logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dopuszczalna/Wymagana rezystancja uziomu w domku jednorodzinnym.

patryks901 28 Lis 2011 10:29 101864 11
REKLAMA
  • #1 10192049
    patryks901
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam,
    pomiary rezystancji wykazały 20Ω.
    W protokole mam dwa pola:
    Rezystancja zmierzona oraz rezystancja dopuszczalna.

    Szukałem, znalazłem jakieś starsze posty z 2003 roku i pisano tam, że jest to 10-50Ω.

    Jak to wygląda teraz?

    Pozdrawiam
    Patryk Słupikowski
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 10192094
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Nie ma czegoś takiego, jak Dopuszczalna/Wymagana rezystancja uziomu w domku jednorodzinnym.
    Jest natomiast wymagana rezystancja uziemienia dla ochronników przepięć, a ta zwykle wynosi 10Ω .
    W przypadku złącza na/przy budynku może również chodzić o wymóg stawiany przez energetykę, czyli uziemienie robocze przewodu PEN - 30Ω.
  • #3 10192506
    andpol
    Poziom 12  
    Posty: 65
    Pomógł: 2
    Ocena: 30
    Wymagana reystancja uziemienia jest zależna od rodzaju sieci, wielkości i rodzaju zabezpieczenia oraz od tego do jakiegocelu to uzieminie ma słuzyć
  • REKLAMA
  • #4 10193081
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Nie wydaje mi się, aby pytanie dotyczyło uziemienia do celów ochrony p.porażeniowej.
    Jeżeli miałoby być inaczej, to proszę autora wątku o sprostowanie.
  • #5 10194423
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    W protokole masz jak sam napisałeś jest wartość zmierzoną, to jest to co zmierzyłaś; wartość dopuszczalną to jest wartość zależna do czego ma być czyli jeśli ochronna to do 30 omów lub odgromowa do 10 omów i wartość po przeliczeniu przez współczynnik gruntu ( suchy, mokry ,wilgotny) którą porównujesz z wartością dopuszczalną i na tej podstawie określasz czy uziom po przeliczeniu spełnia normę czy nie .
  • #6 10194571
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 670
    Witam

    Ja posiłkuję się tabelą z SonelPE4:

    Dopuszczalna/Wymagana rezystancja uziomu w domku jednorodzinnym.

    Tak jak koledzy pisali, jeżeli uziom ten ma służyć instalacji odgromowej, często zalecenia producenta ochronników przepięć to <10om

    Pzdr
  • REKLAMA
  • #7 10195930
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4280
    Cytat:
    ...wartość dopuszczalną to jest wartość zależna do czego ma być czyli jeśli ochronna to do 30 omów...
    Jest to bzdura z palca wyssana.
  • REKLAMA
  • #8 10196274
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Jeżeli weźmie się pod uwagę zapis pkt. 5.3 normy N-SEP-E-001, to jednak trudno koledze enpro odmówić racji -
    Przewody PEN (PE) linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, uziemionymi poprzez główną szynę uziemiającą obiektu budowlanego i jego uziom. Rezystancja takiego uziemienia nie powinna przekroczyć 30Ω
  • #9 10198553
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4280
    Ja nie wiem co autorom (twórcom) tego dokumentu przyświecało, ale jego pełny tytuł brzmi:
    N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. A różnica pomiędzy siecią a instalacją jest taka jak pomiędzy siecią rybacką a wędką.
    Elektryk powinien to rozróżnić i nie mieszać w głowach innym osobom.
  • #10 10198869
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Jako że wymagania przytoczonej normy stosuje się zarówno do obwodów rozdzielczych linii, jak i do wybranych obwodów odbiorczych urządzeń elektrycznych (pracujących na styku sieć - instalacje), to niektóre ZE, powołując się na te przepisy, nakazywały swego czasu uziemianie przewodu PEN w złączach przyłączy napowietrznych, montowanych np. na ścianach budynków jednorodzinnych.
    A ponieważ nazywano je uziemieniem ochronno-roboczym (o wymaganej wartości do 30 om), to wystarczyło, aby znalazła się rzesza elektryków, ochoczo wykorzystujących to uziemienie do celów ochrony p. poraż. w budynku.
    Na szczęście, niedługo potem zaprzestano tych praktyk, ale jak widać po niektórych wpisach na różnych forach branżowych, owe działania wycisnęły piętno w świadomości wielu elektryków.
  • #11 10199046
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4280
    Na koledze jak widzę też też to piętno nowej mody zostało niestety odciśnięte.
    Co to znaczy
    Cytat:
    ...pracujących na styku sieć - instalacje...

    Nie widzi niestety kolega (i nie tylko kolega) różnicy pomiędzy tym, że energetyka miała (i ma) obowiązek uziemiać "ostatni słup" i to było uziemienie ochronno robocze a nie to które odbiorca wykonuje pod budynkiem. I tu jest powód owych 30Ω. Ale to nie są "omy odbiorcy", lecz ZE.
    Czy pomiędzy tymi dwoma miejscami (uziemieniami) jest jeszcze coś nienazwane?
  • #12 10199393
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Darujmy sobie „ostatni słup”, ponieważ tam chodzi o uziemienie robocze w sieci TN, wykonane w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w warunkach zwykłych i zakłóceniowych i nie ma tam wzmianki o funkcji ochronnej.
    Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze raz dokładnie, temu co napisano w normie:
    Cytat:
    Przewody PEN (PE) linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, uziemionymi poprzez główną szynę uziemiającą obiektu budowlanego i jego uziom. Rezystancja takiego uziemienia nie powinna przekroczyć 30Ω.

    I w tym miejscu jest wyraźnie mowa o styku sieci zasilającej z instalacją odbiorczą.
    Przyzna kolega, że ten zlepek słów jest niezbyt fortunny, a nawet niepoprawny, ponieważ może tworzyć źródło błędnych argumentacji dla zwolenników uziemiania punktu podziału PEN zawsze i wszędzie.
    A już najważniejsze, aby to uziemienie miało nie więcej, jak 30Ω :D

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat dopuszczalnej rezystancji uziomu w domkach jednorodzinnych. Użytkownik zauważył, że jego pomiar wykazał 20Ω, a w protokole są dwa pola: rezystancja zmierzona i dopuszczalna. Odpowiedzi wskazują, że nie ma jednolitej wartości dopuszczalnej, ponieważ zależy ona od celu uziemienia. Dla ochronników przepięć zaleca się wartość poniżej 10Ω, natomiast dla uziemienia roboczego przewodu PEN wartość nie powinna przekraczać 30Ω. Wskazano również na różnice między uziemieniem ochronnym a roboczym oraz na znaczenie normy N-SEP-E-001 w kontekście uziemienia w instalacjach elektrycznych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA