicy jest firmy Legrand.
    Dzisiaj miałem bardzo pracowity dzień ale postaram się niezwłocznie wdrożyć w życie sugestie Forumowiczów.
    Z przesłaniem schematu będzie problem ponieważ jestem tuż po przeprowadzce.
    Zasadniczo to tylko komp odpalony reszta w pudełkach, jak tylko znajdę skaner to postaram się przesłać schemacik.
    Trochę się niepokoję gdyż zabrałem się ostro za wykończenówkę, włożyłem sporo sił i środków, jak się okaże że trzeba pruć ścianę to bedzie przykro a w oczach rodziny totalna porażka i kompromitacja.

    Dodano po 29 [minuty]:

    Dla ścisłości, RCD są potrójne, mam rozdzielone obwody na gniazda (góra dół) I kondygnacja i II kondygnacja.
    trudno tam pomylić przewód N ponieważ wchodzi tylko jeden i wychodzi jeden, Różcówka ma cztery zaciski, pod fazy i czwarty ostatni N (oznaczony na obudowie), bardzo wątpię czy w puszkach został połączony ochronny z neutralnym, instalacja była robiona starannie, byłem przy tym, jestem żyjącym świadkiem :), nawet pomagałem.
  • #18 10031923
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Kolego, proszę o potwierdzenie czy wyłączją się oba RCD.
  • #19 10032298
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    Tak, odłączają się dwie różnicówki na raz
  • #20 10032399
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 292
    Cytat:
    Tak, odłączają się dwie różnicówki na raz

    Odpowiedź padła dwa dni temu.
    lobik napisał:
    Z doświadczenia i opisu usterki jestem prawie pewien, że w tych różnicówkach zostały pomylone ze sobą 2 przewody N.

    Przewód L idzie do jednego RCD a N do drugiego.
  • #21 10035271
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    Coś zaczyna się wymykać,
    po prostu zaczynam nie łapać.
    Mam różnicówki trójfazowe, dzielą się na obwody, mają cztery zaciski;
    pod trzy fazy oraz wspólny N.
    W rozdzielnicy są dwie listwy grzebieniowe (chyba tak się nazywają), pierwsza górna to PE wspólne z wszystkich obwodów i poniżej druga łączy wszystkie N .
    Przed chwilą wyczytałem w podobnym poście kolejnego strapionego forumowicza że poszczególne N z kazdej trzyfazowej RCD winny być oddzielnie.
    Instalacja jest tak zaprojektowana że światło jest z pominięciem RCD, wszystkie gniazda ( i tylko gniazda) są przez RCD zasilane.
    Całość oczywiście zabezpieczona esami o odpowiedniej wartości na kazdym obwodzie.[/quote]
  • #22 10035706
    lobik
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 9
    rysunek zrobiony na szybko. nie kierować się schematem podczas składania rozdzielnicy ponieważ nie narysowałem zabezpieczeń prądowych:)

    Wyłączniki różnicowoprądowo prądowe wyłączają się z chwilą włączenia wtyczki

    Kołami zaznaczyłem obciążenie. W pierwszej RCD jak widzisz na 3 odbiorze, przewód N wchodzi na listwę RCD 2. Jeżeli przez to obciążenie zacznie płynąć prąd większy niż 30mA, zadziałają oby dwie RCD.
    Przy 3W różnicówka nie zadziała ponieważ:

    P=U*I czyli I=P/U (cos (fi) pomijam ponieważ żarówka jest obciążeniem czynnym)

    I=3W/230V = 0,013A= 13mA

    Prąd różnicowy twoich aparatów wynosi pewnie 30mA, więc RCD dopiero zadziała przy większym obciążeniu.
  • #23 10035727
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    elektron888 napisał:

    W rozdzielnicy są dwie listwy grzebieniowe (chyba tak się nazywają), pierwsza górna to PE wspólne z wszystkich obwodów i poniżej druga łączy wszystkie N .


