logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłącznik różnicowo pradowy wyłącza bez obciążenia

MozgalaP 17 Lip 2020 11:11 3339 12
REKLAMA
  • #1 18821855
    MozgalaP
    Poziom 6  
    Posty: 8
    Ocena: 5
    Witam

    W instalacji w domu letniskowym mam zainstalowane 3 wyłączniki różnicowo prądowe 4P, 25A, 30mV Legranda, jeden z nich który zabezpiecza sześć obwodów wybija nawet jeśli wszystkie obwody zabezpieczone bezpiecznikami są rozłączone. Pozostałe dwa działają bez problemów.

    Instalacja ma 5 lat.

    Obwody podłączone do tego wyłącznika są obwodami grzejnymi wspomagającymi do których podłączone są 4 grzejniki elektryczne Glamox, ogrzewanie podłogowe w łazience oraz grzejnik na ręczniki. Przewody zastosowane to 5x4mm2. (główne ogrzewanie realizowane jest przez piec kaflowy opalany drewnem oraz kocił elektryczny 9kW podpięty do ogrzewania podłogowego na Glikolu który jest na osobnym obwodzie elektrycznym i chodzi w zasadzie całą zimę aby utrzymać budynek w okolicach 6-7 st C)

    Moja teoria jest taka że w wypadkach kiedy używamy domu zimą i przyjeżdżamy do wychłodzonego budynki, załączamy wszystkie grzejniki zanim piec kaflowy nagrzeje budynek, wtedy pracują one na wszystkich 5-6 obwodach z maksymalną mocą przez 3-4 godziny zanim budynek się trochę rozgrzeje. Co prowadzi po kilkunastu takich akcjach do przegrzania się różnicówki i w efekcie jej uszkodzenia.

    Najdziwniejsze jest to iż wyłącznik wybija przy odłączonym fizycznie całym obciążeniu. Czy można jakoś sprawdzić ten wyłącznik zwykłym miernikiem elektrycznym, jakieś przebicia miedzy fazowe wewnątrz ?
  • REKLAMA
  • #2 18821877
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 18821887
    czareqpl
    Poziom 33  
    Posty: 1955
    Pomógł: 196
    Ocena: 579
    Spotkałem się z podobnym problemem kiedyś.
    Czy Kolega ma wbity uziom w obrębie budynku?
    Czy mierzone napięcie pomiędzy przewodem neutralnym a ziemią jest bliskie zeru woltów?

    Problem aktywacji różnicówki wynika prawdopodobnie z zawilgoconej instalacji. Jeżeli tak jest to może to być zarówna wina upływu od przewodu neutralnego jak i fazowego.
  • Pomocny post
    #4 18821892
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Być może masz do czynienia z doziemieniem żyły N w jednym (może więcej) z obwodów które ten wyłącznik chroni.

    A tyle piszemy, że czterotorowy RCD chroniący obwody jednofazowe zasilane z róznych faz to błąd w sztuce.
  • REKLAMA
  • #5 18821936
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 18821939
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Tak? To dlaczego RCD wyzwala jeśli nie ma obciążenia?
    Bo płynie prąd torem N kolego. I nie ma znaczenia w którą stronę płynie :)

    Temat wielokronie wałkowany na forum.
    Pisałem też w jaki sposób felerny obwód zlokalizować.
  • #7 18821950
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #8 18822202
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1060
    Jeśli masz dostęp do rozdzielnicy to po odłączeniu bezpieczników nadprądowych zasilanych z tego RCD odpinasz po kolei przewody N obwodów zasilanych z tego RCD i załączasz aparat. Jeśli kiedyś załączy to w)aśnie ten obwód jest uszkodzony.
  • #9 18842022
    MozgalaP
    Poziom 6  
    Posty: 8
    Ocena: 5
    Winowajca okazały się szyny 3 fazowe łączące wyłącznik z poszczególnymi bezpiecznikami. Było zwarcie pomiędzy dwoma fazami, po wymianie na zwykłe połączenia przewodami wszystko działa. Oczywiście widać to było dopiero po rozmontowaniu całej sekcji rozdzielnicy.
  • #10 18842243
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Bardzo mnie ciekawi jak zwarcie międzyfazowe (za RCD) spowodowało zadziałanie RCD?
    Jaki jest poprzedzające zabezpieczenie ten RCD?
  • REKLAMA
  • #11 18842257
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Shadowix napisał:
    Bardzo mnie ciekawi jak zwarcie międzyfazowe (za RCD) spowodowało zadziałanie RCD?
    Budowa, zasada działania i standardy jakim muszą RCD odpowiadać się kłaniają.
    Jest to normalna sytuacja, że RCD wyzwoli podczas zwarcia L-N czy L1-L2/L3.
    I nic dziwnego w tym nie ma.
  • #12 20957076
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 69
    Ocena: 2
    Dlaczego ma wyzwolić przy zwarciu? Gdzie w tym momencie upływ?
  • #13 20957168
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    kkas12 napisał:
    Budowa, zasada działania i standardy jakim muszą RCD odpowiadać się kłaniają.
    A standardy te mówią, że wyzwolenie RCD w przypadku takiego zwarcia może nastąpić jeśli prąd zwarcia przekroczy sześciokrotnie wartość prądu znamionowego wyłącznika. Powodem jest niesymetria budowy układu pomiarowego.
    Oczywiście nie znaczy to iż musi. Ale wykluczyć tego nie można.
    Poczytaj:
    Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych
    Autor: Lech Danielski, Stanisław Osiński

    A dr Danielski był ojcem polskiego RCD P191, więc zapewniam iż wiedział co pisał.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) marki Legrand, który wyzwala się bez obciążenia, mimo że pozostałe wyłączniki działają prawidłowo. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być zawilgocone przewody lub doziemienie żyły neutralnej. Inni uczestnicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia RCD lub zwarcia międzyfazowego w instalacji. Po dalszym badaniu, autor odkrył, że winowajcą były szyny 3-fazowe, które łączyły wyłącznik z bezpiecznikami, co spowodowało zwarcie. Po wymianie na standardowe połączenia problem został rozwiązany.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA