Dobór ogranicznika przepięć.

07 Sty 2012 07:48 4039 5
  • Poziom 8  
    Witam.Temat dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej do domku jednorodzinnego z przyłączem napowietrznym bez instalacji odgromowej.Teraz moje pytanie jakiej klasy zamontować ogranicznik przepięć i jakiej firmy.Dodam że zabezpieczenie przedlicznikowe i tablica bezpieczników jest w domu.Dziękuję za pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 17  
    Zwiększenie mocy przyłączeniowej wiąże się z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego na większe przez PGE. Co ty chcesz wymieniać.
  • Poziom 8  
    Chce założyć ogranicznik przepięć.
  • Moderator
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
  • Poziom 8  
    Uważam że podałem wszystkie informacje umożliwiające zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych użytkowników forum
  • Poziom 30  
    Niestety nie podałeś.
    Do zastosowania ogranicznika przepięć są potrzebne takie informacje jak:
    - rodzaj sieci 1faz, 3faz
    - typ sieci, TNC, TNS, TT, IT
    - wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego
    Do instalacji domowych jako główne ograniczniki przepięć stosuje się ograniczniki typu B+C.
    Instaluje się je przed wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przed ogranicznikiem warto zainstalować rozłącznik, lub rozłącznik bezpiecznikowy.
    Ogranicznik ochroni instalację przed przepięciami a nie przed piorunami.
    Do prawidłowej pracy ograniczników impedancja uziemienia nie może być większa niż 10Ω.
    Więcej znajdziesz tutaj http://bezel.com.pl/index.php/ochrona-przeciwprzepiciowa.html