    To już chyba wiesz o co chodzi.
  • #24 10035942
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    Jest jeszcze gorzej niż myślałem;
    sprawdziłem dokładnie krok po kroku połaczenia po różnicówce, N jest prawidłowo zszynowany, wyjście z każdej różnicówki jest od siebie odseparowane, pozostało mi odłaczenie na FR i omomierz do ręki, jak będzie przejście między N a ochronnym na gniazdach to znaczy że mam grubszy problem.
  • #25 10035973
    lobik
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 9
    elektron888 napisał:

    (...) pierwsza górna to PE wspólne z wszystkich obwodów i poniżej druga łączy wszystkie N (...)
    Przed chwilą wyczytałem w podobnym poście kolejnego strapionego forumowicza że poszczególne N z kazdej trzyfazowej RCD winny być oddzielnie.
    [/quote]


    A masz oddzielone listwy N dla każdej z różnicówek? czy wszystkie niebieskie kabelki z obu różnicówek znajdują się na wspólnej szynie?
  • #26 10036099
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    Odłączyłem zasilanie na FR, wyłączyłem RCD i esy, po zmierzeniu rezystancji na gnieździe; nie ma przejścia pomiędzy N a ochronnym, fazowy też nie ma zwarcia z żadnym z nich.
    Postaram się jeszcze kolejno włączać esy przy wyłączonym zasilaniu. Może miernik rezystancji naprowadzi mnie na jakiś trop.
    Czuję że mój "statek zalany niewiedzą zaczyna tonąć"

    SOS SOS SOS .......
  • #27 10036103
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    lobik napisał:

    A masz oddzielone listwy N dla każdej z różnicówek? czy wszystkie niebieskie kabelki z obu różnicówek znajdują się na wspólnej szynie?


    Nie odpowiedziałeś na to pytanie.
  • #28 10036107
    elektron888
    Poziom 12  
    Posty: 81
    Ocena: 5
    te niebieskie od oświetlenia są na wspólnej ponieważ owietlenie jest połączone poza różnicówkami, gniazda są oddzielnie dla każdej z różnicówek

    Dodano po 1 [minuty]:

    sprawdziłem raz jeszcze N nie jest pomieszany, są połączone dla każdej różnicówki osobno.
  • #29 10036117
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    Nie rób scen tylko zawołaj jakiegoś elektryka z odpowiednimi przyrządami i wiedzą.
    Naprawdę nie wszystko musimy robić sami w domu. zbudowałeś dom za kupę kasy a teraz żałujesz na wizytę elektryka aby wszystko było ok. Od tego są specjaliści.

    Chyba odpowiedział
    elektron888 napisał:
    ...sprawdziłem dokładnie krok po kroku połaczenia po różnicówce, N jest prawidłowo zszynowany, wyjście z każdej różnicówki jest od siebie odseparowane...
  • #30 10036136
    lobik
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 9
    Cały czas będę się upierał na "zamienionych N-ach" pomiędzy różnicówkami!

    A zrób następujący test.

    Obydwie różnicówki opuszczasz na dół, esy pod nimi pozostaw podniesione do góry. Do każdego gniazda włóż zworkę wykonaną np. z drutów. Upewnij się, że na pewno nie ma w gniazdach napięcia!
    Następnie miernikiem mierz przejście na odejściach pomiędzy RCD A, a RCD B w następujący sposób:

    L1 (A) - L1 (B), L1 (A)-L2 (B), L1 (A)-L3(B) L1 (A)-N (B).

    L2 (A) - L1 (B)............. itd.

    prawidłowo, pomiędzy różnicówkami nie powinno pojawić się przejście!

    Przed ponownym włączeniem napięcia nie zapomnij, wyciągnąć zworek z gniazdek!

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD), które wyłączają się przy podłączeniu odbiornika o mocy powyżej 3W na II kondygnacji nowego budynku. Na I kondygnacji instalacja działa poprawnie. Użytkownik zauważa, że w kotłowni elektryk połączył szynę neutralną z ochronną, co może powodować zadziałanie RCD. Forumowicze sugerują, że problem może wynikać z pomylenia przewodów N i PE, a także z nieprawidłowego podłączenia RCD. Po przeprowadzeniu testów, użytkownik stwierdza, że przyczyną problemu były zamienione przewody oraz brak zera na jednym złączu w rozdzielnicy. Po poprawkach instalacja działa bez zastrzeżeń.