Kolorystyka przewodów w szafach sterowniczych

15 Gru 2004 22:48 14168 13
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 17  
    Też by mi się to przydało.
    Z doświadczenia wiem, iż na przewodach pomarańczowych występuje napięcie wyższe niż 24V.
  • Poziom 36  
    Witam.
    Oznaczenia i kolory przewodów

    Przewód fazowy - nie może być przewodem wielobarwnym, nie może być też żółty ani zielony;
    PE - przewód ochronny; musi być tylko i wyłącznie wyraźnie żółto-zielony; podłącza się go do styku ochronnego gniazda;
    N - przewód neutralny; powinien być jasnoniebieski; podłącza się go do prawego styku gniazda;

    Pozdrawiam.
  • Poziom 24  
    U nas stosujemy:
    400VAC za wyłącznikiem głównym - żyły czarne
    24VDC za wyłącznikiem głównym - żyły niebieskie
    przed wyłacznikiem głównym i zasilania obce niezależnie od napięcia - żyły pomarańczowe
    PE - żyły żółtozielone.

    Nie pilnuję norm, więc głowy za zgodność nie dam.
    Ale powinno to być zgodne ze wszystkimi normami stosowanymi w UE.
    //
    Autopoprawka:
    neutralny - jasnoniebieski
    przewody sterownicze AC - czerwony (ale w praktyce nie stosujemy AC do sterowania)

    Opis konwencji kolorów przewodów podajemy zawsze na 1 szej stronie dokumentacji razem z nazwą obiektu i danymi dotyczącymi zasilania zewnętrznego.
  • Poziom 17  
    Witam
    Na forum ISE -> http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=38536 znalazłem to:

    Czarny -przewody fazowe obwodów siłowych
    Brązowy -przewody obwodów sterowniczych prądu zmiennego
    Niebieski-przewod neutralny(jasny) oraz przewody ( -)obwodów prądu stałego(ciemny)
    Czerwony-przewód (+) obwodów prądu stałego
    Fioletowy - przewody obwodów bezpotencjałowych ( obwody tzw.obce z innych rozdzielnic)
    Biały- przewody sygnałów analogowych-sterowniki PLC
    Siwy-przewody wejść wyjść dyskretnych -sterowniki PLC
    Zółtozielony- PE

    Poczytaj topiki oraz linki na wskazanej stronie listy, powinno się wyjaśnić:

    Ciekawy zbiór norm bezpieczeństwa maszyn można znaleźć na stronie firmy www.psa.pl ,
    A link do norm to http://www.psa.pl/index.php?page=teoria&id=14&act=pokaz&kat=1

    Pozdrawiam
    S95
  • Poziom 36  
    Witam.
    s95 napisał:
    Cytat:
    Niebieski-przewod neutralny(jasny) oraz przewody ( -)obwodów prądu stałego(ciemny)

    Zawsze niebieski był (-) w obwodach prądu stałego. Ostatnio spotkałem się z zastosowaniem koloru czarnego. Niebieski występował jako N - przewód neutralny.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 24  
    Ryszard49 napisał:
    Witam.
    s95 napisał:
    Cytat:
    Niebieski-przewod neutralny(jasny) oraz przewody ( -)obwodów prądu stałego(ciemny)

    Zawsze niebieski był (-) w obwodach prądu stałego.

    Nie zawsze. Konwencja jednolitego koloru (ciemnoniebieski) dla 24V DC funkcjonuje w Polsce od ładnych kilku lat i ma swoje praktyczne uzasadnienie. Jest ono mianowicie takie, że w dużych zestawach szaf sterowniczych występuje wiele potencjałów, a czysty + i czysty - występuje na dobrą sprawę tylko na zaciskach zasilacza (o ile jest on jeden ;) ). Nie ma żadnego praktycznego powodu, dla którego należałoby wyróżniać niektóre z tych potencjałów.
  • Poziom 21  
    Ja jutro zerkne do tych norm, bo mam je w domciu to napisze co i jak ...
  • Poziom 28  
    Wiem jeszcze, że przewód PEN (ochronno-neutralny) ma mieć w/g norm żółto-zielony kolor z niebieskimi końcówkami, ale nikt w PN nie pisze, czy powinien być na końcach pomalowany spray'em, czy jakieś nakładki/koszulki...
    pozdro
  • Poziom 12  
    Witam!
    Przestudiowałem dokładnie ten topic i pojawia się pytanie w związku z właśnie budowaną szafą.
    Wyjściem sterownika PLC steruję cewkę stycznika, jaki kolor jest nadrzędny- siwy (wejście, wyjście PLC), czy przyjąć nomenklaturę brązowy (sterowniczy 230 V) i niebieski z wyjścia cewki?
    To samo pytanie dotyczy sterownia przez wyjście (lub wejście) PLC , gdy podajemy napięcie stałe, czy dawać czerwony przewód czy siwy?
    Pozdrawiam
  • Poziom 28  
    Ja widywałem czerwony dla sterowania AC i niebieski dla sterowania DC. Czarny obwody siłowe. Osobiście zastosowałbym czerwony kolor przewodu dla sterowania AC, ale jest to moje zdanie, nie przytoczę tu żadnej normy. Tak po prostu mam w większości szaf na zakładzie.
  • Poziom 26  
    są odpowiednie normy co do kolorystyki przewodów
    na wspomniane normy powołują sie producenci przewodów
    niestety normy sa płatne wiec nie znajdziemy ich za free w necie
    http://www.elktrim.pl/produkty.php
    http://www.technokabel.com.pl/informatortechniczny.php?op=sk&pid=283
    co do kolorystyki to mam podobnie jak kol Kleki, z tym że zamiast czarnego zdarza sie tez brązowy i sa dwie barwy niebieskiego jasna jako minus w obwodach prądu stalego i ciemna jako neutral w AC
  • Poziom 28  
    And61 - a nie odwrotnie? Jasnoniebieski neutralny, a ciemnoniebieski sterowanie DC?